Witam.
Jestem tutaj nowy więc proszę o wyrozumiałośći pomoc.
posaidam w domu piec kamen W 22 KW , komin mam Leyera - nie wiem jaka średnica i wysokość, dziś zmierzę średnicę...
instalacja: piony z miedzi, trzy rozdzielnie ( piwnica, parter i poddasze) powierzchnia do ogrzania około 200 m.
od rozdzielni do grzejników mam rurę warstwową i dwie pseudo podłogówki.
układ działa w systemie zamkniętym- ponieważ mam w planie założenie gazu.
dodatkowo ogrzewam CWU o pojemności 300 l.
na wszystkich grzejnikach mam regulatory..
mój problem polega na tym że strzela mi z pieca " fuka" wczoraj tak walnęło że prawie wyrwało wyczystkę - dziś muszę ją osadzić na nowo i zabezpieczyć żeby nie dostawało się lewe powietrze co za pewne jest powodem mniejszego ciągu z pieca...
mieszkam na górce więc ciąg w kominie jest jak djabli.
komin czyściłem w lutym.
w piecu pale drewnem oraz weglem z miałem, kupiłem 2,5 tony groszka i 1,5 tony miału z kopalni Piast - wydaje mi się że trochę za dużo mam miału ale musze to spalić i na druga zimę kupię mniej miału.
wczoraj po jakiś czas po tym jak zasypałem piec (około 20 kg węgla z miałem) moja mama otworzyła drzwi wsypowe wżuciła coś do pieca i je zamknęła i zaraz po zamknięciu łupnęło tak że wyczystkę naruszyło...
wcześniej łupało mniej iw piecu, dym wydostawał się przez kanał od wentylatora i przez wentylator..
ustawione mam obecnie na sterowniku ST24 (bez pid) przemuchy co 5 minut, czas przedmuchu na 7 s oraz siła na wentylatorze mam na 6. bieg rozruchu ustawiłem w ustawieniach serwisowych na 6, temperatura zadana to 56 stopni - ale piec pracuje w okolicach 60. na czopuchu mam przytkane o jeden ząbek - prawie full.
proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu - nie wiem gdzie szukać przyczynu takiego stanu rzeczy - ile ludzi tyle opinii i sam nie wiem co robić...
na pewno będę dziś zabezpieczał tą wyczystkę raz żeby była ładnie osadzona a dwa żeby była szczelna- aby nie zmniejszać ciągu kominowego, natomiast nie wiem co dalej z tym fantem...
podejżewam że musze coś zrobić z ustawieniami wentylatora ponieważ z komina praktycznie cały czas leci mi mocno czarny dym a powinien byc zbliżony do białego - dusze piec lecz nie wiem w jaki sposób ustawić przedmuchy i siłę nadmuch aby w piecu cały czas był ogień - wydaje mi się że jak będzie ogień to w tedy będzie najlepsze spalanie.
dodatkowo jeszcze mam zgorzele i to dość duże... wyślę że one też są powodem błędnego ustawienia pieca.
jakiś czas temu dzwoniłem do Kamena i pytałem w jaki sposób ustawić wentylator, technik powiedział co 5 minut na 5 s. ustawiłem tak ale nic to nie dawało więc bawiłem się sam z tymi ustawieniami jednak moje ustawienia nie daja pozytywnego rezultatu.
proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu.
Pozdrawiam.