Kolejne podsumowanie
temp.na miarkowniku w przedziale 55 - 70 *C
temp. w mieszkaniu w przedziale 23,5 - 26,5 *C
temp.zewnętrzna w przedziale -18 - + 10 *C
zasyp węgla "Wieczorek" 20 kg
stało palność w przedziale 20 - 35 h
działanie miarkownika od - 10 do +10 *C zadanej temp , zazwyczaj przez 80 - 90 % czasu wahnięcia nie odbiegały 2 *C , najwięcej temperatura rosła przy rozpalaniu powyżej zadanej , a spadała ,przy gaśnięciu kotła to normalne , ale jak kończyło się odgazowywanie węgla już na samym ruszcie też temp , spadał do 10*C poniżej zadanej , kocioł czyszczę dwa razy w miesiącu rozpalam raczej raz w tygodniu , a tak przerzucam żar do popielnika czyszczę ruszta , wsypuję nową porcję węgla , na niego żar z popielnika , jestem mega zadowolony , brak zadymienia , brudu w całym mieszkaniu i zaoszczędzone każdego miesiąca 150 kwh energii elektrycznej , i non stop gorąca CWU , zasilanie awaryjne prawdopodobnie było tylko raz wykorzystane w nocy , nie wiem przez ile czasu.