W dniu 10.09.2023 o 18:24, Vlad24 napisał(a):
To zdrówko
Monobloki to ...
Paliwo stałe - układ otwarty, czyli wymiennik itd
Olej - z buforem na powrocie, ale kocioł jako sprzęgło
Pompa - przepływ, przepływ - pompa, pompa - przepływ, itd, itp, ...
Nie dopisałem ekogroszek jest na wymienniku płytowym , za nim pompka co + zawór mieszający.
-
Byłbym dzwięczny😀.Kończę remont ,takim to dobrze i biorę się za instalacje .Proszę tylko nie zapomnij o schemacie
w ferworze dzisiejszej walki - meczu.Pozdrawiam i miłego dnia życze.
-
7 godzin temu, Kordjano napisał(a):
Jak będzie realizowana temperatura zasilania na grzejniki ,kiedyś ścienne podczas pracy kotła .
Grzanie cwu jak przewidujesz?
Pc ma już wbudowaną obsługę 2 strafową . Kocioł na ekogroszek na wyjściu ma zawór mieszający sterownik skzp02.
Grzanie cwu (nie narysowałem zaworu 3d z pompy by nie komplikować).działa ekogroszek działa z nim cwu ,działa pompa
działa cwu.
5 godzin temu, sambor napisał(a):@Kordjanodlatego pytałem o działanie ( post#2).
To nie takie proste, a rysunek nie przypomina schematów z Panasonica.
Na tym się wzorowałem schemacie - (moja już twórczość byle nie - radosna) wpiłem powroty z odbiorów w bufor oddzielnie by było lżej pompie.
Pracuje albo ekogroszek ,albo Pc.
-
Układ jest na papierze , pod koniec tygodnia muszę ogarnąć ogrzewanie , chciałbym pozbyć się bufora równolegle ,
Grzejniki na poddaszu ,będą zastępowane przez ogrzewanie ścienne .Bufor 150 l jeżeli byłby na powrocie wymieniłbym
na mniejszy . Pytanie czy układ jest dobry , czy dać sobie spokój i zrobić z buforem równolegle.
-
Witam
Jestem po remoncie parteru gdzie została założona podłogówka (bruzdowanie) 7 pętli (540 m), na poddaszu znajdują się grzejniki 5szt w przyszłości będzie ogrzewanie
ścienne zamiast grzejników .Od roku mam pompę Rotenso monoblok 10kw i były wszędzie grzejniki ,układ pompa -bufor 150l -pompka co - grzejniki , wcześniej ekogroszek który
nie został podpięty pod układ.
Przeczytałem "internet" jak podłączyć ,pogodzić pompę ciepła z ekogroszkiem ,jako dodatkowe źródło na wypadek "W".
Przesyłam schemat ,wzorowałem się na schemacie od panasa i hundaja + moje dodatki. Proszę o ocenę .Dziękuje
-
W dniu 28.06.2023 o 16:07, Kordjano napisał(a):
Do tego będzie potrzebny bufor podłączony równolegle ,który będzie również jako sprzęgło .
Tymi pompami , mieszaczami może sterować pompa ciepła ,ale potrzebna dodatkowa płyta rozszerzeń czy moduł czy jak tam to sie zwie .
Pompa rotenso (taką mam) ma już w "sobie" sterowanie 2 obiegami ,czyli jak będzie pracował piec na ekogroszek ,będzie
zasilał bufor np 50st (przez wymiennik) ,to pompa Pc będzie sterowała 2 obiegami (za buforem )?.
-
W dniu 18.06.2023 o 19:53, zibiuu napisał(a):
Witam
Przepraszam że "trochę nie w temacie" ,mam podobny dylemat jak spiąć 2 źródła ciepła pc + ekogroszek ale do
rzeczy, pytania .
Jeżeli po stronie grzejników będą 2 obiegi - podłogówka z zaworem 3d + pompka , oraz 2 obieg na grzejniki (pompka c.o) sterowanie tych obiegów pompa Pc to czy grzejąc kotłem na ekogroszek będą sterowane obiegi przez Pc.
Jak to pogodzić ,lub prosiłbym o schemat .Dziękuję i pozdrawiam .
-
Dzięki.
Czujnik zamontowany w buforze i włączony w sterowniku różnica między wyjściem z pompy T1 , a tym co pokazuje
tbt1 - 1 st.
Uruchomiona pompa 2 tygodnie temu i jak zauważyłem pracuje non stop 24h przy temp +2 ,teraz -2 czy to dobrze ,
raz może dwa się wyłączyła.
Kiedy pompa się wyłącza od jakich warunków .
Jak ustawić pompę za buforem na Co ,na jak największy przepływ ,czy jak w tej chwili ustawiony przepływ 0,8 m3 i
jak wskazuje sterownik też ma przepływ 0,8m3 .
-
OK .dzięki za odpowiedź.
Mam jeszcze pytanie w którym miejscu w buforze masz zamontowany czujnik , pytam ponieważ mam bufor
termiki nierdzewny 150l (podobno do pomp ciepła) i wejście na czujnik jest w połowie wysokości bufora , te same
odległości między wejściem a wyjściem .
Opis czujnika jest czujnik góra bufora i tak się zastanawiam gdzie zainstalować ten czujnik .
-
Witam
Mam rotenso monoblok 10kw , grzejniki na zasilaniu 100% ,bufor 150l , odnośnie czujnika bufora
tbt1 czy lepiej dla pompy jak jest on zamontowany czy nie , różne opinie czytałem .
U mnie podobnie pracuje pompa 24h na dobę z mocą 2,5kwh.Pozdraeiam
-
Potencjał 6kg - robiłeś przesyp (podejrzanie mało) ,powietrze 35 % co to za dmuchawa zrób zdjęcie co masz na
palniku.
-
Temp ochrony powrotu wyłącz w sterowniku .
Pompa Co chodzi cały czas - dobrze , teraz działaj ,by kocioł osiągnął temp zadaną ,nagrzej instalację .
-
Czytałem 5 razy - zbyt chaotycznie , ciężko zrozumieć , ale spróbujmy .
Podnieś temp na termostacie do 25 - 26 st (może przekłamuje) ,piec ma osiągnąć temp zadaną , wyłącz temp ochrony powrotu.
Pompka Co ma pracować cały czas .
Pozdrawiam
-
Witam
Czy pompa przewałowa - krótkiego obiegu jest dławiona , czy max przepływ .
Jak zachowują się obydwa układy w przypadku załączenia pompy cwu.
-
19 minut temu, Zieluchh napisał:
Witam !
Proszę o podpowiedż jak poradzić sobie ze spiekami. Ekogroszek Bartex Gold, przeslona na dmuchawie około 2 cm wiatr max 27, podawanie a w auto na 4. Powstają kalafiory i nie wiem jak ustawić żeby dopalał się bardziej.Też palę gold , przesłona otwarta na 1/3 wiatr 10- 39 ,kaloryczność 28,1 moc kotła 16 .
dmuchawa wpa 07 i pali sie to w miarę jeszcze muszę dopieścić .zrób fotkę palnika i podaj więcej danych
-
Napisz "bom ciekaw" jak po uszczelnieniu ,wygląda sytuacja na palniku
-
Oj . chyba mam i ja ten palnik .
Kołnierz do pieca uszczelniłem na silikon ,nie uszczelniałem wewnętrznej komory rozdzielającej przy ramce .
Praca palnika u mnie nie jest taka jaka powinna być.Cały czas też myślę co jest nie tak.Po sezonie rozbiorę i uszczelnię podajnik.
Z tego co pamiętam to w kanale powietrznym mam 2 otwory które przechodziły do ślimaka , robiłeś coś z nimi .
Dzięki za informację .Napisz jak teraz pali ci się na palniku .
Pozdrawiam
-
Ok .sprawdzę
-
Witam
Panowie mam taki " feler " siłownik na mieszaczu co 4-5 dni muszę pozycjonować go ponieważ rozjeżdzają się
wartości w sterowniku z wartością na skali siłownika np sterownik pokazuje 36% , a skala na mieszaczu 50% , siłownik wpisany dobrze - 60 sek .
Co radzicie
Panie Tomaszu mógłby pan przejrzeć soft - siłownik 60s nadal rozjeżdzają sie wartości co pokazuje sterownik a skala siłownika parę dni temu pozycjonowałem i dzisiaj sterownik pokazuje 16% , a skala siłownika ponad 30 .
A co z tymi co używają pompy cyrkulacji , a nie używają wyjścia co2 i tam mają podłączoną pompę kotłową
Jeżeli już to dobrze byłoby mieć wybór .
Pozdrawiam
-
Tak sterownik wzbudza sie ale w moim przypadku robi to kiedy mu sie podoba.
Panie TomkuBrz ja mam jeszcze pytanie jaka jest rozdzielczosc pwm dmuchawy? Jesli ustawie zakres od 10% do 30% to bedzie 20 krokow mocy o 1% tak? A modulacje będę miał od 25% do 100% czyli 75 krokow. Więc co 3.75% modulacji będzie skok dmuchawy o 1%. Czy dało by rade zrobić tak żeby dmuchawa miała w tym zakresie np. 10%-30% 75 kroków. Żeby wychodziło 1Krok modulacji = 1krok dmuchawy.zwiększyło by to precyzję dmuchawy wpa 06 która mają większość kotłów.czy wogule dmuchawa zareaguje na takie male skoki w tym zakresie?
Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
Właśnie jak to jest z tym powietrzem.Może ktoś dokładniej objaśnić
Pozdrawiam
-
Nie widzę dokładnie zdjęcia jeżeli jest to palnik kwadratowy o wymiarze korony 21x21 cm 19kw
to też miałem z nim problemy z prawidłowym spalaniem , wymieniłem na koronę 25 kw i
teraz jest dobrze . Telefonicznie rozmawiając z producentem doradził mi właśnie koronę 25 kw
twierdząc że ten palnik ma lepiej rozwiązany system napowietrzania i faktycznie jest lepiej .
-
Ok spróbuje dać 0 - 100% .
dam znac za parę dni , dziękuję
-
Zawór 3d "zwieradło " zamyka dopływ gorącej wody i w diagnostyce tak działa zgodnie z kierunkiem zamykania.
-
10 % min , max 100% czas stabilizacji 20 s
Pompa kaisai 14kw monoblok
w Pompy ciepła
Opublikowano
Spróbuj zmniejszyć bieg pompki co za buforem .Wydajność pompy pc musi być większa niż ta za buforem.