  1. Wystarczy, że wyświetla 22,5 i zadana 22, a dalej pokazuje otwarcie zaworu 25% (w trybie on/off). Czyli nawet jak nie jest dobrze skalibrowana, to i tak źle steruje, bo po osiągnięciu temperatury zadanej (ok, jest jeszcze histereza, u mnie ustawiona na 0,5) powinna się zamknąć. Już pomijam, że w trybie on/off powinna mieć dwa stany - 0 i 100%. Działanie w trybie regulacji PID to już w ogóle jest jakiś absurd - zadana 22, dochodzi do 24 i się powoli zamyka, potrafi zejść do 0, ale zaczyna znowu się otwierać po niewielkim spadku temperatury, czego wynikiem jest permanentne przegrzewanie.
  2. Dokładnie. Tylko jak można skopać prosty "algorytm" on/off? Filozofii tu nie ma żadnej, ale musieli dołożyć coś od siebie i jest spieprzony...
  3. Cześć, te głowice to straszne g.... "Algorytm" PID przegrzewa (jak u Ciebie), a przełączenie na niby prosty tryb ON/OFF i tak powoduje sterowanie otwarciem, tyle tylko, że z krokiem 25%. Jako tako działało mi po ostawieniu offsetu temperatury (dopasowanie do rzeczywistej) i po obniżeniu zadanej o 1 stopień. Jednak po osiągnięciu temperatury zadanej i tak nigdy się całkowicie nie zamykał - stanie się to zdaje się po przekroczeniu temp. o 1,5 st. Pozdrawiam
×
×