Mam jeszcze parę pytań żeby doprecyzować odnośnie schematu załączonego przez odpowietrznik'a.
Nie kwestionuję poprawności, tylko chcę zrozumieć i się czegoś nauczyć
- Mianowicie, czemu pompa CWU jest wpięta przed zaworem 4d, a pozostałe pompy za zaworem? Sambor napisał że jeżeli pompa będzie umiejscowiona przed zaworem układ nie będzie działał prawidłowo
- Faktycznie chcę zamontować Regulus'a DBV-1, ale tak jak pisałem w 1 poście.. czy muszę montować reduktor ciśnienia na dopływie wody z sieci? Żeby w przypadku dolewania wody 2-3 bary z sieci, nie puszczał zawór bezpieczeństwa 1,5 bar'a?
- Jeśli chodzi o bezpośrednią lokalizację 4D, czy może być zamontowany odrazu na wyjściu z kotła i rurka w dół do powrotu? Oczywiście granicach rozsądku, np. na bocznej ścianie pieca, nie na rurze kominowej.
Pozdrawiam,
JK