  1. Grupy pompowe są bezpośrednio bez zaworów mieszających wszystko mam ogrzewanie podłogowe więc nie było potrzeby... Wszystko mam ustawione na jeden obieg grzewczy...
  2. Zróbmy więc test.... Ustawię temperatury przepływu wody na 29 stopni.... I puszczę na 2 dni żeby chodziła cały czas i zobaczymy porównanie ? Kwestia jeszcze tylko abyście mi podpowiedzieli jak zrobić aby nie słuchała tego czujnika temperatury w domu, a chodziła sobie cały czas ?
  3. Spójrz sobie na te wykresy.
  4. Ale czego ty nie rozumiesz nightwatch? Tu nie chodzi o żadną pompkę tylko o częstość defrostów.... U większości osób posiadające tą pompę ma defrosty średnio co 40-50 min a ja mam cyklicznie co pół godziny....
  5. Miałem miesiąc temu przegląd i ja już to w zeszłym roku zgłaszałem i mówiłem oraz w tym roku też to tylko mnie poklepują po ramieniu i mówią dobrze masz dobrze masz.... Co do pompek to ustawiłem tak że ta co idzie na podłogówkę w piwnicy to pierwszy bieg w zupełności wystarcza aby osiągnąć na rotametrach półtorej litra przepływu a pompka która obsługuje poddasze i partner temu ustawiłem na drugi bieg bo na pierwszym nie chciało zrobić mi przepływu powyżej 1 l na drugim biegu przepływy zrobiły się już bardzo fajne wszędzie jest półtorej litra w łazienkach po dwa ...
  6. A jak mam zrobić żeby pracowała cały czas a nie słuchała tego czujnika pokojowego? Bo czym ustawię krzywą grzewczą czy temperaturę wody czy auto adaptacje to ona i tak jak dojdzie do temperatury zadanej w czujniku to wyłącza pompę.... Mam jeszcze jedno pytanie bo tak jak widać z bufora wychodzą grupy pompowe gdzie jedna pompka zadaje na poddasze i parter a druga na piwnicę i ta na piwnicę mam ustawioną na pierwszy bieg, a tą na parter i poddasze jest na drugim biegu myślicie że jest okej ?
  7. No ale dużo jest osób które mają te budynki powyżej 200 m2 i tych defrostów nie maja tak często... Ja bym rozumiał te defrosty jak u innych co 45-50 minut, ale u mnie non stop są średnio co 30 minut, więc jak to ma chodzić poprawnie skoro co pół godziny wodę którą pompa zagrzała w buforze bierzę żeby się odmrozić i znów jest zimna... Można tu gdzieś przeprogramować aby nie robiła ich częściej niż 50 minut? Ustawienia częstotliwości defrostów są zapisane na tej karcie SD w środku?
  8. Ty masz 13 defrostów przez 24 godziny a ja 6 przez 3,5 godziny .... Gdyby mi pompa chodziła 24h to podejrzewam że było by około 34 defrostów ostatnio jak było -5 to miałem 13 defrostów w 7 godzin.... Ta pompa jest po prostu zepsuta tylko nie wiem czemu nikt mi nie wierzymy bez względu na pogodę robi defrost co 20 bądź 30 minut....
  9. No jednak u mnie jest ich więcej patrząc na twoje wykresy a na moje to u mnie coś bardzo często....
  10. Witam wszystkich . Posiadam PC Mitsubishi Zubadan 8 kw split, jednostka została kupiona razem z jednostką wewnętrzną ,,lodówka,, 300 l CWU . Nowo powstały dom 3 piętrowy ocieplony 15 cm styropianem grafitowym lambda 0,33 a na to jeszcze 8 cm styropianu białego 0,38 łącznie 23 cm na ścianach, poddasze ocieplone 30 cm wełny celulozowej ( jakby nie patrzeć dom jest bardzo dobrze zaizolowany ) każde piętro w ogrzewaniu podlogowym, piwnica to 75 metrów kwadratowych w rozdzielni 8 obwodów , na parterze 70 metrów kwadratowych w rozdzielni 8 obwodów oraz na poddaszu 70 metrów kwadratowych w rozdzielni 8 obwodów, pompę mam zakupiona z tą wielką ,,lodówka,, do CWU 300l, ogrzewanie C.O to bufor 160 l z grupą pompowa gdzie jedna pompka tłoczy na poddasze i parter ( przepływy na rotametrach od 1,5 do 2 ) a druga na piwnice ( przepływy na rotametrach od 1 do 1,5 ) , przechodząc do sedna chodzi o jej częste defrosty , od temperatury średnio +2 w dół robi defrosty średnio co pół godziny, max co 45 minut, przypuszczenie o 1:00 w nocy zaczyna się włączać bo temperatura na czujniku spadła do 22 zaczyna grzać wode na temperaturę 35° jest na tym parametrze około 10 minut i zaczyna schodzić i robi defrost i tak w koło, znów wychodzi na chwilę na wysoką temperaturę i znów całą wodę pobiera z bufora aby zrobić defrost , ale zauważyłem także że robi defrost na temperaturach plusowych ostatnio była temperatura na zewnątrz +5 i po półtorej godzinie robiła defrost a była ustawiona temperatura wody w ogrzewaniu na podłogę 30 stopni ....
×
×