Skocz do zawartości

Piotrek79K

Forumowicz
  • Postów

    10
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez Piotrek79K

  1. Zawór jest maksymalnie otwarty, przymykam go tylko podczas rozpalania, jest to zawór 1" Załączam rysunek do mojego wcześniejszego wpisu z zaworami zwrotnymi
  2. Zastanawiam się nad przeniesieniem zaworu zwrotnego który znajduje się przed bojlerem CWU w pobliże powrotu do pieca (ewentualnie dołożenie nowego zaworu), oraz zamontowanie zaworu zwrotnego na powrocie z instalacji od grzejników (w tej chwili na instalacji CO nie ma żadnego zaworu). Myślę że w czasie gdy działa pompa CWU część wody jest tłoczona w instalacje CO, a w momencie kiedy przełącza się na pompe CO z wodą w instalacji robi się mały "bałagan" i zanim wszystko zacznie pracować poprawnie wzrasta temeratura na piecu. Czy istnieje taka możliwość ?
  3. Witam. Mam problem z instalacją CO, 2 lata były małe problemy ale w tym jest dużo gorzej - piec Heiztechnik Q HIT PLUS 15, - 6 grzejników z zaworami termostatycznymi, - 2 bez zaworów, - powierzchnia do ogrzania 115 mkw + 100l CWU, - stare budownictwo ściany ocieplone 10 cm styropianu. - instalacja znajduje się na tym samym poziomie co piec. Ustawienia sterownika: - temp zadana 60 st, histereza 2st, - czas przedmuchu 10s, - czas między przedmuchami 5 min, - dmuchawa MAX 2, - dmuchawa MIN 1. Problem polega na tym że podczas palenia temperatura na piecu wzrasta do około 70-75 st. (temp. zadana 60 st. przy takiej dmuchawa wyłącza się).Dzieje się to zazwyczaj podczas przełączania pomki cwu > co. kilka razy zdarzyło się że temperatura skoczyła ponad 90 stopni. Czasami w instalacji słychać jakby było powietrze ale nie mam pojęcia z kąd mogło by się pojawić - naczynie wyrównawcze jest około 1,5m nad najwyższym punktem instalacji (bojler CWU), zamykałem też odpowietrznik automatyczny nie było żadnej poprawy. Gdyby miał ktoś jakiś pomysł co jest nie tak to bardzo proszę o pomoc. Instalacje oglądało już kilku fachowców i w/g nich wszystko jest prawidłowo. Na rysunku pominołem zawory kulowe i filtry siatkowe.
  4. Rzeczywiście problemem jest chyba zbyt duży ciąg kominowy. Kiedy na zewnątrz temperatura była dodatnia skoki temperatury na piecu nie były tak wysokie i spalanie było dużo lepsze (pełny wkład wystarczał na około 20 h palenia). Mam pytanie czy taki regulator się sprawdzi http://www.e-kominy.pl/pl/produkty/system_kominkowy/art265.html.
  5. Przysłone na dmuchawie mam otwartą na okoł 1 cm, drzwi podczas rozpalania caly czas są zamknięte. Jeżeli chodzi o temperaturę w pomieszczeniat to w większości jest 20-23 stopnie jedynie w łazience gdzie niema zaworu term. na grzejniku temp. wynosi 24-26 stopni.
  6. Zawór 4D jest sterowany ręcznie (w przyszłości mam zamiar podłączyć siłownik ze sterownikiem) przy pełnym otwarciu na grzejniki niewiele się zmienia. Może instalator niewłaściwie zamontował pokrętło na zaworze ? Dzisiaj jak będe rozpalał to sprawdze. Co do spalania od dołu to jest jeszcze gorzej - dużo więcej opału wychodzi, temperatura skacze tak samo.
  7. Witam. Mam problem z instalacją CO: - piec Heiztechnik Q HIT PLUS 15, - 7 grzejników z zaworami termostatycznymi, - 1 w łazience bez zaworu, - powierzcnia do ogrzania 115 mkw + 100l CWU, - stare budownictwo ściany ocieplone 10 cm styropianu. Problem polega na tym że podczas rozpalania temperatura na piecu wzrasta do około70-74 st. (temp. zadana 62 st. przy takiej dmuchawa wyłącza się), a następnie w ciągu 15-30 min. spada poniżej 60 (58-56st) i od nowa zaczyna się rozpalenie i tak naokrągło. Przez takie palenie piec spala duże ilości węgla (groszek, orzech) około 40 kg na dobe - palone od góry. Ustawienia sterownika: - temp zadana 62 st, histereza 2st, - czas przedmuchu 10s, - czas między przedmuchami 5,5 min, - dmuchawa MAX 2, - dmuchawa MIN 1. Poniżej załączam schemat mojej instalacji oraz schemat instalacji ze strony producenta.Na czerwono zaznaczyłem miejsca gdzie moja instalacja rózni się od wzorcowej.Wydaje mi się ze powrót z CO i CWU nie powinien być na przeciwko siebie tak że woda wracając z obiegu CO wpada wprost w rurę powrotu CWU Macie jakieś sugestie co może być nie tak ? Z góry dziękuje za jakąkolwiek pomoc
  8. Tak i dlatego wydaje mi się że jest nieprawidłowo.
  9. Witam. Czy naczynie wyrównawcze jest podłączone prawidłowo ?
  10. Witam serdecznie Jestem zielony jeżeli chodzi o schematy i stąd moje pytanie co oznacza symbol w poniższym schemacie - ten w zielonym okręgu. Mam jeszcze drugie pytanie czy przy pompie od CWU też montować zawór różnicowy ? Z góry dziękuje za pomoc.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.