Odpowiedzi opublikowane przez rafwla
-
-
Mam nadzieję że będzie można dostać także na wersję z sondą Lambda i o różnych mocach.
-
W wersji Profi na pewno nie ma obsługi zaworów. Pewnie zaledwie 2 pompy.
Slx mają zawsze ekrany.
-
Niech kolega bierze Atacka, ale wersja SLX z ekranami, komora o długości 69 cm pojemność 200 litrów. Młody z lasu 2 metrowe na 3 części. Ja do tego będę w przyszłość dawał 3x1000l bufor. 3-4 dni spokój. Wersja 35 kw bo taka sama cena jak 25 czy 30 a szybkiej napijesz bufory. Ona ma tylko zwiększony ciąg co można wykorzystać do wstawienia trochę szamotu dla dopalanie, conto zmniejszy.
To jest komora załadowcza!
-
1
-
-
Dla pozytywnie zakręconych posiadaczy Mpm. Komora dopalające w przegrodzie za komorą załadowczą.
-
No jakoś nie ucieka dym. Mówią że im więcej węgla żarzącego się w komorze tym lepiej działa kocioł. Sekretem jest palnik w tym kotle, nie ma żadnych zdjęć.
Przetłumaczę co gość mówi. " Dziś rano mamy piękny słoneczny dzień, możemy nie zapełniać kotła. Jeśli rano znajduje palnik w takim stanie czyścimy go aby był dobry przepływ spalin, dajemy dwa kawałki drewna, nie za duże, dajemy je blisko tunelu, pomogą nam one rozpalić wieczorem. Wyłączamy kocioł aby odpalić do dziś wieczorem.
-
Jak ktoś chce na ciągu bez wentylatora to może taki kociołek? Najmniejszy 22 kw, razem z buforem w środku i wężownicą do wody użytkowej i panelli solarnych. W razie braku prądu zamykają się dopływu powietrza i nie zagotuje się. Są też wersję bez wody buforowej w środku. Wersja 34 kw ma w sobie 700 litrów. Ciekawa. Zapytam o cenę 22kw. Ma 5 gwiazdek tzn. najwyższej jakości. Wykonana z blachy nierdzewnej i ma 10 lat gwarancji.
-
Nie wiedziałem że kolega zakupił sondę. Pięknie sam proch. Trzeba teraz pomyśleć nad jakimś separatorem cyklonowym i wymiennik czysciutki. Jak wartość tlenu jest utrzymywana?
-
Nie potrzeba ci żadnego okapu na kotłem na dasz ten wyciąg na komin. Ma on na pełnej mocy 2.600 M3/h wychodzi na sekundę 700 litrów. Wentylatory w rurze podłączone do komina mają około 500 M3 /h. Zobacz jaka różnica.
-
Miałem taki Gemi na kominie jak przerabiałem z kominka otwartego wkład. Czasem brakowało ciągu. Używałem 2 albo 3 biegi bo na 6 to można było odpopielać 😀
-
1
-
-
8 godzin temu, cezario1 napisał(a):
Ale MPM DS WOOD już nie produkują to go nie biorę pod uwagę Natomiast MPM WOOD ma komorę oddymiającą i jak wypali się sznurek uszczelniający to gazy uciekają górą Wydaje mi się że lepsza klapka w OGNIWO bo wypali smołę i choć nie ekologicznie to gorszej jakości drewno też się będzie palić w piecu.
Chodzi o biały sznurek na górnych drzwiczkach
A dlaczego ma się wypalić jak tam nie ma ognia. To jest do oddymiania w czasie podklwdania.
-
Niech kolega to wyjaśni bo nie kumam. Pp w Stalmarku i Atack Slx jest podawane chyba tak samo na dole komory załadowczej, oba też mają ekrany aby dym góry przechodził na dół i był wciągany w palnik.
-
1
-
-
1 godzinę temu, PredatorC napisał(a):
Stalmark, Attack nie, Blaze, Hargassner Smart HV tak.
Bo 5 klasa oraz lepszy model, znudziło mi się cięcie piłą drewna na szerokość ~25cm i rąbanie na szczapy 5cm.
Uporczywość obsługi, przygotowanie opału, czystość spalania.
