  1. Po kilku ustawieniach sprawa ma się następująco : dokonałem nastaw wstępnych na wkładkach na wejściu i wyjściu z rozdizelacza , termostat od przegrzewu ustawiony na 40 stopni , pompa w mieszaczu ustawiona na funkcję AutoAdapt i efektem jest prawie całkowity zanik szumów w instalacji zasilającej i powrotnej z kotła. Delikatne szumy są na wejściu i wyjściu z rozdzielacza ale na akceptowalnym poziomie a do tego pompa zużywa 7-15 W ;-)) przy otwartych wszystkich obiegach przy prędkości przepływu 2 l/min pętli Dziękuję wszystkim za podpowiedzi i konstruktywną dyskusję . Dodatkowo chciałbym powiedzieć, że pytałem się kilku osób odnośnie rozdzielaczy firmy TECE i wszyscy jednogłośnie mówią że to najlepsze jak na razie rozdzielacze na rynku , trzeba je tylko wyregulować.
  2. Wkładka nie stuka tylko szumi , a to chyba różnica . ale spróbuję je zamienić i zobaczymy.
  3. Właśnie wróciłem z rekonesansu :-) , i tak : - zawory na pompie i przy by-passie sprawdzone i otwarte na maxa ( tak były cały czas ) - zgodnie z wytycznymi w instrukcji TECE zawór na zasilaniu otwarty na maksa a pod wkładką termostatyczną po zamknięciu na maxa ustawiony na 4,5 obrotu ( taką mam powierzchnię podłogówki ) - zawór termostatyczny na powrocie z rozdzielacza ustawiony na 4,2 tak mniej więcej - pompa sprawdzana w dwóch ustawieniach : na 1 biegu przy otwartych wszystkich obiegach i pracującej pompie na kotle daje przepływ około 1,2 l/min na max odkręconych rotametrach przy przełączonej pompie na AutoAdapt na rotametrach około 2 l/min i efekt taki : 1 .w rurach zasilającej i powrotnej do kotła przy ustawieniu na 1 biegu prawie szum zanikł , szumi tylko w przy samej głowicy termostatycznej , jednak przepływ nie 1-1,2 l/min i nie wiem jak będzie nagrzewało podłogówkę przy zimnych dniach 2. w rurach zasilającej i powrotnej do kotła przy ustawieniu na AutoAdapt szum słyszalny ale tak gdziej subiektywnie o połowę w stosunku do tego co było , szum na głowicy termostatycznej na rozdzielaczu trochę większy jak przy poprzednim ustawieniu Będę jeszcze kręcił rotametrami i może ustawię wkładkę na zasilaniu tak jak mówiłeś na 5 obrotów po zamknięciu i zobaczymy.
  4. Fakt trochę się poirytowałem bo walczę już od roku jak tylko odebrałem mój upragniony bliźniak ;-) . Problem polega na tym że instalacja jest wykonana i zmiany dyrastyczne nie wchodzą w grę. Stosowanie ukłądu mieszającego do podłogówki typu Z11 ze strony Saunier Duval niestety nie wchodzi w grę bo poprostu nie mam miejsca gdzie go założyć , no chyba żę wywalę pompę w rozdzielaczu jak proponuje "automatyk" i z boku to wsadzę ... choc koszty masakryczne. Czy zastosowanie sprzęgła przy tego rodzaju kotła a jest to ISOTWIN CONDENS będzie jakimś ratunkiem .... A jeżeli chodzi o modulację to musze to sprawdzić lecz myśle że przy tej klasie kotła który mam spalanie modulacyjne jest napewno - czyli regulacja mocy kotła w zależności od temp. zewn. - to chyba o to chodzi ... a w ustawieniach pracy pompy CO są ustawienia na min prędkość , pracę automatyczną ( sterowaną z palnikiem lub z regulatorem pokojowym ) i pracę max.
