Też walczę z ustawieniami SV2000 (15-24kw) na tym sterowniku w kotle 12kW. Mnie cały czas denerwuje lekki dym z komina przy każdym poziomie mocy.
Obecnie mam ustawione:
- podawanie 10s (instrukcja 10s),
- przerwa 35s (instrukcja 15-20s),
- nadmuch min 20% max 59% (instrukcja min 30 max 60) dmuchawa 40W.
Przesyp mam 9kg/h - ale z tego co pamiętam to przesyp w tym sterowniku nie ma znaczenia - a to co mam ustawione zgadza się u mnie ze zużyciem faktycznym pelletu w sezonie.
Obniżenie max dmuchawy powoduje czarno w kotle. Zwiększenie przerwy na 40s powoduje długie dochodzenie do zadanej temperatury (ustawiłem 60C) - np przy nabijaniu bojlera (ustawiony na 50C przy histerezie 3 stopnie). Przy przerwie 35 po czyszczeniu kotła dopiero po 2,5h doszedł do 60C i nabił bojler do 50C.
W domu (150m2, ocieplony, przedwojenny) utrzymuję około 23C. Na kaloryfery teraz puszczam 42C w dzień i 39C w nocy.
Spalanie pelletu mam praktycznie identyczne jak u kolegi @Yanosik i też bym wolał mniejsze 🙂.