  1. mam PC jednofazową - jaki będzie pasował licznik ?, może bym sobie założył :), widzę większej filozofii tu nie ma
  2. u mnie 3 bieg to przepływ w granicach 8-9 l/min - to zbyt mało, na granicy dopuszczalnego przepływu
  3. dla tego modelu dopuszczalny przepływ wody to 15-30 litrów/min. a optymalny 20-25 litrów. W PC Mitsubishi sterowanie jest oparte na przepływie, próbuj skorelować bieg pompy/optymalny przepływ - z mojej strony to już wszystko co wiem, nie będę sie dalej wymadrzał :), Ty masz jeszcze ten bufor no i nie znam Twojej instalacji. Ja nie mam bufora, instalacja bezpośrednia, około 150m2 podłogi. Na 5 biegu daje mi przepływ 15 i tak to dziala na autoadaptacji - widzę, ze to sie sprawdza - po skryzowaniu na rotametrach w domu we wszystkich pomieszczeniach utrzymuje się 22 stopnie, aż mnie to dziwi, że aż tak dokładnie - badam/badałem to wcześnie rano aby unikać wpływów zewnętrznych typu słońce, gotowanie herbaty ...etc:). W łazience mam rotametr otwarty na maksa i jest tam rzeczywiście najcieplej. Wydaje mi się, ze faktycznie czasami posiłkuje się grzałką , z tego co czytałem niektórzy uzytkownicy przechodzą z autoadaptacji z powrotem na krzywą wlasnie z powodu zwiekszonego zuzycia pradu ale pozostaję na autoadaptacji glownie z powodu: x. dobrze utrzymuje mi zadaną temperaturę w domu - i to jest bardzo duzy komfort; x. braku taktowania i rzeczywiscie znacznie mniejszej ilosci uruchomień kompresora co być może wydłuży jego zywotność a ponieważ mam PV na starych zasadach to niieco wieksze zuzycie prądu nie jest problemem
  4. napisałem zdalnie w znaczeniu, ze dobór krzywej to zalezy od konkretnego domu i konkretnej instalacji - teraz jest dobry czas na ćwiczenie optymalnych ustawień bo jest mróz, widzę, że podałeś na miar na hydroboxa - faktyczne grzałka 9 trochę pradu pociagnie, podaj jeszcze model pompy ?, np. Ja mam SUZ-SWM80VA a hydrobox EHSD-VM6D - moje doswiadczenia z testami autadaptacji opisalem we wcześniejszym poście
  5. zdanie krzywej nie ustawisz :), ja posiłkowałem się tym blogiem poniżej i w końcu po 2-3 tygodniach udało się dobrać krzywą do mojego budynku i instalacji ale tak czy inaczej teraz testuję autoadaptację. 5 lat temu jak mi montowano PC to Mitsubishi jeszcze nie wymagało termostatu pokojowego, potem to już stało się wymogiem. jaki dokładnie masz model PC ? https://blog.karbon.com.pl/ogrzewanie/ustawienie-krzywej-grzewczej-w-pompie-ciepla/
  6. jaki masz bieg pompy ?, jaki uzyskujesz przepływ vs optymalny przepływ dla Twojej PC ?
  7. mam EHSD-VM6D i SUZ-SWM80VA , 150 m2 podłogi, 100% podłogówki, bez żadnego bufora bo po co . Optymalny przepływ wody dla SUZ-SWM80VA to w granicach 13-15 litrów. Aktualnie testuję autoadaptację, wnioski na teraz: 1. dla biegu pompy 5 budynek szybko się nagrzewa, delta początkowo z 7-6 stopni schodzi płynnie do 2-3 i pompa STOP - uzyskuje wymagane 22 stopnie na termostacie pokojowym, faktycznie na początku wspomagała sie grzałkami ale potem jej przeszło :). przez większość dnia PC stoi, na 5 biegu uzyskuję przepływ = 15l 2. dla biegu pompy 4 budynek wiadomo póxniej sie nagrzewa, poczatkowa delta powyżej 7 stopni potem w miarę pracy pompy maleje, na biegu 4 uzyskuję przepływ=13l Z info jakie uzyskalem z infolini mitsubishi bieg pompy nie ma znaczenia dla jej trwałości więc z racji tego aktulnie mam bieg = 5 bo szybciej mi nagrzewa dom i CWU. Moi zdaniem bardzo ważne jest tak ustawić bieg pompy aby przepływ wody mieścił sie w optymalnych granicach dla danego modelu pompy bo każda instalacja jest inna, nie mylić z dopuszczalnym przepływem bo np. dla mojej SUZ-SWM80VA dopuszczalny przepływ to 8-22 litry 🙂
×
×