Dobór kotła Prosze O Pomoc Ile Kw Powinien Miec Piec I Jaki Wybrac
Szwarc odpowiedział(a) na rubicon temat w Kotły zasypowe
Zacznij od oceny zapotrzebowania Twojego domu na ciepło, tak jak radzi Gredy. Kup kocioł takiej mocy jaka Ci wyjdzie z kalkulatora ani trochę większy (przewymiarowanie to spory problem). Jak docieplisz dom, to pewnie będziesz musiał poszukać nowego kotła, odpowiedniego do ogrzewania podłogowego (gazowy, węglowy z podajnikiem) lub wstawić bufor ciepła. -
Ksgw Zgoda 11Kw Problemy I Modyfikacje
Szwarc odpowiedział(a) na adrian987654321 temat w Kotły zasypowe
Nie wiem czemu tak przejmujesz się dymem i smołą w komorze zasypowej. Ten dym i smoła to nic złego, to też paliwo które w końcu trafi do palnika. Pilnuj raczej żeby nie mieć smoły w wymienniku i dymu z komina- to jest ważne. Owszem, dym może przeszkadzać przy dosypywaniu węgla, ale jest na to prosty sposób- zamykasz klapkę w drzwiczkach popielnika i powoli otwierasz drzwiczki komory zasypowej, wtedy dym zassany jest w głąb w stronę palnika, a Ty spokojnie sypiesz opał. Twoje przeróbki są Ok, no może oprócz rury wezyra (z powodów j.w.)- 343 odpowiedzi
-
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
-
W nowo wybudowanym domu ta moc 12-14 kW będzie w sam raz, ale w kolejnych sezonach grzewczych będziesz miał kłopotliwy nadmiar mocy.
- 55 odpowiedzi
-
- Dobór mocy kotła co
- Jaki kocioł DS
- (i 3 więcej)
-
No to gratuluję, ale nie zawsze każdemu udaje się kupić idealny opał. U nas to jest często sprawa przypadku. Jak zapytam sprzedawcę o typ węgla, to podaje mi jego kaloryczność. Poza tym w kotłach ds pali się też drewnem nie tylko liściastym i nie zawsze idealnie suchym.
- 17375 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Na oko bardzo udany kocioł. Prawie nie ma się do czego przyczepić. Jak poczytam więcej opinii użytkowników, to może go kupię. Nie podoba mi się tylko jeden szczegół. Mianowicie lepiej by było, gdyby dolna i górna krawędź otworu zasypowego była pod lekkim skosem w stronę zasypu. Wtedy "miodek" sywał by sobie na zasyp nie narażając uszczelki na sklejenie. Ci co palą w Ksgw Zgoda wiedzą o czym piszę i jak to ułatwia życie. Chyba, że kanały oddymiające rozwiązują ten problem w 100%..., ale w to wątpię.
- 17375 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Ksgw Zgoda 11Kw Problemy I Modyfikacje
Szwarc odpowiedział(a) na adrian987654321 temat w Kotły zasypowe
ksgw11. Jak rozumiem palisz orzechem 28 kJ. Ja, zaraz po zainstalowaniu swojego kotła, też próbowałem palić jakimś mocnym orzechem, którego zostało mi ok. 2 ton po starym "górniaku". Potem doczytałem, że kocioł ds wymaga węgla płomiennego, więc natychmiast wymieniłem go na słaby orzech typ 31,2. Wszystkie problemy zniknęły. Nic się nie zawiesza, mniej smoli. Jest mniej kaloryczny, więc pozwala łatwiej zapanować nad mocą kotła. Oczywiście więcej trzeba go spalić, ale za to jest tańszy od wysokokalorycznego, więc kasa się zgadza. Kup worek płomiennego orzecha i przetestuj, może nie trzeba będzie nic przerabiać w kotle.- 343 odpowiedzi
-
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
-
Ksgw Zgoda 11Kw Problemy I Modyfikacje
Szwarc odpowiedział(a) na adrian987654321 temat w Kotły zasypowe
Myślę, że blacha w tym miejscu lepiej się sprawdzi, ponieważ szamot może podnosić strefę żaru i spowodować rozpalanie zasypu. Ja u siebie testowałem takie rozwiązanie, ale zrezygnowałem, bo zmniejsza to jednak pojemność zasypu, a spadek mocy był prawie niezauważalny. Może zrobiłem, to za mało starannie, bo ta pochylnia powinna dość szczelnie zasłaniać tę część rusztu, na której stoi. Wtedy to może być skuteczne.- 343 odpowiedzi
-
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
-
Ksgw Zgoda 11Kw Problemy I Modyfikacje
Szwarc odpowiedział(a) na adrian987654321 temat w Kotły zasypowe
Masz rację. Bufor przy dolniaku to prawie konieczność, a przynajmniej duża wygoda. Właśnie jestem w trakcie gięcia rurek na wężownicę cwu do mojego bufora. W tym sezonie już nie, ale w przyszłym musi już działać.- 343 odpowiedzi
-
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
-
Ksgw Zgoda 11Kw Problemy I Modyfikacje
Szwarc odpowiedział(a) na adrian987654321 temat w Kotły zasypowe
