Skocz do zawartości

ManiekZ

Forumowicz
  • Postów

    56
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez ManiekZ

  1. Któryś użytkownik tutaj wygrywał ten Soft, wyłączył w opcjach hallotron i mu to chodziło, pokazywalo tylko błąd czujnika spalin bo go nie miał. Nie pamiętam jego niku.

     

    Jak dobrze pisze @kucharz214 nowy soft poszedł na sterowniku K1 , na K1v2 nie da się wgrać niestety.

     Chyba że ma ktoś jakiś patent  to bardzo proszę na pw lub tutaj ....

     

    Ps

    Swoją drogą to dziwne że można zapgrejdować starszy sterownik a nowszy nie.

    Może ktoś wie o co kaman?

  2. Nex1983 może problem tkwi w instalacji, musialbys zobaczyć jakie masz rury na tzw krótkim obiegu i jaki masz zawór 4d. Jeżeli będą za małe średnicę to jest klapa z temperaturą na powrocie. Może sprawdź napisz, a koledzy z większym doświadczeniem niech się wypowiedzią.

     

     

    Średnice na obiegu kotłowym zawsze takie same jak średnica zaworu.

    Jak 6/4" to wszystko tyle, itd.... No i jak najmniej kolanek i trójników. Zawór max 50 cm od pieca.

     

    Ja mam zawór 5/4" i rury na "krótkim obiegu" takie same. Obieg grawitacyjny działa idealnie.

  3. No w lecie 100kg groszku szło mi na 5 tygodni tylko ciekawi mnie czy da ci radę piec nie wygasać przy baniaku 140l Faktycznie prądem za takie pieniądze nie da rady grzać.

    A nawet pompa ciepła drożej wychodzi mój sąsiad ma 300l.to około 80zł mówił ze go wychodzi.

     

    Ja mam jeszcze ciut mniejszy bojler - jednopłaszczowy 120 L.

     

    @audilhr - na jakich ustawieniach miałeś piec w lecie. Pamiętasz?

    Na początku pewnie będę musiał jeszcze zużyć całe drewno które zostało po budowie. Coś muszę z nim zrobić więc do grzania wody na dodatkowym ruszcie się nada....

  4. Też ćwiczyłem priorytet bojlera.

    Nie sprawdza się w układzie bez podłogówki niestety....

    Zawór 4D po zamknięciu obiegu CO, powoduje szybkie wychłodzenie całego układu.

     

    Co prawda bojler się szybko nagrzewa ale potem piec musi ponownie zagrzać wodę w całym układzie a to trwa....

    No i jak jest włączona ochrona powrotu to trwa to jeszcze dłużej.

     

    Reasumując; lepiej u mnie jest jak pompy działają równolegle. Jest co prawda duże tąpnięcie ale nie wychładzam grzejników i szybciej układ się stabilizuje.

    Sytuację poprawia też podniesienie temp. na piecu (różnica piec - zawór  12-15 stopni).

×
×