Skocz do zawartości

kn2012

Forumowicz
  • Postów

    10
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez kn2012

  1.  

    Czas podawania 8s

    Przerwa podawania 105s

    Siła nadmuchu 33

    Histereza kotła 10⁰C

    Praca podtrzymania 10s

    Przerwa podtrzymania 7m30s

    Wentylator w podtrzymaniu 120s

    Czas przerwy wentylatora w podtrzymaniu 4m

    Bęben robi za miskę dzięki której węgiel nie przesypuje się tylko cofa spowrotem na palenisko. Wyciąłem aby środek żeby dopasować do średnicy retorty i kwadrat z boku do rozpalania. Raz na dobę muszę uby wyciągnąć i wysypać z tego popiół którego nie wydmuchał.

    IMG_20221129_190156.jpg

  2. Wieczorem postaram się wrzucić kilka zdjęć jak dokładnie to wygląda bez tego spieku, ale tak jak mówię i tak muszę popracować nad podtrzymaniem żeby właśnie tych spieków się pozbyć. Ja mam piec Defro Komfort eko Duo sterownik tech K1v2. Bez pida niestety

  3. Ja się mogę podzielić swoimi doświadczeniami. Do spalania Marcela dorobiłem sobie przystawkę ze starej tarczy hamulcowej. Na chwilę obecną jest wszystko pięknie dopóki piec pracuje. Popiół sam pył zostaje. Niestety po przejściu w podtrzymanie zaczynają się cyrki, ale wydaje mi się że z tym też sobie jakoś poradzę i nie będzie źle. Zdjęcie tarczy że spiekami to po całej nocy gdzie 2x był w podtrzymaniu

    IMG_20221119_140647.jpg

    IMG_20221119_015413.jpg

    IMG_20221119_015349.jpg

×
×