dla tego modelu dopuszczalny przepływ wody to 15-30 litrów/min. a optymalny 20-25 litrów. W PC Mitsubishi sterowanie jest oparte na przepływie, próbuj skorelować bieg pompy/optymalny przepływ - z mojej strony to już wszystko co wiem, nie będę sie dalej wymadrzał :), Ty masz jeszcze ten bufor no i nie znam Twojej instalacji. Ja nie mam bufora, instalacja bezpośrednia, około 150m2 podłogi. Na 5 biegu daje mi przepływ 15 i tak to dziala na autoadaptacji - widzę, ze to sie sprawdza - po skryzowaniu na rotametrach w domu we wszystkich pomieszczeniach utrzymuje się 22 stopnie, aż mnie to dziwi, że aż tak dokładnie - badam/badałem to wcześnie rano aby unikać wpływów zewnętrznych typu słońce, gotowanie herbaty ...etc:). W łazience mam rotametr otwarty na maksa i jest tam rzeczywiście najcieplej. Wydaje mi się, ze faktycznie czasami posiłkuje się grzałką , z tego co czytałem niektórzy uzytkownicy przechodzą z autoadaptacji z powrotem na krzywą wlasnie z powodu zwiekszonego zuzycia pradu ale pozostaję na autoadaptacji glownie z powodu:
x. dobrze utrzymuje mi zadaną temperaturę w domu - i to jest bardzo duzy komfort;
x. braku taktowania i rzeczywiscie znacznie mniejszej ilosci uruchomień kompresora co być może wydłuży jego zywotność
a ponieważ mam PV na starych zasadach to niieco wieksze zuzycie prądu nie jest problemem