Tzn, że nie rozumiesz tej zasady działania
Po to by coraz więcej ludzi ją rozumiało
by patrzyli w dane powszechnie nie prezentowane, a nie na ilość kW w nazwie
-
Dokładnie i bardzo prosto. Ktoś, kiedyś, posiadając odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dobrał odpowiednią sprężarkę do odpowiedniej komory. On nie patrzył, co ta sprężarka miała w nazwie, ani ile plusów miała przy A.
Moc, to przepływ, masy w czasie. Ten przepływ bierze się z pojemności i obrotów. Pojemność jest stała i ją się dobiera, obroty zmienne, ograniczone, od dołu i od góry. To cała filozofia, żadnych czarów.
-
46 minut temu, Patrol napisał(a):
Pompy są różne, ale nie każda wymięka już przy lekkich minusach.
Nie prawda
Wszystkie pompy, klimy i lodówki, więcej łączy niż dzieli. Np lodówka w twojej kuchni, jakoś nie wymięka przy -20C, tylko świetnie daje sobie radę. W czym tkwi jej sukces?
-
Widocznie moderator zajęty, może pracą, a oni nie
-
Nie znam nikogo z tego regionu
-
Dobry serwisant da sobie radę i bez "obrazów"
-
Napisane strasznie chaotycznie, dwa razy czytałem. Co za pompa, rozumiem, że do tej pory było ok, a teraz jest inaczej. Z tego co napisałeś to pierwsze podejrzenia padają na czujniki odpowiedzialne za pracę EEV, czyli przetwornik LP o ile jest, termistor sprężarki lub termistor na rurze tłocznej za sprężarka. Do sprawdzenia są też pozostałe, skraplacza, parownika i zewnętrzny. Nieszczelny 4d, to wysoka temperatura sprężarki, czyli nie to.
-
Widoczne braki w szkoleniu podczas uruchomienia, albo i przedzakupowego. Pompa przy - 20 ma tyle ile powinna, 10kW będzie jak pozwolisz jej załączyć grzałki. Zawsze gdy ci "nie osiąga" patrzysz częstotliwość aktualną i docelową. Jak są takie same i są maksymalne to to jest jej sufit. Jak są różne o więcej niż 1Hz, to patrzysz typ limitu częstotliwości i odczytujesz z tabeli powód ograniczenia.
-
i to jest poziom forum
amba fatima, było ciepło i nie ma
tym z podłogówkami z całą pewnością brakuje mocy tylko nie chcą się do tego przyznać
Chcecie tictoka z KOP 15?
-
To nie jest dobry kalkulator, zresztą nawet najlepszy będzie tak dobry jak dobre będą dane do niego wprowadzane, a tym zazwyczaj jest najgorzej.
Gruntowa to zazwyczaj on/off, 100% podłogówki o ogromnej bezwładności i pojemności, za chwilę wejdą taryfy dynamiczne, a ty będziesz żałował wyboru. Dużo droższy to będzie wymiennik do tej 12 niż sama pompa. No i na koniec jak o moje zdanie chodzi, to w Polsce gruntowe bynajmniej w typowych domach jednorodzinnych są bez sensu.
-
Ja wyżej, nie masz wiedzy by oceniać co lepiej, a co nie.
Dwa. Jak pojawia się kwestia dużo droższa, to automatycznie pojawia się wniosek, żebyś wolał dużo tańszą
Trzy. Jak ma być tanio, to czemu gruntowa? Bo kop 5, a nie 3? A cena kolektora znana? Czyli wracamy do punktu jeden.
-
Nie masz odpowiednich kompetencji by móc ją ocenić jako kuriozalną. Tu też takich kompetencji nie znajdziesz.
-
Niewłaściwe forum na takie pytania, w ogóle nie właściwe pytanie na fora internetowe.
-
-
-
wg serwisanta tych pomp tak, ale nie robią tego z własnej inicjatywy
- 1
-
W pompie następuje przełączenie zaworu 4d zanim sprężarka zbuduje odpowiednią różnice ciśnień. Kwestią czasu jest sytuacja, że zawór zatrzyma się w połowie drogi. Drugim błędem jest brak zabezpieczenia na błąd pierwszy. Pompa nie sprawdza, czy w trybie grzania faktycznie grzeje, czy temperatura skraplacza rośnie, a parownika spada, jej jest to obojętne. Kończy się to zamrożeniem wymiennika płytowego i złomowaniem.
- 1
-
Godzinę temu, Tedisan napisał(a):
Ogólnie, bardzo zadowolony.
O problemach z zaworem 4d słyszałeś?
Póki nie późno zgłoś się do swojego serwisanta po aktualizację softu.
-
Dla nas to - 7C, do - 10C
-
No właśnie tego. Temperatura biwalentna to jest konkret, a nie bzdet. Tak samo jak zakazanie wszelkiego rodzaju kotłów na paliwa kopalne. To się może komuś nie podoba, ktoś się może z tym nie zgadzać, kogoś może nie być na to stać, ale to fakt.
-
-
Ja się nie śpi i do pracy nie chodzi to faktycznie można przyoszczędzić na glikolu. Dziecinada
-
2 godziny temu, Gruner napisał(a):
Co wynika z tego filmiku który pokazałeś ? Bo jakoś nie wiem czemu pompa padła - co ma glikol do śmierci tej pompy ?
niby że jakby była hna glikolu to by nie padła ?
Mówisz, że trzeba ci to przeżuwać i do buzi podawać?
Nie ważne z jakiego powodu padła. Ważne, że zamiast spędzać czas z rodziną, on pilnuje by mu pompa nie zamarzła.
Jak teraz? Lepiej?
-
22 godziny temu, o6483256 napisał(a):
Nie należę, do tej grupy, więc g... zobaczę. Streść krótko, nie bawmy sie w niedomówienia i tajemnice, bo na randkę się z tobą nie wybieram 🤣
PS Rozumiem, że to ma mnie zniechęcić do monobloka i samodzielnego montażu 👍
Jeżeli to Ci ułatwi to niech będzie, masz rację 🙃
Dajmy już spokój, tracimy czas 👍
Nie poddawaj się.
Ja tylko chce byś był świadom i przynajmniej w glikol zainwestował, a nie jakieś zawory, czy akumulatory.
Rzeczywista praca PC przy niskich temperaturach - relacje właścicieli
w Pompy ciepła
Opublikowano
Nie, nie skumałem, łopatologicznie poproszę o tajemnicy tego zjawiska.