Skocz do zawartości

Maciek24mw

Forumowicz
  • Postów

    48
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    1

Treść opublikowana przez Maciek24mw

  1. Tak jak napisał Mak wybór kotła to twoja decyzja ,niestety w dzisiejszych czasach nawet najlepszy kocioł może być awaryjny i na odwrót.
  2. Dobrze by było jak byś nakreślił jakiś schemat pomieszczeń ,gdzie grzejnik gdzie podłogówka z rozkładem na piętra. Rozdzielacz to taka szafka przy lub w sianie w niej dwie belki zasilającą i powrotna do tych belek podłączasz piony zasilający i powrotny,w zależności od rozdzielacza możesz podłączyć od 2 do 12 grzejników. Od rozdzielacza podłączasz każdy grzejnik osobno do zasilania i powrotu za pomocą pex, unikasz wtedy jakichkolwiek łączeń w podłodze.
  3. Raczej zastosował bym mieszacz ,i największą podłogówkę podzieliłbym na 2 obwody
  4. Ile tych grzejników ,gdzie i jaka moc bo widzę tylko 2
  5. Przeglądałeś norme PN-B-02431-1 , a ja podałem ci normę PN-91 / B-02431 to subtelna różnica niestety tak jest z normami.
  6. Zależy jak duże te podłogówki,czasami lepiej dać mieszacz na podłogówki , a grzejniki jeśli zrobisz systemem rozdzielaczowym unikniesz trójników w podłodze.
  7. Zbiornik wyrównawczy podłączasz bezpośrednio z pieca przed pompą i zaworem różnicowym minimum 25 wewnętrzna według PN-91 / B-02431 Reszta prawdę powiedziawszy jest dla mnie narazie lekko nieczytelna :)
  8. Tak wygląda połączenie równolegle.
  9. Amalczycki cieszę się z odpowiedzi, a pytanie było retoryczne.;)
  10. Przepraszam Vernal, faktycznie nie zwróciłem uwagi na cudzysłów w słowie moc. Czytając to forum spotkałem się par razy ze złymi sformułowaniami które zamiast pomóc wprowadzają tylko niepotrzebne zamieszanie.
  11. Tu się zgodzę 100% A tu nie ,chodzi mi o samo sformułowanie ,bo nie wątpię że wiesz o co chodzi Moc pompy wyrażona w Watach i wysokość podnoszenia wyrażona w h H2O są ze sobą nierozłącznie powiązane i nikt tego nie zmieni. Moc to ilość przetłoczonej wody, a wysokość słupa to na jaką wysokość ta ilość może być wtłoczona. Ale nie jest to to samo jak kolega Vernal napisał Dużo zależy to od przekrojów rur oporów hydraulicznych. A może się mylę?
  12. Równolegle podłączenie wężownic faktycznie może przyśpieszyć podgrzanie wody
  13. Dołączam się do pytania Po co są produkowane pompy o zróżnicowanej wysokości podnoszenia? ;)
  14. Nie chce polemizować ale pompa cwu przed mieszaczem i omija zawór 4d, jak zamierzasz zrobić sanityzację zbiornika cwu i podnieść temperaturę cwu do 70*C ?. Bakterie legionelli czekają na taka okazj. Schemat powinien wyglądać mniej więcej tak nie jestem grafikiem komputerowym więc jest trochę nieudolny A schemat podłączenia kotła masz na stronie defro http://www.defro.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=441&Itemid=441&lang=pl
  15. według mnie do poprawy, pompa cwu przed zawór 4d, pompa co za zaworem 4d ,pomijając że zawór jest źle podłączony zasilanie zaworu ok, wyjcie (góra) to zasilenie pompy co ,prawa strona to powrót co,na dole powrót do pieca. Naczynie przelewowe (rura bezpieczeństwa ) na wyjściu z kotła przed jakimkolwiek osprzętem.