  5. Świetnie ;-) , dzięki za odpowiedź tylko ciekawi mnie to wszystko co piszecie , bo wielu moich znajomych ma dokładnie taki układ ogrzewania zbudowany w oparciu o kondensacyjne wiszące kotły z zasobnikami pracujące z pogodówką , pokojowym układem nadrzędnego sterowania wraz z wyliczaniem ustawieniami krzywych grzania z układem połączonym grzejnikowo - podłogowym oraz z jednym lub dwoma rozdielaczami na pompach elektronicznych bez bezpośredniego sterowania z kotła a jedynie przez bezprzewodowy system Danfossa regulacji pokojowej i ....u nich nie szumi , moje pytanie nie brzmiało czy układ jest do du..... bo coś z nim jest nie tak to wiem ale prosiłem o podanie ewentualniej przyczyny szumów na wejściu rodzielacza. Z zastosowaniem mieszacza się nie zgodzę , z zastosowaniem sprzegła , trzeba by policzyyć dokładnie pojemność obu układów oraz rozkład ciśnień w całym układzie. Tu mój błąd że tego nie zrobiłem i zdałem się na doświadczenie instalatora. W załaczeniu przedruk z instrukcji TECE gdzie moja instalacja wygląda dokładnie jak na tym schemacie tylko że ja mam zamiast jednego , pięć grzejników. To kupując rodzielacze TECE lub KANN mam twierdzić że sprzedają chłam i robią tysiące luczi w bambuko ;-)
  6. Nie wiem czy dobrze rozumiem ale czy mam usunąć cały rozdzielacz czy też układ podmieszania z pompą a w to miejsce w jakis sposób zamontować zawór 3D , z usunięciem siłowników to raczej chyba za dużo poniosłem kosztów i chcę mieć też pełną regulację w zależności od temp w pomieszczeniu a nie ze stałą nastawą. Czy możę jakiś schemacik wrzucić jak z tego co widzisz zrobić układ działający i przede wszystkim cichy ;-). I jeszcze jedno skąd wiesz że "ludziska" się skarżą na te rozdzielacze i na co się skarżą.
  7. OK. Sprawdzę jak to wygląda , ale z tego co pamiętam już tą opcję sprawdzałem na wszystkich biegach i nie zwiększało to diametralnie hałasu. Oryginalna pompa miała 15-50 czyli nie wiele mniejsze podnoszenie jak alpha 15-60. Na rotametrach mam ustawione od 1-2 l/min ( przy małych obiegach mam 1,5 i 1 a przy dużych 2 l/min. Dziwi mnie tylko że największe hałasy są na zasilaniu ( ucho przykładałem ) oczywiście na powrocie też słychać , szczególnie jest to odczuwalne przy przymknięciu się termostatu na górnej belce , aż prawie świszczy czyli prędkość jest duża. Co można poradzić na taką sytuację .
  8. Faktycznie TECE nie daje pompy Grundfos tylko Hupa , ja dałem elektronika bo zużywa max 20 W a Hupa na II biegu 48 W ;-) . Pompa na rozdzielaczu jest tylko pompą mieszającą i nie ma wpływu na prędkość przepływu na zasilaniu rozdzielacza ale może za mocno podbiera i dlatego szumy są duże gdy ładująca w kotle pracuje. Poniżej foty z rozdzielacza i instalacji pod kotłem. Co do sprzęgła to faktycznie brak ale konsultując się z fachowcami od producenta kotła powiedziano że jeżeli ma na stałe otwarte przynajmnie dwa grzejniki ( a takie mam ) to sprzęgło przy tej wielkości instalacji można pominąć ( niestety nie wiem czy to prawda i prosze o podpowiedź bo sprzęgło to wydatek 1000 PLN no i kloc pod kotłem. Możę tać jakiś zawór regulujący przepływ na wyjściu na rodzielacz z tego co czytałem Honeywell ma taki z nastawami przepływu dla stałego ciśnienia. Foty w załączeniu,
  9. Niestety po przeglądnięciu wielu postów o "szumaczh" w instalacji i rozdzielaczach CO do podłogóki nie znalazłem interesującej mnie odpowiedzi i rozwiązania mojego "problemu". Moja instalacja skałada się z kotła kondensacyjnego dwufunkcyjnego z którego zasilane jest 5 grzejników oraz ogrzewanie podłogowe na rozdzielaczu firmy TECE ( z kotła są dwa odejścia zasilania na grzejniki i na rozdzielacz ) . Instalacja pracuje na niskim parametrze czyli max. temp. na wyjściu to 45 stopni na grzejniki i regulator termostatyczny na podłogówce ustawiony max .40 stopni. Instalacja odpowietrzona i grzejąca prawidłowo . Powierzchnia podłowgówki to okooło 90 m kw na rozdielaczu z 8 obiegami z termozaworami z regulacją pokojową i pełną automatyką. Mój problem to sytuacja gdy włącza się pompa obiegowa CO to na wejściu do rozdzielacza jest straszny szum . Próbowałem regulować rozdzielacz wg wytycznych producenta lecz szum nie ustaje . Jest to bardzo wkurz.... bo hałas w nocy niesie się z garażu w którym jest rodzielacz po całym parterze... Kocioł to Saunier Duval ISOTWIN CONDENS pompa mieszająca na rozdzielaczu to 25-60 Alpha2 Grundfos , w kotle niestety nie wiem jaka. Szumy nie są słyszalne po wyłączeniu pompy ładującej w kotle ... Sprawdzałem już różne ustawienia pompy i nic ... szum na zasilaniu rozdzielacza jest duży tak samo jak na powrocie. Czy można regulować przepływ bezpośrednio za kotłem przy wyjściu na rozdzielacz bo wydaje mi się że prędkość przepływu jest za duża. Dodam także że średnice rur są właściwe tzn z kotła na rozdzielacz wchodzi cal tak samo jak powrót z rozdzielacza....
×
×