Azzx
Forumowicz-
Postów
7 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Osiągnięcia Azzx
-
Tam za bardzo nie ma do czego się podpiąć bez ATW ;). Są jeszcze magiczne zaciski "A-B" w samej pompie, ale do czego służą?
-
Jeśli chcesz podłączyć termostat pokojowy musisz mieć ATW, wówczas możesz zasterować stykiem beznapięciowym potrzebę grzania CO/CWU lub np. ograniczenie mocy sprężarki.
-
W sensie, że w pompie ciepła jest zabudowany czujnik przepływu. Jak wyżej, dławienie i zmniejszanie przepływu nie do końca ma sens. W Haierze jeśli zmniejszysz przepływ będzie osiągać zadaną temperaturę +5 stopni i pompa będzie Ci się wyłączać bo nie będzie wystarczająco szybko odbieranie ciepło z wymiennika. Z kolei jeśli nie będzie wspomnianego "nawarstwiania" i powrót będzie wracał ciepły dT<3K to Haier zaczyna elegancko modulować. Jedyne co możesz zrobić i co ma sens to zabudować moduł sterowania PWM i podłączyć do pompy obiegowej i np. jeśli pompa pracuje Ci na zworce (50% mocy) to przepływ dobrać tak: 5,5kW=1,163*5K*przepływ(m3/h) a bez zworki 11kW=1,163*5K*przepływ(m3/h)
-
W pompie jest czujnik przepływu, pompa sama w sobie nic nie mierzy ani nic poza ON/OFF nic nią nie steruje.
-
Nie mam co prawda pompy 11kW ale 8kW, do środka wstawiłem bypass a pompa w kotłowni. Zasilanie z wewnątrz pompy wziąłem co by nie kombinować. Obojętnie skąd zasilisz pompę będzie działać tylko jeśli weźmiesz zasilanie z wewnątrz "PUMP" to będzie działał Antifrezee w innym wypadku nie będzie, pompa weryfikuje tylko przepływ.
-
W Haierze 11 w odróżnieniu od 5 i 8 niestety nie da rady, jedynie zmiana pompy.