  1. wczoraj rozmawiałem z człowiekiem, który zajmuje się wkładami i powiedział, że nie ma możliwości palenia nowoczesnym piecem bez wkładu i żeby nic się nie działo, bo nowoczesne piece tak ochładzają spaliny i komin jest niewygrzany, to nie kiedyś, że komin popękany, ale suchy.

    Jak tylko przestanie padać śnieg, to przyjadą na montaż.

    Stal nie jest żaroodporna, tylko chyba kwasówka z domieszką czegoś tam i on się znakomicie sprawdzi.

  2. Kotłownia działa od 3 tygodni i dziś "wykończeniowiec" pokazał mi brązową plamę na tynku w pokoju (komin)!!

    Wyszedłem na dach i rzeczywiście komin w środku strasznie mokry. Załamałem ręce, bo przecież dopiero 3 tygodnie się pali.

    Kocioł jak w podpisie.

    Komin murowany z cegły szamotowej, końcówka z klinkieru, wymiary luftu 14x26.

    Piec na razie chodzi na pół gwizdka, bo pracuje sama podłogówka (nie ma potrzeby więcej, bo i tak jest 16-17*), zatem piec stoi więcej w podtrzymaniu niż pracuje. Temp na kotle 65*, powrót 59-60*.

    Po przeanalizowaniu wszystkiego jedynym rozwiązaniem jest montaż wkładu, zapewne żaroodpornego, bo piec na paliwa stałe.

    Będę wdzięczny za wszelkie porady.

  3. Jak to brakuje zaworu? To już lepiej go wymontować i zaślepić.

     

    Rotametry to te szklane rurki z podziałką, nie termometry. Pokazują one aktualną wartość przepływu w l/min w poszczególnych pętlach. Odczytaj jakie wartości pokazują (wskazuje to położenie "talerzyka" ratametru).

    Nawet na zdjęciach widać, że nie ma zaworu na bypassie, jak to się stało? widocznie osobie, która to składała było bardzo potrzebne :D

    Jutro sprawdzę te rotametry.

     

    Witam , niekoniecznie mogło się zapowietrzyć powtórnie , ja bym zrobił tak

    - zakręcił bym rotametry , lub górne zawory

    - zdjął głowice termostatyczną z kapilarą

    - sprawdził ten zawór na powrocie ( przy dolnej belce ) odkręcił bym go na maksa .

    - pompa załączona

     

    termometry powinny wtedy wskazać tyle ile idzie z kotłowni , jak tak jest to połowa sukcesu .

    Zastosuję powyższe wskazówki, a jeżeli nie będzie takiej temp ile wychodzi z kotłowni?? Może ten zawór RTL jakiś niepełnosprawny?

  4. Problem w tym, że prawdopodobnie brakuje zaworu do bypassu. Rotometr na zasilaniu pokazuje 24, na powrocie 22. Dodam, że w pomieszczeniach temp 14,5* - trwają prace wykończeniowe.

    Z tego co się dowiedziałem, to zawór od bypassu powinien być odkręcony tylko na 1/4 obrotu, czyli bardzo malutko. Jeżeli u mnie brak tego zaworku, to pewnie gania w koło zimną wodę, a to co się dostanie z zasilania to czysty przypadek.

  5. A jest jakieś życie na rotametrach? 20 sC to temperatura otoczenia. Może po prostu pompa nie rabotajet...

    Pompka robotajet, na pierwszym biegu, ale chodzi. wczoraj wieczorem ustawiłem, na zaworze 4d wyższą temp na podłogówkę (temp na piecu 62*, zawór 4d 50/50 i całe te ciepło szło na podłogówkę, bo grzejniki na razie nie pracują), dziś temp na rozdzielaczu doszła do oszałamiającej temp 24*.

    Coraz częściej uświadamiam sobie, że to był zły wybór. Należało się dać normalny rozdzielacz + pompka + zawór 3d. Jak było to wybierane to byłem zielony w tych sprawach i zdałem się na opinię majstra i osoby, która mi to sprzedawała (kolega)

  6. mam taki rozdzielacz od podłogówki jak w linku http://pl.kan-therm....upa pompowa.pdf

    Na początku podłogówka grzała, teraz podłoga jest zimna. Zawór RTL jest tak jak w instrukcji na zasilaniu. Przed zaworem RTL rurka ciepła, za zimna! Zawór odkręcony na 50, czyli na maxa, nawet zdjęcie głowicy nie pomaga.

    Oba termometry pokazują poniżej 20*.

    Mam ochotę przełożyć zawór RTL na powrót, tylko czy to coś zmieni?

    post-46096-0-18813800-1360495744_thumb.jpg

  7. Do @Sambor

    Kocioł to Defro Duo Uni 25KW. Producent zaleca pracę w ukł otwartym, ale jest napisane jasno, że max ciśnienie robocze to 1,5bara,

    Kolega ma taki kocioł w układzie zamkniętym i wszystko jest ok.

     

    A jeżeli podłogówkę wpiąłby za zaworem 4d? Dalej na rozdzielaczu jest ten termostat i nie puści więcej na mieszkania niż zadana, np 35*Zawsze jak coś to można dołożyć zawór 3d w razie jak coś będzie niedomagać.

     

    Okazało się jaki to mercedes... :ph34r:

  8. pewnie okaże się, że to jest zwykły rozdzielacz :lol:

    Wieczorem wrzucę zdjęcie rozdzielacza.

    Piszesz w pierwszym swoim poście .......... ale to wszystko może się zmienić i jak zapomnisz to klapa albo duże bum!

    schemat prawie dobry - jest tam prawie wszystko co potrzeba i co nie potrzeba też..

