Witam wszystkich . Posiadam PC Mitsubishi Zubadan 8 kw split, jednostka została kupiona razem z jednostką wewnętrzną ,,lodówka,, 300 l CWU . Nowo powstały dom 3 piętrowy ocieplony 15 cm styropianem grafitowym lambda 0,33 a na to jeszcze 8 cm styropianu białego 0,38 łącznie 23 cm na ścianach, poddasze ocieplone 30 cm wełny celulozowej ( jakby nie patrzeć dom jest bardzo dobrze zaizolowany ) każde piętro w ogrzewaniu podlogowym, piwnica to 75 metrów kwadratowych w rozdzielni 8 obwodów , na parterze 70 metrów kwadratowych w rozdzielni 8 obwodów oraz na poddaszu 70 metrów kwadratowych w rozdzielni 8 obwodów, pompę mam zakupiona z tą wielką ,,lodówka,, do CWU 300l, ogrzewanie C.O to bufor 160 l z grupą pompowa gdzie jedna pompka tłoczy na poddasze i parter ( przepływy na rotametrach od 1,5 do 2 ) a druga na piwnice ( przepływy na rotametrach od 1 do 1,5 ) , przechodząc do sedna chodzi o jej częste defrosty , od temperatury średnio +2 w dół robi defrosty średnio co pół godziny, max co 45 minut, przypuszczenie o 1:00 w nocy zaczyna się włączać bo temperatura na czujniku spadła do 22 zaczyna grzać wode na temperaturę 35° jest na tym parametrze około 10 minut i zaczyna schodzić i robi defrost i tak w koło, znów wychodzi na chwilę na wysoką temperaturę i znów całą wodę pobiera z bufora aby zrobić defrost , ale zauważyłem także że robi defrost na temperaturach plusowych ostatnio była temperatura na zewnątrz +5 i po półtorej godzinie robiła defrost a była ustawiona temperatura wody w ogrzewaniu na podłogę 30 stopni ....