  1. Zasobnik jest 160l wiec wcale nie taki duży...

     

    jak wymontować tej czujnik? wiem gdzie ma złączke, juz ten panel cały odchylałem. jednak jest on wprowadzony w jakiejś jakby gumie.. jak go odłączyc?

     

    dla CWU duza moc to fakt... ale taki 15kW zasobnik 160l nagrzeje w max 30minut... na co komu te 30kW dla 160l CWU. decydując sie na taki kocioł (duzy) to i w tym przypadku min moc jest duża bo 10kW. Sprobuje wymontowac VF1 i będe dalej obserwował

  2. termostaty na grzejnikach są...

     

    aha.. czyli min temp pracy kotła to 40C? to juz wiem dlaczego zawsze grzeje pow. 40C gdy nawet wg krzywej wychodzi 35C

     

    to te sprzęgło "robiło" w pewnym sensie za mieszacz? chociaz w spalaniu ilość gazu nie zauważyłem różnicy. spala tyle samo.

     

    zmienię krzywą grzewczą. A kwestia innych ustawień? czas wybiegu pompy? bieg pompy? moc może zostać na 10kW?

     

    i pytanie ostatnie z ciekawości i na przyszlość: czy uzyskalbym mniejsze spalanie z kotłem z większa modulacją od 3 - 4 kW?

     

    pytanie2: co teraz z czujnikiem VF1? mam go teraz na powrocie wpuszczonego w tulejkę. wydaje mi się ze on teraz w ogóle nie jest potrzebny?

  3. witaj w klubie kolego

     

    mam tą samą bolączkę, również z kotlem Vaillanta ;) tzn. nie że firma jest zła, a poprostu spece "dobrały" za duże kotły do naszych domów.

     

    mam pytanie: gdize masz umieszczony czujnik VF1? i gdzie regulujesz jego ustawienia?

     

    mozesz zmienić tryb korekta na termostat ale moim zdaniem to tylko półśrodek

  4. nie ma u mnie tego modułu hydraulicznego z pompą

     

    omg, wg. tej instrukcji, calormatic 470 pracuje z modułem VR61 (białe pudełeczko) którego u siebie nie widze... chyba ze nie powinno byc?

     

    Czytam i jednak tego modułu nie powinnno być

  5. http://zapodaj.net/4...68c947.jpg.html

     

    http://zapodaj.net/1...fc8b6f.jpg.html

     

    zdjęcia kotła i wszystkiego co wokoł niego jest

     

    sterowany pogodówką wiszącą od północy i sterownikiem pokojowym calormatic430f

     

    pow do ogrzania 210m2

    jeden obieg grzewczy - grzejniki

    grzejników w domu na moc 12kw przy parametrach 55/45/20

    czyli przy nizszych nastawach jeszcze mniejsza moc

    kocioł chodzi na najnizszej mocy 10kW, taktuje cały czas i z tego powodu uwazam że kocioł jest za duzy.

  6. tak czy siak taktowanie doprowadzi do awarii kotła i wejde w koszta

     

    wiec lepiej komuś go sprzedać - dolozyc pare złotych i kupic cos odpowiedniego

     

    druga sprawa, wiecej mi dzis wzieło gazu niz dotychczas w taką pogodę, duzo wiecej

     

    ten czujnik co wychodzi z kotla na kabelku , wczesniej był na sprzęgle a teraz przeszedł na powrót

     

    może to być przyczyną?

  7. jakaś parodia. zadana temp 19C, w pokoju 20,5C - obniżylem krzywą

     

    temp zadana cały czas jest - a kocioł co chwile grzeje wodę!

     

    jest ten czujnik VF1,

    temp zadana 30C na sterowniku

    czujnik wyłapuje 29C i się załącza

     

    da sie jakos zmienic ustawienia tego czujnika?

  8. to zmienię, bo widzę ze spalanie gazu wzrosło

     

    dodatkowo muszę obniżyc krzywą grzewczą z 0,7 na 0,6 bo po usunęciu sprzęgła przegrzewa mi pomieszczenie (może temu ze całość wody idzie na instalacje)

     

    ciekawi mnie, ile mogę zyskać na oszczednosci gazu jeżeli wymienię kocioł modulowany np. od 3 - 4 kW. czy ktos coś na ten temat moze powiedziec?

  9. wymontowałem sprzęgło i pompę obiegową i dalej jest to samo...

    pomieszczenie wystudzone, potrzebuje ciepła a kocioł grzeje/wyłacza sie/chodzi pompa/znowu grzeje i tak w kółko

     

    róznica pomiędzy powrotem a zasilaniem dalej niewielka 2-4C, zero odbioru ciepła praktycznie. Pompa w kotle jest duża i szybko gania tą wodę. mogę przydławic grzejniki na wyjściu ale to chyba nie jest rozwiązanie mające na celu zmniejszenie ilości włączeń palnika tzw. taktowania

  10. własnie to jest wątpliwe,że pompa w kotle będzie slabsza od obiegowej. To jest kocioł 30kW! a więc i pompę ma porządną. teraz pobawiłem się biegami pompy w kotle i obiegowej na instalacji. Sprawa wyglada tak, że te sprzęgło i tak mi ociepla powrót i różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem przed sprzęgłem to max 2 - 4C. a na instalacji ok.10C. więc chyba bez demontażu pompy obiegowej i sprzęgła się nie obejdzie?

     

    wg. danych technicznych ten kocioł ma limit wody 1300l/min (przepompować), to pokazuje o ile za duży jest kocioł, jak u mnie pojemność wodna instalacji to max maxów 200l. kotlowa pompa tłoczy wodę, a czego nie może odebrać obiegówka to w sprzęgle jest zawracana do kotla. tak to chyba działa?

     

    stąd może te ciągle mikro cykle pracy palnika. nagrzeje krótki obieg kocioł - sprzęgło, troche przy okazji puści w instalacje , czujka wyłapuje temp i zatrzymuje

     

    przecież pzry kondensie dązymy do jak najniższe powrótu, który w moim przypadku jest ogrzewany przez powrót sprzęgła!

     

    Demontaż pompy obiegowej na instalacji i sprzęgła powinien pomóc chyba? ew. jeszcze przydławienie grzejników na powrocie.

    chce uzyskac delte T - 10/15C. wtedy kondensacja ma sens

×
×