    Tu będzie potrzebna adaptacja instalacji pod układ twojego mieszacza do podłogówki. czyli musisz wiedzieć co tam masz.

    Nie zapomnę o naczyniu przeponowym i grupie bezpieczeństwa!

    Co jest zbędne w tym schemacie?

     

     

    Dzięki panowie za zainteresowanie.

  9. Brakuje ci drugiego obwodu - albo na grzejniki albo na podłogówkę, a tak naprawdę czy to ma być układ otwarty czy zamknięty?

    Wg mnie żaden - brak albo naczynia przeponowego lub naczynia przelewowego.

    Zobacz czym się te oba zaproponowane schematy różnią? - w drugim masz 2 pompy w tym jedna na obwodzie kotłowym a w pierwszym tego brak.

    Brak pomp na podłogówkę i na CWU oraz mieszacza na podlogówkę.

     

    pozdr.

     

    Spojrzałeś na schemat, a nie przeczytałeś pierwszego postu.

    "Układ będzie zamknięty (tak wiem brakuje naczynka przeponowego i grupy bezpieczeństwa, ale to chyba logiczne :) )

    W rozdzielaczu przy podłogówce jest pompka, jakiś regulator temperatury i coś tam jeszcze, później mogę dołączyć zdjęcie.

    Kocioł to defro duo uni 25KW z podajnikiem, do tego sterownik pokojowy ST430 + sterownik zaworu 4d z czujnikiem pogodowym."

     

    Przed chwilą wróciłem z budowy, ale zapomniałem zrobić zdjęcie rozdzielacza podłogówki. Ktoś mi powiedział, że to "mercedes" wśród rozdzielaczy :lol: i wydaje mi się, że on ma w sobie jakiś mieszacz. Później jeszcze podjadę na budowę i cyknę zdjęcie. Jeżeli przed podłogówką nie będzie mieszacza to trzeba będzie zastosować dodatkowo zawór 3d?

     

    Mówisz o tym schemacie ze strony producenta?

    post-46096-0-13530300-1358095043_thumb.jpg

  10. Witam wszystkich.

     

    Proszę znawców tematu o opinie, czego brakuje w tym schemacie. Układ będzie zamknięty (tak wiem brakuje naczynka przeponowego i grupy bezpieczeństwa, ale to chyba logiczne :) )

    W rozdzielaczu przy podłogówce jest pompka, jakiś regulator temperatury i coś tam jeszcze, później mogę dołączyć zdjęcie.

    Kocioł to defro duo uni 25KW z podajnikiem, do tego sterownik pokojowy ST430 + sterownik zaworu 4d z czujnikiem pogodowym.

    Zastanawiam się, czy grzejniki na górze będą grzały bez dodatkowej pompki?

    post-46096-0-51167500-1358081055_thumb.jpg

  11. układ zamkniety z kotłem na paliwo stale czyli kolejna bomba!

    lukasz1984 wykonaj wszystko w ukladzie otwartym,zawor 4 drogowy ok ale zamiast mairkownika to kociol ze sterowaniem.popros instalatora o schemat i wrzuc na forum

    U rodziców ukł zamknięty jest 14 lat, w firmie działa bez problemowo już 9 lat. Dodam, że w obu przypadkach temp na kotle trafiła się 115*C. Jeszcze jedno. W obu przypadkach kotły to zwykle smieciuchy!

    Przy kotle z podajnikiem i pełną automatyką zagrożenie znacznie spada.

    To nie prawda, prawidłowo wykonany i zabezpieczony układ zamknięty jet tak samo bezpieczny jak otwarty, a jak w układzie otwartym zamarznie naczynie przelewowe to co będzie?

    To dopiero bomba .

    Układ nie ważne czy otwarty czy zamknięty musi być prawidłowo: zaprojektowany, wykonany i eksploatowany.

    Pozdr.

    +1 :)

  12. Niestety u mnie gaz kończy się w połowie ulicy (ja jestem prawie na końcu), w zeszłym roku położona kostka, chodniki itp, więc przez najbliższe 4 lata mogę zapomnieć o gazie, bo wójt nie pozwoli grzebać w drodze w okresie gwarancji.

    Jeżeli miałbym perspektywę, że w ciągu roku, czy dwóch będzie gaz ziemny, to teraz nie bawiłbym się w kocioł z podajnikiem, tylko postawiłbym butlę w ogródku i jakoś bym to przebolał :P

    Przez noc wymyśliłem, żeby zastosować wymiennik + zawór 3d za wymiennikiem, czyli po stronie instalacji grzejnikowej. 4d jest zbędny, bo za ochronę powrotu będzie odpowiadał wymiennik. Dobrze kombinuję?

  13. Przepraszam, że będę zaśmiecał Twój post, ale mam podobny dylemat. Pierwotnie piec miał chodzić na ukł otwartym, a grzejniki i podłogówka na ukł. zamkniętym. Kupiłem piec defro duo uni 25KW + pokojówka + pogodówka. Majster mi mówi, że zawór 4d jest nie potrzebny, bo będzie wymmienik płytowy, ale nasuwa się pytanie gdzie podłączyć pogodówkę?

    Jest jeszcze opcja, że cała instalacja pójdzę w układ zamknięty, Nie wiem, w którą stronę mam iść. W sumie układ zamknięty wyjaśnił by wszystko, czyli możliwośc zamontowania zaworu 4d i można zaoszczędzić na wymienniku :)

×
×