  1. Dobra, widzę że potwierdza się opinia o tego typu forach. Wielu pisarzy a żaden nie ma pojęcia by się odnieść. Po kilka tysięcy odpowiedzi na koncie ale jak wyżej widać wiadomo skąd. Bez urazy ale fachowcy faktycznie są na budowie a nie na forach, muszę drapnąć jakiegoś lokalnego instalatora. A ty Digitrax z tą jedną papką co pompuje w 200 mieszkań w podłogówkę (około 64km rury) to gratuluje, o takich fachowcach książki piszą. Zamykam temat i darujcie sobie pisanie by licznik odpowiedzi sobie nabijać.
  2. do ameno25 na schemacie nie narysowałem dopływu gazu do pieca ale jakoś ludzie inteligentni domyślili się, tak samo z rozdzielaczem, widziałeś kiedyś bez pompki? Proszę o rady specjalistów praktyków, a nie pisarzy. A do sambor to masz rację co do projektanta, ale jak pisałem trzeba fachowca i praktycznie działającego rozwiązania.
  3. Obliczenia i dobór urządzeń kotłowni. 1. Bilans cieplny kotłowni 1.1. Zapotrzebowanie ciepła budynku. Potrzeby cieplne budynku wynoszą: Instalacja centralnego ogrzewania (wg obliczeń strat ciepła), o parametrach 45/35st.C: Qco.w= 19 kW 1.2. Zapotrzebowanie mocy cieplnej kotła wyniesie: Qk=1,05*(Qco.w)= 20,0 kW 2. Dobór jednostek kotłowych Dobrano kocioł f-my Vaillant typu: ecoTek plus VC 256/5-5 o wydajności nominalnej 195 2d5o 2k2W5 kW, kondensascyjny, z zamkniętą komorą spalania co daje wydajność cieplną nominalną kotłowni: Qn = 25 kW 3. Obliczenia i dobór kubatury kotłowni, komina, wentylacji pomieszczenia kotłów. 3.1. niezbędna kubatura kotłowni Vk.min=Qn/4,6= 5,4 m3 Kotłownia wbudowana będzie w pomieszczenie o kubaturze: Vk= 25 m3 3.2. niezbędna powierzchnia okien pomieszczenia hali kotłów: Fok=0,065*Vk= 1,6 m2 Kotlownia wyposażona została w projektowane okno. Efektywna powierzchnia otworu wybuchowego wynosi: Fok=(1,5*1,04)*0,92= 1,32 m2 3.3. Dobór komina W oparciu o wykresy, dobrano wkład kominowy spalinowy f-my MK Źary o średnicy nominalnej: Dk= 60/100 mm Wysokość przewodu kominowego: Hk= 7,0 m Do przewodu kominowego odprowadzenie spalin odbywać się będzie za pomocą przewodu czopucha o średnicy: Dcz= 60/100 mm 3.4. Obliczenie wentylacji nawiewnej Nawiew powietrza do spalania znad dachu koncentrycznym przewodem spalinowo powitrznym Fn=1,2*5*Qn/1,2= 60/100 cm2 3.5. Obliczenie wentylacji wywiewnej Przyjęto kanał z bloczków kominowych, o średnicy: 15 cm Powierzchnia przewodu wentylacji wywiewnej: Fw= 177 cm2 4. Obliczenie zabezpieczeń instalacji grzewczych wg. PN-91/B-02414. 4.1. Obliczenie naczynia wzbiorczego przeponowego dla instalacji grzewczej. Pojemność zładu wodnego instalacji c.o: Vinst.co= 0,31 m3 Razem pojemność wodna zładu= 0,31 m3 Minimalma pojemność użyteczna naczynia przeponowego Vu=Vzł*rw*dv= 11 dm3 gdzie: rw= 999,7 kg/m3 gęstość wody przy temperaturze 10 st.C dv= 0,0356 dm3/kg przyrost gęstości wody po jej ogrzaniu do temperatury obliczeniowej, dla parametrów obliczeniowych instalacji 90/70 st.C. Ciśnienie statyczne w instalacji centralnego ogrzewania: Pst= 3.5 msł.w= 0,35 bar Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym: P= Pst+0,2= 0,55 bar Maxymalne ciśnienie pracy naczynia przeponowego: Pmax = 25 msł.w= 2,50 bar Pojemność całkowita naczynia przeponowego: Vn=Vu*(pmax+1)/(pmax-P)= 19,7 dm3 Przyjęto zastosowanie naczynia przeponowego prod. REFLEX NG25, o pojemności całkowitej: Vnw= 25 dm3 Wymagana ilość naczyń przeponowych: in= 1,0 szt 4.2. Obliczenie zaworu bezpieczeństwa na kotle, wg. PN - 82/M-74101. Wymagana przepustowość zaworu wg. DT-UC-90 kW/0,4 m >=3600*Qk/r= 41,9 kg/h gdzie r = 2150 kJ/kg przy P=0,29 MPa dla pary nasyconej teoretyczna przepustowość zaworu bezpieczeństwa: qm =1458*0,28= 4009,5 kg/m2s Stąd powierzchnia przelotu zaworu bezpieczeństwa: Fm =m/(qm*a*0,9*3600)= 7,7E-06 m2 Wymagana średnica przelotu gniazda zaworu bezpieczeństwa: d=2*(Fm/Pi)^0,5= 3 mm Dobrano zawór bezpieczeństwa typu SYR 2015, Dn= 20 mm o średnicy przelotu: 15 mm. Nastawa zaworu bezpieczeństwa: 2,75 bar 5. Dobór urządzeń zasilania układów grzewczych budynku. 