Treść opublikowana przez RobikF
- Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
- Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
-
Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
Wyślij ustawienia i podaj maila wyślę Ci ostatni program
- 1799 odpowiedzi
-
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
-
Oznaczone tagami:
- Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
-
Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
- 1799 odpowiedzi
-
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
-
Oznaczone tagami:
-
Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
1. jak to jest bufor 1000l to ja jestem Święty Antoni 2. jaka v. programu, że są problemy z rozpalaniem 3. za niskie temp. na buforze 4. po co tyle elektroniki jak na zaworze nie masz siłownika 5. ten wynik dla bufora przy pracy 8 godz przy samej podłodze to taki sobie dla obecnej temp. na + 10
- 1799 odpowiedzi
-
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
-
Oznaczone tagami:
-
Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
Jeżeli sam świadomie wygasisz to tak zostaje - stoi
- 1799 odpowiedzi
-
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
-
Oznaczone tagami:
- Sas Bio Smart Multi Flame Recaart
- Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
-
Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
W podtrzymaniu można jeszcze zmienić (fabrycznie jest 10s ) czas opóźnienia zał. podajnika np.15-20s czas opóźnienia wył went. ja mam 22 s to już nie chodzi o samo podtrzymanie ale jak czytałem, niektórzy koledzy mają problem z szybko brudzącym się kotłem w podtrzymaniu - dużo sadzy brudny po tygodniu. Jest to efektem za małej ilości powietrza i paliwo się tli a nie rozpala i żarzy . Testuję, żeby w podtrzymaniu w końcowym czasie wył. wentylatora był ogień a nie dym . To chyba tyle (często jest tak, że przy małej ilości powietrza płomień pokazuje się po 30-50s po wył. się wentylatora-dopiero i strasznie kopci+niska temp powrotu i kocioł oblepiony)
- 1799 odpowiedzi
-
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
-
Oznaczone tagami:
-
Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
Brawo Ty :) idę spać - dobranoc :)
- 1799 odpowiedzi
-
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
-
Oznaczone tagami:
- Sas Bio Smart Multi Flame Recaart
-
Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
Marwol masz dobrze nie pali się w podajniku . Spróbuj opóźnienie zał. podajnika 20s i opóźnienie wył nadmuchu 18-25 s.
- 1799 odpowiedzi
-
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
-
Oznaczone tagami:
-
Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
Zwiększ częstotliwość pracy rusztu i wentyl o 3-5%
- 1799 odpowiedzi
-
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
-
Oznaczone tagami:
- Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
- Sas Bio Smart Multi Flame Recaart
- Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
- Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
-
Sas Bio Smart Multi Flame Recaart
Zależy jaki palnik 23kW i wyżej no może być chociaz grzałka 3 min i czas postoju 20s. Zasyp dla tego palnika 51s i wentyl na 47-51%. Dla mniejszych to co napisałeś ale grzałka 3min . Po wgraniu nowego programu jak będą chcieli jest dłuższy czas oczekiwania na wzrost temp. spalin , żeby 2 raz nie sypał i nie załączyła się grzałka.
- Sas Bio Smart Multi Flame Recaart
-
Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
Nie chwal się :) i nie załamuj kolegów, którzy mają Techa . Wysłałem Ci nowy soft wgraj i daj znać.
- 1799 odpowiedzi
-
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
-
Oznaczone tagami:
- Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
-
Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
Załączenie wen 20s i opóxnienie też 20s to sa czasy dla 8 na 12 min
- 1799 odpowiedzi
-
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
-
Oznaczone tagami:
-
Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
Jakie masz podawanie w paleniu ? jeżeli 4 na 8-12 to 3 -4 min
- 1799 odpowiedzi
-
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
-
Oznaczone tagami:
-
Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
ja testuję 8s na 14 min temp. kotła stoi przy wentylu 35 % tj 1580 - 1620 rpm (dla halotrona) i obserwuję
- 1799 odpowiedzi
-
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
-
Oznaczone tagami: