  1. Witam, wspomniany wyżej sterownik z elektrody https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3628070.html, mój sterownik, działa również dla modelu Viessmann Vitodens 100W. Udało mi się rozwiązać problem przez wykorzystanie magistrali OpenTherm do dynamicznej zmiany temperatury zadanej na moment startu, w którym 70% mocy przez 15 sekund powoduje tak szybki wzrost temperatury wody przepływającej, że osiąga wartość wyłączenia czyli temp. zadaną + 8 st. Podniesienie na 30 sekund temperatury zadanej powoduje, że piec zdąży przejść do fazy modulacji i dalszy cykl pracy po przywróceniu temperatury zadanej do normalnej jest już nieprzerwany. Musiałem napisać program i zbudować sterownik od podstaw specjalnie na potrzeby tego problemu, bo nie znalazłem innej możliwości, a serwis tym bardziej. Podziwiam powyższe rozwiązanie za wyszukanie sterownika, który ma rozbudowane opcje harmonogramów. Mimo to tak "uszyty" harmonogram dalej może się inaczej sprawować przy różnych warunkach pogodowych. Szczególnie niekorzystnie to będzie działało w instalacjach, w których cykle pracy są dość krótkie. Wtedy ciężko zaplanować ile razy w ciągu dnia ma się włączyć piec każdego dnia.
×
×