5.1. Pompa obiegowa, zasilania instalacji centralnego ogrzewania . Zapotrzebowanie ciepła obiegu: Qco= 20 kW Wymagana wydajność pompy obiegowej: Gp=1,05*Qco*860/10= 1 806 dm3/h Wymagana wysokość podnoszenia pompy obiegowej: opory instalacji wewnętrznej: 25,0 kPa Razem wysokość podnoszenia: 25,0 kPa Dobrano pompę f-my Grundfos typu: Alpha 1 L 25-60 180 o parametrach pracy: Wydajność pompy, w punkcie pracy: Gp= 1,5 m3/h Wysokość podnoszenia pompy: Hp= 2,5 mSW Natężenie zasilającego pompę prądu: i (1*230 V)= 0,05-0,44 A Moc silnika pompy: N (1*230V)= 4-45 W 6. Obliczenie zapotrzebowania gazu GZ 50 dla celów grzewczych. 6.1. Zapotrzebowanie maxymalne godzinowe. W obliczeniach przyjmuję sprawność kotła 92%. Gmaxh=1,1*Qn*3600/(0,92*31000)= 3 Nm3/h 6.2. Zapotrzebowanie roczne gazu. na cele instalacji centralnego ogrzewania wg wzoru Hottingera: Gr.co=y*86400*Qco*3600*Sd*a/Qi*nw*ns*(tw-tz)= 7 173 Nm3/rok gdzie: y= 0,95 - współczynnik zależny od sposobu użytkowania instalacji . Qco= 20 kW - potrzeby cieplne instalacji centralnego ogrzewania. Sd= 3800 - ilość stopniodni dla województwa szczecińskiego. a= 1,1 - współczynnik na dosuszanie obiektów. Qi= 31000 kJ/m3 - wartość opałowa gazu GZ50. nw= 0,9 - sprawność ruchowa kotłowni. ns= 0,95 - sprawność sieci cieplnej zasilającej budynek ogrzewany. tw= 20 st.C - średnia temperatura wewnętrzna pomieszczeń. tz= -16 st.C - obliczeniowa temperatura zewętrzna okresu grzewczego.
  4. dla mnie więcej znaczy doświadczenie nabyte niż wyuczone, mogę podesłać wam całe wyliczenia na zapotrzebowanie ciepła, zaworów itp itd 2 kartki i co z tego? Chodzi mi o proste i praktyczne doświadczenia z podobnymi instalacjami, co warto zamontować i jak zamontować.
  5. Co do pytania jaka " pompa ze ma uciągnąć 12 rozdzielaczy "to logiczne że w każdym rozdzielaczu będzie pompa co do pieca to Vaillant typu: ecoTek plus VC 256/5-5 pompa Grundfos typu: Alpha 1 L 25-60 180
  6. Ja tez miałem problem z jedną pętlą, nic nie pomagało, odkręciłem zasilanie i powrót z tej sekcji, podłączyłem wąż z dużym ciśnieniem (ciśnienie z kranu) i poszło jak z płatka.
  7. Witam, jestem na etapie budowy domu 12 mieszkań, ogółem powierzchnia ponad 600m2 Wszędzie będzie tylko ogrzewanie podłogowe zasilane z jednego pieca gazowego z kondensacją. W każdym mieszkaniu będzie rozdzielacz (szare prostokąty). Projektant zaplanował jak na jednym ze szkiców, proste połączenie: piec, pompka i rozdzielacze Wydaje mi się że lepszym rozwiązaniem byłoby dodanie zbiornika (może 100l) mającego za zadanie mieszanie wody, tak żeby piec nie chodził non stop. Macie możne jakieś mądrzejsze rozwiązanie?
  8. Witam, tematów z doborem pieca całe mnóstwo ale mam chyba zgoła inny problem. Musze kupić piec gazowy z zamknięta komora spalania, dwu funkcyjny do ogrzania kawalerki około 23m2 dosłownie dwa grzejniki w tym jeden łazienkowy do tego programator pokojowy. Co mądrego w dobrej cenie można kupić? tak żebym w przyszłości nie miał zbyt dużych problemów
  9. Jestem juz po montażu. Myślałem że jest to forum gdzie coś się dowiem, a pierwsze słowa to: Okazało się że prandelli też sterowanie ma napięciem 230 V podłączyłem bez żadnych przeróbek IDEALNIE. Panowie jak nie macie doświadczenia/wiedzy nie doradzajcie, dajcie szansę osobom z doświadczeniem. Reasumując: Centarka Prandelli i sterownik ST-300 idealnie pasują trzeba tylko odpowiednio włożyć wtyczkę do gniazdka bo włożona odwrotnie podaje napięcie na innych pinach.
  10. Sprawdziłem i faktycznie sterownik po załaczeniu grzania wyprowadza230 V ze złącz 1 i 2. Myślałem dać do każdego sterownika przekaźnik - po podaniu zasilana bedzie obieg lub nie bedzie, chyba najprostszy sposób?
  11. Te centralki są zasilane napięciem 230V ale wydaje mi się że ich działanie polega na "przepuszczaniu napięcia" ze styku 1 na 2 po załaczeniu grzania
  12. Witam, mam orzewanie podłogowe i w nim centralkę Prandelli M301, podłączenie poniżej (mam podłączone tylko siłowniki i pompę) [Zdjęcia nieaktualne] i "programowalny regulator temperatury " w każdym pokoju tylko nie wiem jak to połączyć z centralką tak żeby pompka nie chodziła cały cas (zasilanie i czujka temp. podłogi podłaczona). [Zdjęcia nieaktualne]
×
×