  1. Jeśli obydwie pompy zawsze będą pracować równocześnie to zawory zwrotne są zbędne. Jeśli wyłączysz jedną z nich to ta pracująca może podbierać  wodę z nie pracującego obiegu. Zawory zwrotne temu przeciwdziałają. 

    Norma mówi że do naczynia należy stosować nie mniejszą średnicę niż 25mm.

    Brak czarnych rur i kształtek to rzeczywiście problem w małych i często średnich hurtowniach. 

  2. Teraz jest bajka  :)

     

    Co prawda ortodoksyjni forumowicze zapewne wytkną Ci rurę do naczynia która powinna mieć 25mm średnicy wewnętrznej, brak zaworów zwrotnych za pompami oraz ocynk w instalacji co.

  3. Spoko bardzo ładnie.

     

    Teraz rozumiem ten trójnik na rurze bezpieczeństwa (wznośnej) 

     

    Jak śmiga ciepła woda na grawitacji ? 

     

    Jeszcze mam takie pytanie. Gdzie jest wpięte podmieszanie zaworu 3d od podłogówki?   Na zdjęciu rura znika za kotłem.

  4. Hydrofor ma w sobie naczynie przeponowe (poduszkę powietrzną) więc jeśli na zasilaniu zimnej wody do bojlera nie masz zaworów zwrotnych to nie ma potrzeby dawać naczynia przeponowego do cwu wystarczy zawór bezpieczeństwa 6 bar.

     

    Niestety hydrofor wyklucza zastosowanie układu zamkniętego co. Aby zabezpieczyć kocioł w układzie zamkniętym potrzebna jest wężownica schładzająca oraz zasilanie zimnej wody niezależne od dostaw energii elektrycznej którego hydrofor nie spełnia. Więc naczynie przeponowe do co jest Ci nie potrzebne. 

  5. Zdecydowanie lepiej podłączyć bojler pod kocioł.

     

    Obejścia bufora nie potrzebujesz ponieważ górna jego część nagrzeje się krótko po rozpaleniu kotła.

     

    Naczyń przeponowych również nie potrzebujesz ponieważ posiadasz hydrofor. Zabezpieczy bojler przed wzrostem ciśnienia cwu oraz wyklucza zastosowanie układu zamkniętego.

     

    Potrzebujesz 3 pompy 25-40

    Ładującą bojler.

    Ładującą bufor z zaworem 3d na powrocie 

    Oraz pompę instalacji grzejnikowej zamontowaną na zasilaniu (przy zaworach termostatycznych adaptacyjna) Warto również dodać zawór 3d do regulacji temperatury na grzejniki 

  6. Czyli jednak skomplikowałeś sobie instalacje stosując bufor z wężownicą. Ale kto bogatemu zabroni  :D

     

    Przy buforze bez wężownicy nie ma potrzeby robienia obejścia go aby najpierw grzać instalacje ponieważ już po chwili od uruchomienia kotła na górze bufora jest gorąca woda. Im wyższa temperatura w buforze tym wężownica ma mniejszą sprawność co utrudnia ładowanie bufora do wyższych temperatur.

     

    Może się powtarzam ale Kto Ci doradził zakup bufora z wężownicą do Twojej instalacji ? 

  7. Witam 

     

    Najprawdopodobniej masz zbyt nisko zamontowane naczynie wzbiorcze. Powinno być 0,7 x wysokość podnoszenia pompy obiegowej od najwyższego punktu instalacji (dla najczęściej stosowanych pomp 25-40 jest to 2,8m . Przy takiej wysokości odpowietrznik automatyczny działa poprawnie

     

    Jeśli nie masz możliwości podnieść naczynia to sprawę rozwiąże montaż pompy na zasilaniu ale musisz przerobić rurę do naczynia 

    (poprowadzić ją bezpośredni z kotła) 

  8. Czy masz gdzieś na górze otwarte naczynie wzbiorcze ? Zbiornik z którego po napełnieniu instalacji wypływa woda ?

     

    Co do naczynia przeponowego to chyba już wszystko wyraźnie napisałem. Jeśli nie wiesz jak działa oraz po co jest naczynie przeponowe to musisz wezwać instalatora który sprawdzi Ci instalacje i wszystko wytłumaczy 

  9. Przyznam szczerze, że nigdy nie słyszałem wody w naczyniu przeponowym ale dokładnie przy wartości 0.5 bar w Twoim naczyniu powinna napływać woda. Dopuść do 0,8-1 bar na zimnej instalacji. Po rozgrzaniu sprawdź ciśnienie, powinno być niższe niż próg otwarcia zaworu bezpieczeństwa 

    Następnie na zimnej instalacji ciśnienie powinno być takie jak wcześniej napuściłeś (jeśli w instalacji nie ma nieszczelności) 

     

    Jeśli po rozgrzaniu instalacji ciśnienie rośnie powyżej progu otwarcia zaworu bezpieczeństwa (kapie z niego woda) a po ostygnięciu wskazuje mniej niż wcześniej napełniłeś to naczynie nie ma gazu albo jest za małe 

  10. Skoro posiadasz kocioł do układów zamkniętych to zawór bezpieczeństwa powinien być do 2,5 bar i nie powinien puszczać przy 0,8 bar 

     

    Prawidłowo działające, dobrane do pojemności zładu naczynie wzbiorcze, napełnione w Twoim przypadku do 0,7-1 bar na zimnej instalacji, po rozgrzaniu ciśnienie nie powinno przekroczyć progu otwarcia zaworu bezpieczeństwa a po ostygnięciu ciśnienie powinno znów wynosić tyle co wcześniej na zimnej. Jeśli jest inaczej to znaczy, że należy sprawdzić naczynie. 

×
×