Cześć, troche ci poradzę, tym bardziej,żę mam piec tej samej firmy tylko 19KW już trzeci sezon.
po pierwsze najważnijszy jest węgiel, jego jakość decyduje o wszystkim, tu musisz przyłożyć więcej starań, porady znajdziesz na tym forum.
po drugie to ustawienia pieca u ciebie czas postoju podajnika to 4sek. to jakaś pomyłka chyba bo powinno być co najmniej 40 sek.i zasada to praca podajnika ok. 15do 20 sek. postój 40do 50sek. w zależności od jakości węgla to trzeba niestety zmieniać i kontrlolować,za każdym zakupem węgla a nawet częściej. odkryj rtoche ten wętylator, do dobrego spalania potrzebny jest tlen.
i jeszcze jedno jeżeli chcesz zaoszczędzić musisz zadbać o ocieplenie domu to oczywistość, której nie będę rozwijał.
regulator pokojowy to dodatkowy, ważny element ograniczający zużycie węgla to nieduży wydatek, ale niezbędny choćby po to by ograniczyć pracę kotła w porze nocnej lub wtedy gdy rodziny nie ma w domu.
Jeszcze jedno duże straty ciepła występują gdy nie masz ocieplonych rur szczególnie w piwnicach strychach w nieogrzewanych,nieocieplonych pomieszczeniach.
regulator pokojowy radzę ci podłączyć w układze szeregowym z pompą i sterownikiem, ignorując zaciski na sterowniku, zapewni ci to pracę kotła w temp. zbliżonej do temp. zadanej co, u ciebie to 60 stopni.
POZDRAWIAM: Romuuluus