Skocz do zawartości

CeKris

Stały forumowicz
  • Postów

    249
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi społeczności

  1. CeKris odpowiedź w Niski komfort cieplny,problem z zaworem 4D? został oznaczony jako odpowiedź   
    Tym razem serwis odpisał
    "Proszę przypisać czujnik CO w ustawieniach pompy CO, jeśli alarm wystąpi, potwierdzić go i powinno działać"
    Zadziałało.
    Dzieki wszystkim za pomoc.
    Kolega z Czech podał dobre rozwiązanie,tylko pompka wyłączała się na minutę.Masz u mnie piwo czeski bracie

  2. CeKris odpowiedź w Stalmark EkoBox 10kw-gdzie włożyć czujnik podajnika? został oznaczony jako odpowiedź   
    Po konsultacji z serwisem...
    "...Czujnik podajnika powinien być umieszczony pod blaszką przy nasadzie komory zrzutowej palnika.
    Będzie ona widoczna po zdjęciu osłony palnika.W razie cofnięcia się płomienie (czyli wzrostu
    temperatury tego czujnika) sterownik blokuje podajniki i nadmuch..."
     


×
×