Nie polecam tego pieca, gdyż posiadam tej serii piec o mocy 28 kW i jest on strasznie paliwożerny. Drugi mankamentem tego pieca jest jakość uszczelnień drzwiczek, pękająca cegła szamotowa oraz sterownik który niby to posiada dużo funkcji jednak nie jest zbyt praktyczny.
-
Niestety nieudało mi się rozwiązać problemu. Przy tych mrozach piec spalał w cyklu 24 h ok 70 kg.Wiec prosiłbym o podpowiedz.
-
Piec posiada sterownik RK-2001W2 firmy P.W. KEY a opcje to:
1. Moc pracy wentylatora min 50 max 100
2. Minimalna moc wentylatora min 20 max 40
3. Współczynnik zmiany obrotów wentylatora min 2 max 10
4. Automatyczna reg. obrotów wentylatora i czas
rozpalania min 0 max 10
Jest to pierwszy piec z sterownikiem i posiadam go od listopada wiec prosiłbym o jakieś propozycje ustawień.
-
moc wentylatora ustawiona na 50 niżej już nie pozwala na to sterownik. Piec szczelny raczej nie zaciąga lewego powietrza (dmuchawa wyposażona jest w przepustnice) .
-
Dzisiaj sprawdziłem i czopuch jest bardzo gorący. A zasyp to ok. 40 kg węgla. Czopuch przymknięty.
-
Szukam użytkowników kotła Cichewicz Ultima Q Plus 28 kW. Chodzi mi o ustawienia tego pieca gdyż obecnie piec ten ogrzewając dom nieocieplony ok.230m2 spala swój wsad w ok 10 h co chyba jest słabym wynikiem. Dodam jeszcze że palę w nim węglem typu groszek "od góry".
Współczynnik Zmiany Obrotów Wentylatora -/ Jak Ustawić
w Kotły zasypowe
Opublikowano
W sterowniku mojego kotła (Cichewicz Ultima Q Plus 28KW palony węglem typu groszek od góry) jest parametr - "współczynnik zmiany obrotów wentylatora". możliwość ustawienia w zakresie od 1 do 10 . Czy lepiej jest ustawić ten parametr żeby dmuchawa jak najszybciej dochodziła z mocy minimalnej na maksymalną czy raczej odwrotnie? Dodam również że sterownik posiada dodatkową funkcję jednakże jest ona wyłączona przez producenta sterownika - "automatyczna reg. obrotów wentylatora i czas
rozpalania". Zamieszczam też orginalny opis tych dwóch funkcji:
1.Współczynnik zmiany obrotów wentylatora [?h 2] - parametr ten wpływa na
sposób zmniejszania obrotów wentylatora przy zbliżaniu się temperatury wody w kotle
do temperatury zadanej. Np. ustawienie wartości 4 oznacza, że jeśli regulator znajduje
się w trybie PRACA a temperatura wody w kotle jest o 4°C niższa od zadanej to
wentylator pracuje z mocą maksymalną [?100]. Wzrost temperatury powoduje
stopniowe zwalnianie obrotów wentylatora do mocy minimalnej [n 40]
Automatyczna regulacja obrotów [?r 0] - funkcjonuje, gdy parametr ten jest
ustawiony na ?0?10? i powoduje automatyczne zmniejszanie się obrotów wentylatora
przy zbliżaniu się temperatury wody w kotle do temperatury zadanej. Gdy wartość tego
parametru ustawiona jest na ?-? to wentylator nie ma płynnej regulacji obrotów i może
pracować z mocą ustawioną za pomocą parametru ???. Ustawienie parametru w
przedziale 0-10 oznacza czas (w minutach) płynnego wzrostu obrotów wentylatora od
wartości minimalnej [n 40] do wartości [?100] w celu łagodnego rozpalania.