  1. sorier odpowiedź w Piec gazowy do budynku 70m2 został oznaczony jako odpowiedź   
    1.Szukaj montera/instalatora/autoryzowanego serwisanta (najlepiej w jednej osobie) w swojej okolicy i bierz najprostszy (w budowie i obsłudze) kocioł wyposażony w funkcje które są ci naprawdę potrzebne. Wszystko się psuje, więc ważne jak szybko i za jaką cenę da się kocioł naprawić,  a nie jak bardzo jest niezawodny wg różnej maści znawców.
    3.Jeżeli kocioł 1f to moc jak najmniejsza.
    4.Jeżeli komin jest w dobrym stanie to nie ma sensu dawać wkładu koncentrycznego.
    5.Do każdego systemu kominowego masz dedykowaną nasadę
    6.Przez kocioł do kanalizacji.
    7. Nie potrzebujesz do tego wymiennika, tylko zawory. Wymiennik dajesz gdy kocioł na paliwa stałe jest w układzie otwartym, a gazowy w zamkniętym.
  2. sorier odpowiedź w Beretta Ciao X25r Jaki max długi komin ? nie kumam tych tabelek. został oznaczony jako odpowiedź   
    Pytałeś czy koncentryczny czy rozdzielony? To nie ma znaczenia jeżeli masz komin 10m. Ale nie pytałeś czy 60 czy 80mm? 60mm to za mało. Koncentryczny 80x125 lub rozdzielony 2 razy po 80mm. 

    PS. Każde kolano to spadek długości zgodnie z tym co podano w tabeli.
  3. sorier odpowiedź w Jak optymalnie ustawić temp został oznaczony jako odpowiedź   
    Nie ma czegoś takiego jak minimalna temperatura powrotu. Im niższa temperatura tym lepiej. Dotyczy to zarówno zasilania jak i powrotu.
×
×