Skocz do zawartości

Zaniepokojny93

Forumowicz
  • Postów

    30
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez Zaniepokojny93

  1. Zrobiłem jak mówiłeś, 5s / 35 i nadmuch, to wtedy mi do danej temperatury długo nabijał i było za nisko na palenisku. Dlatego zmienilem.
  2. Obecnie tak wygląda przy ustawieniach : 60° 5 sec / 20 sec nadmuch 40% praca w podtrzymaniu: 4 sec przerwa w podtrzymaniu: 7 min Moc przedmuchu : 50% Dodam, że zlepia się ale przy obecnych ustawieniach ze zlepiny robił się nawet ładny popiół. Aczkolwiek czy da radę jeszcze z tego wycisnąć tak aby żadnych brył nie było ?
  3. Ok, to podnoszę. Zaufam Twojemu doświadczeniu kolego 🙂 Tylko muszę obserwować czy będzie dobijał do danej temp. Ok, biorę radę po uwagę. Dziękuję 👊
  4. Tak, tylko, że problem mam też taki, że jak zwiększam temperaturę na piecu, to komin ostro się nagrzewa. Ustawiłem 60°. Ustawiłem 5s, przerwę 30, reszta ustawień jak napisałeś. 🖐️
  5. Witam. Tak jak w tytule, zakupiłem groszek wysoko kaloryczny i niestety tragicznie się spala a raczej nie dopala tylko robią się fałdy zlepionego węgla. Posiadam piec PEReko KSR 17, niżej podam ustawienia : temp pieca 57° czas pracy : 8 sec czas przerwy : 35 sec siła nadmuchu : 30 % praca w podtrzymaniu : 10 sec przerwa w podtrzymaniu 15 min moc przedmuchu : 80% Może ktoś znajdzie złoty środek na ustawienia tak aby groszek palił się jak należy. Podsyłam zdjęcie paleniska jak dziś po nocy wyglądało. Pozdrawiam i czekam na pomoc 😭
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.