  16. Termostat mierzy według 3, 4 rysunku temperaturę na zasilaniu za pomocą kapilary ,gdy będzie za gorąca woda zamknie zawór gdy woda przestygnie ,zwór się otworzy część wody popłynie na odejście do kotła a część schłodzi wodę zasilania co spowoduje ze na podłogówkę nie będzie szła zbyt gorąca woda więc kapilara która mierzy temperaturę na zasilaniu nie będzie zamykać zaworu.Gdyby kapilara była na końcu pętli to mogła by nigdy zaworu nie zamknąć a czynnik przegrzewał by podłogówkę . Woda z pieca to około 60-70 stopni a na podłogówkę woda powinna iść około 35 ten zawór ma działać trochę jak uproszczony mieszacz ,chyba nie chciał byś podskakiwać po podłodze bo jest za gorąca Nauczycielem to raczej nie będę Druga sprawa że nikt nie chce się jeszcze wypowiedzieć na ten temat, a są na tym forum z pewnością ludzie bardziej doświadczeni niż ja.
  17. Już wszystko czaje w tym temacie przejrzałem forum sprawdziłem normy
  18. przy podgrzewaniu cwu zawur otwarty jest do momentu zagrzania wody w zbiorniku na podłogówce jest na powrocie bo jakby był na zasilaniu to mógłby go czujnik zamknąć zanim woda grzewcza wypełniła by pętle bo temperatur była by za wysoka a tak woda powrotna schładza zasilanie. ten zawór działa na podobnej zasadzie jak zawór rtl
  19. Moim skromnym zdaniem masz inne priorytety przy grzaniu cwu a inne przy podłogówce co wymusza inny sposób podłączenia. Zbiornik cwu musisz zagrzać jak najszybciej ,przy podłogówce temperatura nie powinna przekraczać 30-40 stopni dlatego jest założony na powrocie i woda powrotna częściowo już schłodzona schładza wodę zasilającą pętle podłogówki.
  20. Nie o zawór pływakowy który uzupełnia wodę w naczyniu ,chyba ze w przypadku tego naczynia wodę dobija się na kotle i kontroluje jej poziom za pomocą rury sygnalizacyjnej i hydrometru.
  21. Znalazłem taki rozdzielacz http://www.ferro.pl/...1-3292-RZP.html piszą że jest to rozdzielacz do podłogówki i grzejnikowy. W moim przypadku mają być grzejniki w systemie rozdzielaczowym bez podłogówki +1 łazienkowy drabinka Moje pytanie brzmi czy ten rozdzielacz sprawdzi się przy grzejnikach -możliwość regulacji przepływów i regulacja termostatami w rozdzielaczu daje duże możliwości regulacyjne (można wykluczyć głowice termostatyczne przy grzejnikach ???) ,ewentualnie w przyszłosci można założyc napędy przy rozdzielaczu ,i jak myśle podłączyc je do regulatorów pokojowych. Czy to ma sens. Nie wiem czy zakres temperatur w głowicach nie bedzie za mały podłogowka pracuje na 30-40 stopniach a grzejniki 45-60
  22. Czyli full wypas, wszystkie możliwe rury tylko gdzie taki kupić w większości to zbiorniki uproszczone rura bezpieczeństwa ,wznośna i przelewowa razem z odpowietrzeniem <_<,a w tym nie widzę zasilenia w wodę .
  23. Przy adaptacji projektant wpisał mi naczynie wzbiorcze typ A Vc 15L - co to za naczynie ? Czy może to być NW z blachy kwasoodpornej jak np: http://allegro.pl/naczynie-wzbiorcze-do-kominka-30-l-gratis-i1553959494.html ,to jest do kominka ,czy ma to jakieś znaczenie. Proszę ewentualnie o jakieś linki lub fotografie jak taki zbiornik powinien wyglądać. Głownie interesuje mnie co oznacz typ A , czy to coś specjalnego czy może to być zwykłe NW otwarte
×
×