Ja grzeje CWU harmonogram jeden raz dziennie o 15:00 temp.zadana 41 st.zbiornik300l 5 osób w domu i wody mi jeszcze nie zabrakło,a to dlatego że czujnik CWU mam zamontowany na dole a nie u góry jak u ciebie w ten sposób mam nagrzany cały zbiornik w twoimi przypadku to połowę mniej i tu ci wody ciepłej może zabraknąć
masz w menu serwis ustawienia pracy albo pompy ciepła nie pamiętam. Tam masz tryb letni wchodząc będziesz miał ustawienia ustawiasz jaka temperatura ma być progiem i czas co ile pc ma kontrolować temperaturę.
No i na pewno się myślisz..
ecodan to okrojona wersja zubadana. Ona poprostu nie ma czujników i robi defrost według swojego algorytmu, nieważne czy jest oszroniona czy nie. Nic z tym nie zrobisz
Obniża prędkość wentylatora ,tym samym obniżając hałas, obniżając przepływ powietrza przez parownik zwiększa się praca sprężarki
Pompa schodzi z Hz i jest ciszej ale może dowalić grzałki..
A jak włączyć
ustawienia serwisowe \ praca pompy lub ustawienie pracy pompy