  1. Jeżeli dobrze zrozumiałem twój problem to miałem identyczną sytuację ;-) Pomimo tego że na sterowniku ustawiałem temp CWU na 50C to woda i tak się nagrzewała do takiej temperatury jaką miał piec na wyjściu(bez względu na to czy pompa pracowała czy nie)Ja u siebie zamontowałem elektrozawór który podpiąłem pod pompę CWU i gdy piec daje sygnał do pompy automatycznie otwiera mi elektrozawór.

     

    Pozdrawiam

  2. Cześć wszystkim.Mam bardzo szybkie i proste pytanko.Próbowałem poszukać podobnych tematów ale nie dałem rady więc zakładam ten temat.

     

    Proszę spojrzeć na rysunekdf364689292141ddmed.jpg

    i powiedzieć mi czy tak być powinno: jeśli zawór 4d jest na maksa zamknięty(woda krąży w małym obiegu) to rura zasilania(3) jak i powrotu (4)są strasznie gorące i dopiero około 2 metry za zaworem rury robią się zimne.

     

    Czy ktoś może sprawdzić u siebie,zakładam że jeszcze nie grzejecie całego układu, czy rury za zaworem są gorące tak jak rury w małym obiegu???

     

    Mam nadzieję że wytłumnaczyłem w miarę zrozumiale.

    post-34711-0-33871600-1349266310_thumb.jpg

  3. Jak mi się coś łopatologiczne wytłumaczy to wszystko zaczyna mieć sens ;-)

    Instalator za całą instalację bez kanalizacji skasował mnie za samą robociznę 15tys PLNów.............i miałem nadzieję że za taką kwotę to powinienem mieć kurcze cud miód malina ;-)

    No ale już kilka razy się przekonałem że drożej to nie lepiej.......Nawet czytając to forum byłbym gotowy sam się wziązć za przeróbki no ale narzędzi i chęci brak ;-)

    Myślę że w tym temacie już wszystko zrozumiałem i będę już wiedział co dalej.Z kolejnymi problemami na pewno się zgłoszę do szanownej braci......

     

    Czyli następny etap będzie zlikwidowanie bypassów na CWU i CO oraz zamontowanie zaworów zwrotnych sprężynowych.

     

    Ahoj.

  4. To akurat nie jest trudne.

    Osobna pompa na cwu jest po to, żeby sterować ogrzewaniem cwu w nastepujący sposób:

    1. Jak pompa chodzi, to cwu ma sie grzac.

    2. Jak pompa cwu nie chodzi, to cwu ma się nie grzać.

     

    Bypass z zaworem różnicowym wokół pompy jest po to, żeby:

    1. Przepuszczać wodę bez zbędnych oporów (jakie daje pompa) w czasie gdy pompa nie chodzi.

     

    Założenie takiego bypassa jest więc ewidentnym zepsuciem załozonego sposobu sterowania ogrzewaniem cwu (niweczy punkt 2).

    Gosć Ci popsuł sterownik! :blink: :lol:

     

    Pozdrawiam.

     

    Jesteś wielki ;-)

    Czyli rozumiem że na obiegu CWU wystarczy mi tylko pompa obiegowa oraz za nią zawór zwrotny sprężynkowy i wszystko powinno chulać ??

  5. Podpowiedzcie mi proszę jakimi argumentami mam przemówić do instalatora(naprawdę człowiek ciężki) ponieważ on twierdzi że wszystko jest ok i tak ma być a cały świat się nie zna........

    Jeśli zlikwiduję bypass to ja tak rozumuję iż za wiele się nie zmieni,ale ja z zawodu jestem rzeznikiem ;-)

     

    Pompa nawet jak nie pracuje to i tak przez nią woda płynie,bypass powoduje chyba tylko jakiś większy opór??

  6. Hej,witam ponownie.Jako że w ciągnącym się wcześniej temacie już nikt mi nie odpowiedział ,pozwoliłem sobie założyć nowy temat z nowym i chyba nierzadkim problemem.

    Mianowicie po przeróbce mojej instalacji zauważyłem że woda w bojlerze ma temp zasilania z pieca nawet gdy pompka CWU nie pracuje.

    np dzisiaj piec był w podtrzymaniu i podbił temp zasilania do 70st(zadana 60st) i pomimo że zadaną na CWU mam 45st to ona i tak się nagrzała do 70st hmm.......

     

    Innym problemem jest ciekawa obserwacja,mianowicie gdy chodzi pompa CWU (CO chodzi stale) to temperatura powrotu jest tylko mniejsza o 2st niż zasilania,gdy CWU nie pracuje temp powrotu jest około 10st niższa.Mam wrażenie że gdy zawór 4d mam zamknięty to woda nie krąży po małym obiegu tylko idzie przez obieg CWU.

