  1. nie. będę zakładał nowy temat jak na elektrodzie. Co się tu zdezaktualizowało ? algorytmy ustawiania krzywej? Problem pierwszego postu został rozwiązany ?
  2. Takie wyłączenia mamy prawie wszyscy w okresach jesienno wiosennych, gdzie za duże pompy poniżej minimalnej modulacji się wyłączają. Nie jest to niekorzystne dla pompy, bo startuje płynnie przez inwerter. Używając termostatu on/of jest to normalne zachowanie. Prawidłowo ustawioną krzywą należy w całości podnieść o kilka stopni. Oczywiście takie ustawienie będzie przegrzewało mieszkanie, ale termostat ma to kontrolować i wyłączyć pompę. Nie ma innej możliwości, choć jest błędny wykład panasonica jakoby termostat pokojowy regulował to przez zmianę krzywej +/-. Sztuka tak podnieść krzywą aby temperatury wody nie brakło do grzania mieszkania i jednocześnie nie za dużo aby pompa nie wyłączała się zbyt szybko. Tyle mojej teorii. Praktyką podzielę się później jak przeniosę panel :)) I tu moje pytanie dla tych co to robili. Jak go wyczepić z plastykowej ramki pompy serii K ? Jakiego przewodu użyć, 2 żyły w ekranie czy bez ekranu ? Miałeś autoryzację serwisanta czy inaczej ?
  3. może panel zamontuj właśnie w tej lokalizacji. oczywiście na dole będziesz miał inne temperatury ale rekcja sterownia będzie szybsza.
  4. Cześć. Czy da wejść się do memu serwisowego sterownika Joker DS2PM-RC ? Chciałem zmniejszyć wartość temperatury minimalnej.
×
×