Czyli moje obawy że przekrój jest źle dobrany były prawidłowe 😕
-
Przyjrzałem się dokładniej kotłowni. Do tej pory umknęło mi jak to dokładnie jest poprowadzone.
Od pompy idzie rura PP32 - wielokrotnie łamana (kolanka) - około 3-4m (+powrót). Do momentu połączenia z rurą PEX32 jest 10 kolanek (+10 na powrocie).
Na razie nie mam projektu, ale mogę się domyślać że do rozdzielaczy mamy około 20-25m/6kolanek (+powrót).
Pozdrawiam,
Maciek -
średnica zewnętrzna to 32 - mierzyłem suwmiarką. Mam jeszcze zdjęcie fragmentu rury zasilającej i jest to chyba ta sama rura która idzie od rozdzielacza w podłogę: KAM Multi Universal (?) PE-RT II/AL/PE-RT II z oznaczeniem 32.. ale dalej niestety nic nie mam bo rura była ucięta i tylko to zostało.
-
@Uzytkownik2 tak dokładnie - mój błąd.
@sambor udało się odczytać coś takiego: DVGW DW-8501BS0302, od rozdzielacza idą PE-RT II/AL/PE-RT II 16x2
-
Tak dokładnie jest - do pewnego etapu miałem głównego wykonawcę, który do konkretnych zadań wysyłał "swoich" podwykonawców. Teraz próbuję od generalnego uzyskać projekt i liczę że swój błąd naprawi. Opcja jest przez poddasze, ale na razie szukam norm i ewentualnie standarów wykonania takiej instalacji, bo jak na moje oko to też zapomnieli dorzucić jedną parę rur.
-
Jak do tej pory nie udało mi się go uzyskać. Wiem, że w projekcie na początku oba rozdzielacze były w 2 różnych miejscach domu, nastąpiła zmiana i oba wylądowały obok siebie - zakładam, że na tamtym etapie ktoś zapomniał o zwiększeniu przekroju ewentualnie dodaniu kolejnych. Rok temu próbowałem uzyskać projekt ale wykonawca jakby "zapomina" o tym.
-
A czy są jakieś normy, tabele lub może jest opisany standard przekrojów rur zasilających rozdzielacz w zależności od ilości pętli i długości tych pętli? Coś co mógłbym przedstawić wykonawcy jako argument.
-
-
Witam,
mam pytanie o średnicę zasilania dla dwóch rozdzielaczy zamontowanych do podłogówki.
Mam 20 pętli na 155m2, gęstość układania 15cm (w 2 łazienkach jest co 10cm). Wykonawca do zasilenia dwóch rozdzielaczy (połączonych do siebie bezpośrednio), użył rur PP32.
Do pętli zostały użyte rury PP16. Niestety nie mam dostępu do dokumentacji wykonawczej. Z moich obliczeń wynika, że suma długości rur PP16 to około 1300mb, a rur PP32 - 40mb. Pompa obiegowa to DAB EVOSTA 2 40-70/180. Nie jestem w stanie uzyskać przepływu większego niż 0.5l/m. Pompa pracuje na 3 biegu.Wydaje mi się, że zasilenie tych rozdzielaczy jedną rurą PP32 to za mało. Bardzo proszę o pomoc - wykonawca twierdzi że średnica jest w porządku i próbuje zwalić winę na instalatora.
Pozdrawiam,
Maciek -
Dziękuję za odpowiedź. Chciałbym żeby układ był jak najprostszy - dorzucenie grzałek do bufora + podpięcie sterownika powinno wystarczyć. Pytanie, tylko jaka grzałka byłaby optymalna i jaki sterownik 3-fazowy.
Pozdrawiam,
Maciek -
Witam,
Chciałbym delikatnie zmodernizować kotłownię i dołożyć grzałkę (lub dwie) do istniejącej instalacji.
Dom nowy, szkieletowy - ogrzewane 150m, kocioł Defro Gamma 15kW, do tego bufor Galmet 1000l (SG(B)-bez wężownic), dodatkowo fotowoltaika 6,2kW. Moc przyłączeniowa/umowna to 14kW.
Chcąc zmniejszyć zużycie pelletu i "odebrać" to co udało się wyprodukować wpadłem na pomysł, aby do bufora dołożyć grzałkę/grzałki w dolnym (i być może środkowym) odcinku bufora. Mam dociągniętą siłę do kotłowni i potrzebuję jakiś wskazówek co kupić i jak tym rozsądnie sterować. Wydaje mi się, że zaworem do podłogówki może sterować Defro.
Bardzo proszę o pomoc.Pozdrawiam,
Maciek -
Dzień dobry,
mam na imię Maciej. Kilka razy w przeszłości odwiedziłem Wasze Forum i nadszedł czas żeby się zarejestrować 🙂
Pozdrawiam
M
Ogrzewanie podłogowe - rozdzielacze a zasilanie
w Instalacje CO i CWU
Opublikowano
Znajdę gdzieś papiery do belki - niby systemowa/firmowa, ale cholera wie co tam jest. Odezwę się na priv za kilka dni w sprawie rotametrów - wziąłbym 2 na próbę - celem porównania.