toki3
-
Postów
65 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Odpowiedzi opublikowane przez toki3
-
-
Witam
Mam piec 20kW i chcę dokupić sterownik st480z pid aby piec sam się sterował i spala mniej groszku.
Czy ktoś takie coś ma i jak mu się sprawuje?
Bregho jak ci się sprawuje to dosuszanie?
Powiem tak. Ja nie mam zaklejonych dziur i na końcu paleniska mam dopalony groszek a na przodzie są spieki ale dopalacze ten groszek.
Spalanie w te mrozy co były wyszło 100kg na 3,5 dnia. Normalnie starcza na 4 - 5 dni 100kg. Temperatura w domu 22 - 23 st.
-
Ale jak zmniejsze czas podawania lub wydłużę czas przerwy to kopiec będzie mniejszy i będzie się to w dół palić
-
Proszę o opinię co tu poprawić
Widać na zdjęciach powyżej, że z jednej strony spala na idealny popiół a z drugiej Sami widzicie co się dzieje po otwarciu drzwiczek. Tak jest czasem na 2 dni lub po 24h
Serwis twierdzi, że jest ok
-
ustawienia 10/45/40
-
-
Mam i korzystałem z tego zimą. Teraz wyłączyłem ale nie wiem czy czasem nie ustawie.
-
Mam miernik boscha do mierzenia temperatury i on pokacuje mi też wilgotność. Wiec w calym domu mam na poziomie 45 -50% wilgotności. To cyba dobra wartość. W domu nie jest za sucho ani za wilgotno.
A chcę zainwestować w te sterowniki po to aby nie palić na maksa jak nas nie ma w domu.
-
Dodatkowo zastanawiam sie nad zakupem stwrownika tech st 408n i 2 siłowników do zaworow 3deożnych. Moze to też zmniejdzy spalanie.
-
Witam
Jest to nowy dom.
Palę od września - przez ten miesisc na full wszystko ciekało.
Od Października mieszkamy i tak wychodzi mi teraz.
-
Witam czy 700 kg na miesiac to dużo? Bo pogody nie są jakies straszne. A dom do ogrzania 123mkw uzytkowej a calkowitej ok 170
-
Ok. Dzieki za info. Ustawie później jak bede w domu.
-
Witam
Panowie proszę o pomoc. Kupiłem inny ekogroszek i widze że mi go niedopala, wiec zmniejszyłem podawanie do 8s a czas przerwy wydłuzyłem do 45s wentylator też podniosłem do 35%.
A i tak nie dopala skubany.
Pomóżcie ci mam zrobić?
-
Ok poczekam aż tech zrobi ten sterownik.
Teraz ponowne pytanie dotyczące czopucha co zrobic jak jest gorący aż parzy przy pracy kotła.
-
Witam Panowie
Pytanie dotyczące czopucha.
Jak jest tak gorący że nie idzie na nim ręki położyć to co jest nie tak w ustawieniach?? (nadmuch??)
A co do głowic
Dzwoniłem do Danfoss i gościu mi powiedział mi jedno
Zwykła głowica ma 30min zwłoki i w otwarciu i w zamknięciu - jednak ona tak jak pisze Timon zamyka się stopniowo bo musi się płyn nagrzać w niej.
Elektroniczna ma silniczek i działa na zasadzie włącz wyłącz i nie ma mowy o czymś takim jak stopniowe zamykanie przepływu.
Podobno jest to oszczędność
ale
Jak mi powiedział gościu z Danfoss - to jest drogie rozwiązanie jak masz dużo grzejników (on to ma bo dostał z pracy za free, ale jak by miał kupować to by się zastanowił)
Powiedział mi że lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie regulatora pokojowego w centralnym miejscu w domu i zwykłych głowic. Po nagrzaniu do zadanej temperatury regulator wyłączy pompę CO i jest oszczędność.
Teraz proszę Was o opinię bo ja jestem Świeżak w tym temacie i nie wiem czy on mówi prawdę czy nie.
-
Witam
Palę ekogroszkiem Piast Zdjęcia są wyżej umieszczone jak spala
Postaram się zmienić opał przy następnym zasypie podajnika i zobaczę co będzie.
Tutaj widać że żużlu je ale dopala ten opał.
-
Panowie pomocy
Piec aqua duo 20kW
Spalanie 100kg na 3 dni starcza. To jest za dużo.
Ponownie: dom ma 123mkw użytkowej a całkowita to 190mkw.
Zadana to 55 st. W godzinach od 5 do 6 + 3st potem 55 az do godziny 16 potem do 21 + 3 st.
Ustawienia:
8s/45s/21%
Podtrzymanie co 11min przez 10s i wentylator tak samo.
Piec długo dochodzi do zadanej i krótko stoi e podtrzymaniu.
Już nie wiem co robić
To co czytam na forum to niektórym wychodzi o wiele mniej.
Testowałem już prawie wszystkie wasze ustawienia i nadal nie jest dobrze.
-
-
dzięki
Zmienię ustawienia i zostawię nadmuch na 30% a będe ustawiał czasem podawania i pauzą.
-
Wiesz co bregho szukam i każde ustawienia są inne
Zastanawiam się aby podawać 12s i pauza ok 50s a nadmuch ok 10-15%
bo wtedy trochę mi dopalało, a spieki były mniejsze
Albo ustawienia 5s/16s(20s)/15%
-
bregho
Proszę napisz jakie masz teraz ustawienia i jak wychodzi spalanie u ciebie w te mrozy??
Ja mam ustawione 55 st C na picu z ustawieniami tygodniówki w zadanych godzinach +3 stC i piec wciaga 100kg na 3 dni
To jest trochę dużo
-
Jeszcze jedno pytanie
Czy idzie dokupić deflektor do tego pieca? A jeżeli tak to gdzie szukać i ile kosztuje?
Czy coś w ogóle daje deflektor?
-
Witam
Panowie pomocy w ustawieniu KRS ale 20kW
Był u mnie serwis ze Stąporkowa i ustawili następujące parametry:
Podawanie 16s
Przerwa 44s
Wentylator 30%
Czas przerwy 10min
Czas podawania w podtrzymaniu 10s
wentylator co 10min przez 45s
takie ustawienia dają mi 100kg na 4,5 dnia
Pomocy
-
bregho
Jeszcze jedno pytanie - Jak ci się udało zrobić że piec pali ci na środku tej korony??
Mój pali tak jak na zdjęciu które umieściłeś. Okazuje się iż całe powietrze wpada z przodu choć korona jest wklejona na silikon.
-
Witam
bregho
Mam pytanie do ciebie :) Skąd masz ten deflektor??
Ja mam piec Aqua Duo 20 kW i walczę z jego ustawieniem, mianowicie ze spalaniem (20kg na dobę) oczywiście przy tych temperaturach.
Grzejniki zakręcone, jedynie chodzą 4 sekcje podłogówki z przepływem 1,5l/m oraz 1 drabinka i 2 grzejniki. W domu jest od 22 do 24 stopni.
TIMON - proszę o pomoc (Ustawienia 5/16/15%)
Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano
Do GRUM
Zależy mi na tym aby piec sam się sterował i dobierał parametry podawania paliwa jak i nadmuch do temp spalin, aby nie wywalać ciepła na zewnątrz przez komin.
Dzwoniłem do Stąporkowa i oni mają ST-480 z PID do mojego pieca i podobno sprawdza się. Koszt to 930zł więc nie dużo więcej niż za SPPv2
Dodatki fakt drogie.
Jeszcze się zastanawiam nad sterowaniem temperaturą w pokojach.