Skocz do zawartości

oman7

Stały forumowicz
  • Postów

    356
  • Dołączył

  • Wygrane w rankingu

    4

Odpowiedzi opublikowane przez oman7

  1.  

    Nie zrobię tego u siebie ze względu na brak miejsca nad palnikiem ale może ktoś inny chciałby pójść tą drogą.

     

    Oczywiście że zrobisz to w swoim kotle pozostaje kwestia tylko dostarczenia powietrza do "wieńca"  z palnika nie wszystkie palniki mają taką możliwość aby przytwierdzić takie cóś jak ja to zrobiłem.

    Oczywiście pozostaje kwestia podawania PW w odpowiednim momencie i mocy na palniku.

    Ale dla chcącego nic trudnego.

     

    Czy kolejna wersja tego zawirowacza nie była już kanałowa?... Poprzestałeś na tym?

    Rozwiń słowo kanałowy bo nie bardzo wiem o co Ci chodzi.

     

    @oman7:  Poprzestałeś na tym?

    Tak na tym poprzestałem bo nie mam już czego poprawiać w procesie spalania.

  2. @oman7: możesz to narysować jak Ty to widzisz od strony wykonania

    Te zdjęcia przedstawiają mój pierwszy zawirowacz płomienia powietrzem wtórnym.

    Na pierwszym zdjęciu są dziury fi 5mm.

    post-56839-0-36809100-1514635382_thumb.jpg

    Na drugim zdjęciu pokazany jest przepływ PW i jego stopniowe nagrzewanie się.

    Ta prostokątna blaszka jest miejscem zamocowania do palnika.

    post-56839-0-15976200-1514635357_thumb.jpg

     

    Teraz najważniejsza rzecz PW nie jest podawane cały czas jest,podawane jest dopiero kiedy w komorze spalania zostanie osiągnięta odpowiednia temp. i odpowiednia wysokość płomienia.

    Za ten proces jest odpowiedzialne inne urządzonko.(Nie jest to sterownik Kotła)

    Zdjęcie w poście 56 zostało zrobione kiedy palnik pracował na największej mocy.

    Dla zaciekawionych tematem odsyłam do zainteresowania się nagrzewnicą Cowpera.

     

    Jeszcze raz napisze nie pozsiadam żadnych deflektorów patelni szamotów itp.

  3. daj spokój, człowieku, przecież sąsiedzi to na wiosnę będą wąchać kwiatki od spodu.

    a swoją drogą, jedna czy dwie działki obok niedrogo na sprzedaż, kto się domyśli że to jakieś azotany z turbo kotła,  niezłe...

    :D  :D  :D  :D

     

     

    Odpowiem tak:

    Uśmiechy są nie na miejscu.

    Pewnego sobotniego poranka ledwo wyczołgałem się na czworakach z kotłowni.

    Dwutlenek azotu to jest *** trojący i uszkadzający centralny układ nerwowy.

    Teraz najmniej boję się o sąsiadów bo im krzywda nie grozi.

    Bardziej się boję o użytkowników kotów nie mających bladego pojęcia ze zagrożenia jakie płynie z takiego użytkowania kotła jak w moim przypadku.

    To doświadczenie nauczyło mnie respektu do takich doświadczeń.

    Przestrzegam jeszcze raz!!!

  4.  

    Oman, ale jakie były negatywy tego, że ogranicza?

    Bo  moje wnioski teoretyczne całkowicie pokrywają się z obserwacjami starych praktyków, jak mac czy heso, że komora spalania nie służy do wymiany ciepła. Mac to najlepiej opisał w swoim poście. Heso w swoim zasypowcu wodę ma chyba dopiero pół metra od komory załadunkowej.

    Dam Ci taki przykład:

    Zwykła żarówka 100W Nie dasz rady długo spoglądać na nią w pewnej odległości i od niej ciepło jest bardzo dobrze wyczuwalne załóżmy w odległości 20cm.

    Teraz przysłoń tą żarówkę(w odległości 10cm) zwykłą kartką papieru od razu ciepło które przedtem odczuwałeś gdzieś znikło.

    Taka sama zasada jest z deflektorem ogranicza promieniowanie cieplne ale "pomaga" dopalić frakcje które jeszcze są w płomieniu.

     

    Tak jak pisze Pieklorz palnik i jeszcze raz palnik tam wszystkie procesy spalania i warunki są najlepsze.

    Deflektor to jest dla mnie tylko pół środek.

    Sadza i tak się będzie pojawiać jak zwiększy się moc na palniku.

  5. Skoro masz taką werwe do eksperymentów na swoim kotle to spróbuj zrobić taki tunel szamotowy niech płomień przez niego przechodzi, ale niech górna część tego tunelu styka się z pierwszą półką w kotle.Na temat nadzoru no cóż dla mnie jest to zbrodnią pozostawienie niedopalonego węgla na palenisku.Zastanów się nad jakimś sterownikiem z funkcją PID.Dolozylbym trochę więcej powietrza.

  6. a w którym pomieszczeniu w domu go zamontowałeś, ja mam dom z poddaszem użytkowym  i nie wiem gdzie go fizycznie na ścianie powiesić. Mój dom to z122 z zabudowaną antresolą i nie mam pomysłu gdzie go powiescić aby spełniał swoje zadanie

    Sterownik jest w kącie pokoju wypoczynkowego.Dom mam parterowy więc nie wiem jak to się ma do domu z podaszem jak u Ciebie.

    Wybrałem wypoczynkowy bo był w odczuciu ciepłoty najchłodniejszy a resztę pokoi poprzykrecałem zawory na grzejnikach żeby mniej więcej była taka sama temp. wszędzie.

  7. witam,

    palę w krs aqua duo 20 kw sterownik st-48 ,

    mam pytanie czy do tego sterownika można podłączyć regulator pokojowy innej firmy niż Tech?

    przyznam się iż nie pomyślałem o tym wcześniej i nie poprowadziłem żadnego przewodu pod tynkami ( bo tak naprwdę to nie wiedziałem gdzie ma być ten regulator)  i teraz mam taki mały kłopot, 

    - czy może być innej firmy i gdzie go zamontować?

    Weź sobie kup tech ale z komunikacją RS będziesz mógł zmieniać parametry na kotle albo na mieszaczu.

    Ja mam ST-280.

  8. Nie rozumiem z tą zimną wodą. Na powrocie jest ponad 50 stopni.

    Calutki czas masz 50 stopni?Ta temp. nie drgnie

    Czy twój zawór 4D kręci się od ściany do ściany czy tylko wykonuje delikatne skoki po kilka % otwarcia.

    Temat opału jak i jego ceny pozostawiam na bocznym torze.

    Jeżeli teraz pracujesz w PID to wykonuj wszelkie zmiany w podawaniu paliwa jak i w sile wentylatora po max kilka procent.

  9. Kiedy było to OK?

    Palisz teraz jakimś tanim opałem czy jakoś tam.Wcześniej czym paliłeś.

    Czytałem twoje posty musisz wyregulować kilka rzeczy:

    Pierwszą sprawą jest ustabilizowanie instalacji C.O twój kocioł nagle dostaje dużo zimnej wody a PID wciska więcej węgla do retorty i to powoduje w tym wypadku przesypywanie niedopałków do popielnika.Dlatego też masz tak wysoką temp.spalin.

    Druga sprawa jeżeli pracujesz w PID to wprowadzaj zmiany stopniowo nie "skakaj" tak ze zmianami daj mu się zaadoptować do nowych ustawień.

     

    P.S

    Zrób teraz zdjęcie twojego wymiennika.

×
×