  1. Witam Więc jak masz 40 na powrocie to jest to sygnał do zamknięcia zaworu 4D jeśli oczywiście jest na nim elektronika. Podczas gdy regulator pokojowy włancza ogrzewanie i daje sygnał do zaworu 4D otwiera się dopiero po osiągnięciu 41 stopni na powrocie. Nawet jak się otworzy przy tej temperaturze to i tak zaraz się zamknie ponieważ z grzejników na powrocie wróci zimna woda i spowoduje obniżenie temperatury na powrocie i zamknięcie zaworu. Rozwiązaniem jest wysora temperatura na piecu 75'
×
×