  7. Dzięki serdeczne.Musze to chyba wymienić ponieważ czasami silnik kręci ślimakiem jeden obrót na około 1minuę a czasami 1obrót na 3minuty,

     

    A tak na marginesie to nie wiem czy toakurat twoje fotorelacje też znalazłem ( uszczelnianie retory) ale jeśli możesz to załóż osobny temat i te wszystki powrzucaj bo to bardzo fajna sprawa.

     

     

    Pozdrawiam

  8. Witam.Czy może ktoś zajrzeć pod tą przezroczystą obudowę ślimaka(tam gdzie zawleczka) i powiedzieć mi w jakim czasie zawleczka robi pełen obrót???????

     

    Dzisiaj mi podajnik nmie podawał paliwa i wszystlo wygasło,wygrzebałem wszystko z podajnika i nawet nie sprawdziłem czy ślimak się obacał czy też opał się zawiesił.Przeczyściłem wszystko i wydaje mi się ze ślimak chodzi za wolno.

     

     

     

    Jeszcze raz:ile czasu potrzebuje zawleczka na obrót 360st

     

    dzięki

  9. W przypadku zaworu otwartego, woda nie popłynie "pod prąd" do bojlera tylko przez kocioł.

     

    Pompę zamontował bym na wyjściu instalacji na grzejniki.

    Jeśli zawór jest otwarty(puszcza na CO) to woda powracająca wpływa mi w obieg CWU co widać na termometrze zamontowanym w tymże obiegu(szybko spada temp). jeśli działa pompa CWU to problem ten sie nie pojawia.

    Myślałem właśnie o jakimś zaworze na obiegu CWU coby woda krążyła tylko w jedną stronę bo teraz potrafi "płynąć pod prąd"

  10. Mam jeszcze jedno pytanie które spędza mi sen z powiek.

    Chodzi o ogrzewanie grzejnikowe na piętrze,mianowicie termostat jest na dole no i jeśli termostat stwierdzi że już nie trzeba grzać to to zawór 4d będzie utrzymywał temp w grzejnikach tylko letnią.ajeśli pomieszczenia u góry będą zimniejsze niż te na dole??instalator powiedział że można regulować termostatami na grzejnikach no ale co mi da taki termostat skoro w grzejniku płynie ledwo co ciepła woda??

    Boję się jak będą mrozy że pokoje na górze będą nie dogrzane.........Jak to rozwiązać??

    Schematy na początku tematu.

  11. No hejkum wszystkim w tym nowym "skacowanym" roku ;-)

     

    No pali się hmm......i nawet chyba całkiem łokej ;-) jestem raczej pewien że jeśli instalator poprawi mi mój obieg kotłowy to będzie malina.Wczoraj u nas było przez noc około

    0st-2st na zenątrz i na termostacie pokojowym mam zadaną 22,5 i histeryza jest w tym sterowniku 0,5st.Wczoraj siłami bezwładności w chałupce nagrzało się do około 23,5st i do teraz temp w domu spadła do 22,7st heh...a musi zejść do 22st żeby termostat wysłał sygnał o potrzebie grzania. No i wsypałem wczoraj o 18.00 worek 25kg do pustego już zasobnika i teraz jeszcze nawet ślimaka nie widać,czyli na pewno mniej niż 25kg na dobę spalił ;-).

    Na serio nie potrafię zrozumieć tego pieca.Jak już myślałem że jakoś go rozgryzłem to pokazał mi swoje inne "wady i zalety"

     

    szczęśliwego nowego roku forumowicze i rodzinki wasze......

  12. No to zawór tam jest, 4D zawiera w sobie 3D...

     

    Jeśli chodzi o te przekroje, to nie wymaga tego jakaś szczególna norma. Wynika to z obliczeń dla zapewnienia obiegu grawitacyjnego w tym obwodzie dla konkretnej mocy.

    Przy czym moim zdaniem 5/4 to i tak za mało dla tych mocy, żeby sobie cały czas utrzymywało odpowiednią temperaturę na powrocie na grawitacji.

    Szczególnie w tym układzie z podłogówką i termostatem pokojowym - jak wszystko rusza, to nie ma bola, musi powrót wychłodzić (co innego z samą pogodówką, ale to inny temat). Ale tu nie zwiększa sie już średnicy, tylko wspiera to sterownik za pomocą własnie "ochrony powrotu".

     

    Jak kolega powiększy jednak ten obwód i ustawi mniej restrykcyjnie temp. powrotu, to jest szansa, że bez pompki da radę, tylko czy instalator jest w stanie wuobrazić sobie, że to ma być naprawdę krótki i niepowykręcany obwód... :lol: :(

     

    Pozdrawiam.

    W nowej wersji zawór będzie zamontowany zaraz za termometrem(patrz zdjęcie) i puszczony na dół do króćca powrotu kotła co skróci całość o jakiś metr,oraz oczywiście będą inne przekroje rur(pisałem wcześniej)

    Zdaję sobie sprawę że instalator instalatorowi nie równy i niektórzy myślą że są wirtuozami hydrauliki ;-) sam u znajomego widziałem kotłownię tak "rozbudowaną" że aż pokochałem swoją ;-)

×
×