W sensie, że w pompie ciepła jest zabudowany czujnik przepływu. Jak wyżej, dławienie i zmniejszanie przepływu nie do końca ma sens. W Haierze jeśli zmniejszysz przepływ będzie osiągać zadaną temperaturę +5 stopni i pompa będzie Ci się wyłączać bo nie będzie wystarczająco szybko odbieranie ciepło z wymiennika. Z kolei jeśli nie będzie wspomnianego "nawarstwiania" i powrót będzie wracał ciepły dT<3K to Haier zaczyna elegancko modulować.
Jedyne co możesz zrobić i co ma sens to zabudować moduł sterowania PWM i podłączyć do pompy obiegowej i np. jeśli pompa pracuje Ci na zworce (50% mocy) to przepływ dobrać tak:
5,5kW=1,163*5K*przepływ(m3/h) a bez zworki 11kW=1,163*5K*przepływ(m3/h)