Witam. Mam problem z instalacją CO, 2 lata były małe problemy ale w tym jest dużo gorzej - piec Heiztechnik Q HIT PLUS 15, - 6 grzejników z zaworami termostatycznymi, - 2 bez zaworów, - powierzchnia do ogrzania 115 mkw + 100l CWU, - stare budownictwo ściany ocieplone 10 cm styropianu.
- instalacja znajduje się na tym samym poziomie co piec.
Ustawienia sterownika: - temp zadana 60 st, histereza 2st, - czas przedmuchu 10s, - czas między przedmuchami 5 min, - dmuchawa MAX 2, - dmuchawa MIN 1.
Problem polega na tym że podczas palenia temperatura na piecu wzrasta do około 70-75 st. (temp. zadana 60 st. przy takiej dmuchawa wyłącza się).Dzieje się to zazwyczaj podczas przełączania pomki cwu > co. kilka razy zdarzyło się że temperatura skoczyła ponad 90 stopni. Czasami w instalacji słychać jakby było powietrze ale nie mam pojęcia z kąd mogło by się pojawić - naczynie wyrównawcze jest około 1,5m nad najwyższym punktem instalacji (bojler CWU), zamykałem też odpowietrznik automatyczny nie było żadnej poprawy.
Gdyby miał ktoś jakiś pomysł co jest nie tak to bardzo proszę o pomoc. Instalacje oglądało już kilku fachowców i w/g nich wszystko jest prawidłowo.
Na rysunku pominołem zawory kulowe i filtry siatkowe.