imeping. Przy czystym, bezdymnym spalaniu, w kotle dolnego spalania trzeba utrzymywać płomień w palniku. Jak jest płomień to temperatura spalin też jest optymalna. U mnie jest bezpieczne 180-250 st. C i jest OK. Nie ma żadnego podtrzymania-w dolniaku musi huczeć. Komin z kwasówki przy kotle wysokotemperaturowym, to jest zły pomysł. Komin powinien być ze zwykłej ceramiki ceglanej (nawet nie klinkierowej, bo ma za małą chłonność wilgoci i większe przewodnictwo cieplne). Blacha w kominie przy kotle wysokotemperaturowym, to cytując klasyka z konkurencyjnego forum, "działa tak dla naszego domu, jak koszulka z folii nylonowej dla sportowca ". Na tej zimnej blasze z kwasówki to dopiero są warunki do kondensacji pary. Wcale się nie dziwię, że u ciebie się skrapla. Pal ostrzej i wywal tę blachę, bo kiedyś zobaczysz brązową kałużę w kotłowni i będzie smród. Jeszcze raz podkreślam nie pisałem, że nie zachodzi zjawisko kondensacji. Pisałem, że dobry komin przy właściwym paleniu w dolniaku (nie na podtrzymaniu) nie jest zagrożony ze strony wilgoci zawartej w spalinach.- 343 odpowiedzi
-
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
-
Ksgw Zgoda 11Kw Problemy I Modyfikacje
Szwarc odpowiedział(a) na adrian987654321 temat w Kotły zasypowe
Jeszcze raz przeczytaj mój post. Gdzie ja napisałem, że nie zachodzi zjawisko kondensacji? Ja napisałem tylko, że jak będzie czysto palił w swoim kociołku to niech się nie martwi o komin. Musiał by się naprawdę mocno starać, żeby paląc czysto w kotle ds wytrącić tyle kondensatu, żeby znacząco wpłynęło to na stan komina. Takie jest moje zdanie.- 343 odpowiedzi
-
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
-
Ksgw Zgoda 11Kw Problemy I Modyfikacje
Szwarc odpowiedział(a) na adrian987654321 temat w Kotły zasypowe
Przy czystym, bezdymnym paleniu w kotle na paliwo stałe nie zniszczysz komina. Temperaturę spalin mierzy się wewnątrz czopucha, dokładnie w jego osi. Zaręczam Ci, że jest tam przynajmniej o 100 st.C więcej.- 343 odpowiedzi
-
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
-
Ksgw Zgoda 11Kw Problemy I Modyfikacje
Szwarc odpowiedział(a) na adrian987654321 temat w Kotły zasypowe
W kotle 15 kW skrajne ruszta są ruchome. Ja dokupiłem jeden ruszt stały i "wyrzuciłem" ruchomy. W ten sposób na brzegach znalazły się ruszta nieruchome i na nich oparłem boczne okładziny grubości 32 mm. Tylną okładzinę oparłem na przyspawanym w dwóch punktach do tylnej ściany paleniska płaskowniku 20x5. Skierowanie dopływu powietrza pod ruszt wyraźnie przesunęło strefę żaru w stronę palnika i tym samym ją obniżyło.- 343 odpowiedzi
-
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
-
Ksgw Zgoda 11Kw Problemy I Modyfikacje
Szwarc odpowiedział(a) na adrian987654321 temat w Kotły zasypowe
Uważam, że pomysł na cegłę na ruszcie, zawarty w poście Krzyśka2003 (# 4) jest lepszy niż cegła na płask, bo nie ma ryzyka zalegania w gardzieli żużlu i popiołu, i przy rusztowaniu lub czyszczeniu wszytko spokojnie zsuwa się po skosie przez ruszt do popielnika (przetestowane prze zemnie). Radzę Ci też obniżyć jeszcze bardziej grodź. Przy Twoim metrażu 11 kW to kocioł przewymiarowany. Mniejsza gardziel to mniejszy płomień, ale zawsze płomień a nie uśpienie (niedopuszczalne w ds) Ktoś zwrócił uwagę na słabą skuteczność ruchomego rusztu. Fakt, daleko mu do rusztu w Buderusie czy dakonie, ale można to trochę poprawić. Ja zastosowałem przekładnię, co polepszyło ruchliwość rusztu (patrz foto) Podzielę się tez pomysłem na obniżenie żaru w komorze zasypowej. W Ksgw Zgoda są wspólne drzwiczki paleniska i popielnika, co nie jest najlepszym rozwiązaniem. Ja oddzieliłem te komory sznurem szklanym zamocowanym w drzwiczkach i dzięki temu PP przedostaje się do paleniska tylko od strony popielnika. (foto)- 343 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
-
Jaki Piec Do Budynku Ocieplonego O Powierzchni 160M2
Szwarc odpowiedział(a) na cisowianka temat w Kotły zasypowe
Ja kupiłem ksgw Zgoda 15 kW na 170 m średnio ocieplonego domu, plus cwu i już po trzech dniach palenia żałowałem, że posłuchałem "fachowca". Kociołek jako taki bardzo fajny ale przewymiarowany i to mocno. Myślę, że 8 kW było by w sam raz. Teraz kombinuję z szamotami na ruszcie, obniżaniem przegrody itp. żeby go wyhamować. W przyszłym sezonie żeby było ok. chcę zainstalować bufor. I nie kupuj z dmuchawą bo sobie tylko tym krzywdę zrobisz. -
Jaki Piec Do Budynku Ocieplonego O Powierzchni 160M2
Szwarc odpowiedział(a) na cisowianka temat w Kotły zasypowe
Jest jeszcze Buderus logano 111 albo bliźniaczy Dakon dor, oba 12 kW