Dzień dobry,
Zastanawiałem się na parametrem w sterowniku CW400 „Charakterystyka wykreślna pompy”, z tego co widziałem jest on również dostępny w sterownikach Buderus RC300 i prawdopodobnie w innych sterownikach.
Aktualny parametr w przypadku mojego pieca to: Charakterystyka wykreślna pompy – Delta P4 – parametr był ustawiony przez „Janka serwisanta, który nie odbiera telefonu” lub był domyślnie ustawiony. Piec na I piętrze, grzanie na trybie ręcznym, pogodynka – opis na moim profilu.
Czy zmieniając ten parametr np. z P4 na P1 działanie pompy C.O spowoduje, że ciśnienie dyspozycyjne pompy zmniejszy się z 300mbar do 150mbar i przez to osiągnę większe natężenie przepływu z 600 do 1000 ( i tym samym na moich rotametrach powinien zwiększyć się przepływ)? Podejrzewam, że coś mieszam, bo wydawało mi się, że w tym wypadku, większe ciśnienie w układzie = większy przepływ w układzie (czyli wartość na rotametrach wrośnie).
Będę bardzo wdzięczny za informację zwrotną czy dobrze interpretuję dany parametr lub prawidłowe wyjaśnienie.
-
Dziękuję bardzo za konkretną i szybką odpowiedź Viqud 😃. Masz u mnie piwko. Ta kwestia jest już dla mnie jasna. Parametr przestawiony, studiuje dalej.
Temat do zamknięcia.
-
Moja głupota, z góry założyłem, że wszystkie ustawienia z kotła dotyczące pracy palnika są możliwe do zmiany ze sterownika CW400 z menu serwisowego. Dziękuję bardzo za sugestie i cenne podpowiedzi. Te wyświetlane kody alarmowe to jest bajka. Właśnie zapoznałem się z zaproponowaną instrukcją, teraz spróbuję ją zrozumieć.
Zapytam na przyszłość, aktualnie posiadam:
1. Instrukcję montażu dla instalatora – Sterownik CR 400/CW 400/CW 800
2. Instrukcję obsługi Moduł obsługowy CR 400 | CW 400 | CW 800
3. CerapurSmart – instrukcję obsługi,
4. CerapurSmart - Instrukcję montażu i konserwacji dla instalatora
5. Instrukcję montażu zasobnika WST120-5o
Czy powinien jeszcze z czym się zapoznać w przypadku funkcjonowania mojej instalacji?Sprawdziłem dane ustawienia o których wspominałeś na moim kotle:
2.3C --> jest: 6K – jeśli dobrze zrozumiałem, palnik będzie wygaszony, jeśli różnica temperatury rzeczywistej zasilania i zadanej temperatury zasilania będzie >= niż 6K i palnik nie włączy się, dopóki nie spadnie poniżej tej wartości, zgadza się?
2.3F --> jest: 1min, nie udało mi się zmienić na 0min, wartość nie obniża się wraz z naciśnięciem dolnej strzałki.Zrobiłem przed chwilą test z podgrzewaniem C.W.U (ręczne uruchomienie).
Opis próby po kodach:
- przed załączeniem nagrzewania CWU – 200
- po załączeniu nagrzewania CWU – 201
- po osiągnięciu zadanej temperatury CWU – 305, palnik wyłączony, kod po około 1min (czyli zgodne 2.3F), zmienia się na 204 (Aktualna temperatura zasilania jest wyższa niż zadana temperatura zasilania. Kocioł został wyłączony). Odczyt z diagnostyki: Temp. zasilania – wart. zadana: 26.0C, wartość rzeczywista temperatury zasilania: 23.1C
- palnik wyłączony przez około 29min, po tym czasie – kod 200 i wszystko działa normalnieWczytując się w zaproponowaną instrukcję, zastanawiam się czy dany parametr 2.3b nie będzie miał również na to wpływu, ale w moim przypadku to 2.3b -> 10min, więc ni jak ma się to z czasem ~29min.
Co może mieć tu wpływ na ten czas? Może coś błędni interpretuję lub pomijam. Jeśli jest to bezpieczne chciałbym zredukować ten czas.
-
Dobry wieczór,
Posiadam sterownik pogodowy Cw400 do mojego pieca ZSB-14C (tryb ręczny, temperatura obniżona jest wyłączona). 1 obieg grzewczy. Sposób regulacji: Temp. zewn. z punktem pocz.
Od momentu wprowadzenia do się do swoich 4 ścian, staram się coraz bardziej zrozumieć, jak działa mój piec i co jest związane z danymi opcjami w menu serwisowym. Zastanawiałem się nad logiką startów palnika kotła. Chodzi o to, że w moim przypadku, gdy kocioł działa w większości czasu non-stop na niskiej mocy, to w momencie ogrzewania C.W.U, oczywiście przełącza tryb i zajmuję się osiągnięciem temperatury zadanej, natomiast po jej osiągnięciu, palnik kotła wyłącza się na kilkanaście minut pomimo nieosiągnięcia temperatury zadanej w pomieszczeniu. Po danym czasie palnik znowu się uruchamia i działa stale znowu do momentu zakończenia ogrzewania C.W.U. Czy to normalne? Czy da się zmienić ustawienie, aby palnik kotła nie wyłączał się po ogrzaniu C.W.U?
Charakterystyka wykreślna pompy c.o – wpływ na przepływy w pętlach?
w Kotły gazowe
Opublikowano
Dzięki wielkie @sambor i @Uzytkownik2 - obniżenie parametru z P4 do P3 spowodowało nieznaczny spadek na rotametrach. W diagnozie, pozycja "Pompa c.o" zmniejszyła swoją wartość procentową o 12% z 76%. Kolejna zmiana parametru do P2, spowodowała, że wartość pozycji "Pompa c.o" spadła do 41%, wyraźne obniżenie przepływu na rotametrach. Odnośnie strat hydraulicznych wynikających z instalacji również załapałem, dzięki!