A między Atack Slx z sonda lambda a Hasgassner jak jest różnica że odrzucasz ten pierwszy. Ma dwie rzeczy więcej od Smarta Komora 200 l a nie 102, i automatyczne czyszczenie wymiennika. W szczegóły sterownika nie wchodzimy. Nie mówiąc jakby ktoś chciał dwu paliwowy. W Smart dołożenie drugiego kotła aby razem współpracowały, bo nie można samego palnika to razem około 90 tyś.
-
6 godzin temu, luki174 napisał(a):
Rozumiem. A powiedz mi, czy to rozwiązanie ma wpływ tylko na wydajność/sprawność kotła, czy też brak tej Komory sprawia, że kocioł jest bardziej eksloatowany/jest bardziej narażony na jakieś awarie?
Bardziej ekspeatowany nie. Zasada jest że ogień nie powinien spotykać się z zimnymi ściankami wymiennika, bo jest jeszcze nie odpalony i przez to może ma tych ściankach zostawiać tzw. sądzę. Odpalony może zostawiać tylko tzw. proch albo kurz, cząstki stałe. Na wydajność ma wpływ jak się nie dopali to jest zmarnowana energia.
U mnie zawsze komora dopalające jest oddzielona i zaizolowana aby szamot mógł się rozgrzać do wysokich temperatur.
Ani Defro czy Stalmark nie ma takiej izolacji. Defro ma przynajmniej zawieszony w powietrzu mnie położony na zimnej ściance.
-
2
-
-
59 minut temu, luki174 napisał(a):
Czy mogę Cię prosić o rozwinięcie odpowiedzi i informacje dlaczego dyskwalifikujesz te piece z powodu na boczne spalanie, a nie dolne?
Z tym kominem to właśnie też się zastanawiam czytając różne karty techniczne, itd. W domu mam komin fi160 o wysokości +-8m. W większości przypadków min. przekrój komina to 180mm (dla mocy, o których pisałem) lub ciąg na poziomie 20Pa. Więc muszę zweryfikować ten parametr (ciąg), gdyż z tego co czytałem/rozmawiałem z wykonawcami to on jest determinujący, bo może być tak, że średnica jest mniejsza niż zalecana, ale ciąg jest nie mniejszy niż w karcie katalogowej i wszystko powinno działać.
Co do elektroniki, to (nie wiem czy słusznie), ale wychodzę z założenia, że przy tego typu urządzeniach im mniej elektroniki, to lepiej. Ale oczywiście i z tym sobie można poradzić stosując np. zasilacz UPS, który przynajmniej na chwilę pomoże w przypadku zaniku energii.
Dlatego że potrzeba jest osobna komora wyłożona szamotem i najlepiej ocieplona wełną ceramiczną albo wermikulitem gdzie dopali się dym ze zgazowywania drewna. W bocznym gdzie się ma dopalić? W wymienniku. Są zagraniczne kotły z bocznym spalaniem ale cały pierwszy kanał jest wyłożony szamotem.
-
To są wszystkie kotły bocznego spalania nie dolnego. Dla mnie to ich dyskwalifikuje. Z listy Zum to brakbym albo Defro albo wood stalmarka, bardzo podobne. Prawdziwa komora dopalające na dole, ekrany w komorze załadowczej.
-
1
-
-
Jest w linku zdjęcie komory górnej. Jak to jest zrobione z szamotu to ma możność pęknięcia. Zawsze można kupić klej do szamotu i zakleić niż wymieniać całość. Producenci powinni robić tak komory aby usuwając że standardowych płytek szamotowych można sobie wymieniać. No cóż trzeba zarabiać....także na odlewach szamotowych.
-
Tutaj jest. Na pewno trzeba uważać aby nie rzucać drewno. https://neofix.pl/atmos-dokogen-dc25gd-25-kw-kociol-zgazujacy-drewno-p-5008.html
-
Mam nadzieję że po świętach humor się poprawił. 😀 Mam pytanie raczej techniczno- prawne. Jak do kotła ekow w te pośrednie drzwiczki wstawię palnik peletowy to straci on wtedy 5 klasę, prawnie oczywiście? Mam palnik Platinum bio a interesuje mnie automatycznie rozpalanie z domu bo kocioł ma iść do pomieszczenia razem z magazynem na drewno. Czy może potrzebnej jest też palnik na 5 klasę? 🫣 Czy to musi przejść na testy w tym tandemie. Fajny kocioł Duo miał Rakoczy ale widzę że nie dali rady zejść z zapyleniem poniżej 20mg na palniku i piszą że z powodu braku materiałów wycofują z produkcji. Chyba powód jest inny.
