  1. witaj. wentylator jest zbudowany z dwóch podstawowych części ,pierwsza to sam silnik , druga to układ elektroniczny sterujący pracą tego silnika w zależności od wysyłanego sygnału z płyty sterującej kotła. ten układ elektroniczny ma układ scalony programowalny który jak się rozprogramuje to nikt go już nie zaprogramuje, za wyjątkiem producenta. pozd Paweł
  2. parametr HG 08 to ograniczenie max temperatury kotła , max moc kotła na c.o. to parametr HG 4 ,pompa pracuje ponieważ parametr A 09 ustawiony jest fabrycznie na 2, oznacza to ,że poniżej dwóch stopni na zewnącz pompa będzie pracowała ciągle, przestaw na wartość ujemną np. -15. a tak to kto uruchomił ten kocioł , że sam grzebiesz w parametrach serwisowych, takie poczynania osoby która nie zna dokładnie tych parametów, może doprowadzić do kompletnego rozlegulowania kotła. pozdrawiam Paweł
  3. witam proponuje zwrócić się do regionalnego koordynatora serwisu aby wyznaczyl Pani nowego serwisanta. adresy dostępne są na stronie domowej saunier'a. Sam jestem serwisantem kilku firm konkurencyjnych i nie sądzę aby te wszystkie elementy ,które zostały tu wymienione padły jednocześnie. pozd. Paweł
×
×