-
Mam pytanie odnośnie sterownika. Jest możliwość regulowania temperatury spalin jaką ma utrzymywać? Jeśli tak to w jakim zakresie?
-
9 godzin temu, PredatorC napisał(a):
OHV w kotłowni lekko uspokojony.
Ile się pali cały załadunek zrębki? Ile nagrzeje wody? Jak 1mp zrębki to od 220 do 430 kg to w 100 litrach kotła ile się zmieści wagowo?
-
W dniu 21.11.2023 o 10:30, cb1 napisał(a):
Stalmark ekowood dzisiaj był promowany w tv 🙂
https://interwencja.polsatnews.pl/reportaz/2023-11-21/nowy-piec-nie-dziala-gwarancja-im-nie-pomogla/
Jakby ktoś był blisko z forumowiczów to może by im pomógł?
-
1
-
-
Moim zdaniem płomień powinien spotykać się z szamotem lub betonem aby dopalał się. Na tym video nie dolatuje do dna gdzie jest szamot.
8 godzin temu, demolka19 napisał(a):Mieliście racje pisząc że układ grzany przez wężownice nie ma racji bytu. Układ zmieniony i teraz jest znacznie lepiej, jednak żeby nie było tak miło pojawiły się inne problemy.
Po pierwsze nie mogę nagrzać bufora do temp. wyższej niż 70 stopni, mam na piecu zainstalowany zawór ciśnieniowy i przy 70 stopniach na buforze wywala mi wodę tym że zaworem, przekracza 2,5 bar. Instalacja zrobiona w układzie zamkniętym. Pytanie do Was jak można zejść z ciśnienia w układzie aby tą wodę podgrzać jeszcze o te 10 stopni.
Po drugie, hydraulik założył mi zawór Afriso ATM 363 o zakresie temperatur od 35-65 stopni. Dzisiaj ten zawór podawał na dom 65 stopni przy nastawie 43 stopnie - prawdopodobnie nie wyczyścili instalacji i szlak trafił zawór. Pytanie do Was, jaki zawór w miejsce tego ATM 363 zastosować?
Po trzecie, co może być przyczyną że czujnik CO na piecu nie łapie więcej niż 80 stopni (nastawione mam 87). Pompka od laddomatu ustawiona na 2 biegu, odległość pieca od bufora nie większa niż 1,5 m. Co zauważyłem, góra bufora dochodzi do 70 stopni i przestaje się ładować, zaczyna ładować się jedna "sekcja" niżej mimo że na piecu CO pokazuje 78-79 stopni. Jakieś porady, wskazówki, sugestie?
A jak to zamontować w kominie?
Nie w kominie ale na połączeniu kocioł -komin. Trzeba mieć trochę miejsca.
-
Jak chcesz poprawić wydajność to odbierz więcej energii ze spalin. Po co wypuszczać 170 s.C, wystarczy 120 a nawet 100 ale to zależy od komina. Coś takiego. https://krzykku.com/produkt/wymiennik-ciepla-typ-rurowy-plaszcz-wodny-150mm/
-
A dlaczego beton korundowy jest lepszy? Albo co brakuje andaluzytowemu?


Stalmark eko wood
w Kotły zasypowe
Opublikowano
Najlepiej policzyć. 1 litr wody podniesiony o 1 stopień akumuluje 1,16 Wh. Czyli razy 50 bo taki jest przepływ i razy 35 bo taka delta. Czyli mamy 2 kw energii mogła przyjąć ta woda przepływająca w ciągu minuty. Kocioł daje 37 kWh czyli 0,61 kWh na minutę. Coś się tu nie zgadza. Powinien spokojnie wychłodzić kocioł.Moze jest zapowietrzony? Chyba że coś namieszałem w wyliczeniach.