Skocz do zawartości

lonsen140

Forumowicz
  • Postów

    22
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez lonsen140

  1. Chciałbym również dopytać o zawór 3d na ogrzewanie podłogowe, zawór z siłownikiem, temp zadana 38 stopni, na sprzęgle 60 stopni, pompa na minimum, a zawór ciągle pracuje otwarty w przedziale 70-90%, czy tak powinno być ?, Drugi taki sam zawór na grzejniki przy zadanej 45 stopni pracuje w przedziale 10-40% otwarcia.
  2. Ostatnia kwestia, przy tym piecu i instalacji lepiej obniżyć temperatury o grzejniki i podłogowe i gonić pompy na okrągło, czy raczej wyłączać pompy po osiągnięciu temperatury?
  3. Kocioł gazowy bierze jak szalony średnio 14 m da dobę niezależnie czy jest +5 czy -5 jego moc minimalna to 7kW więc taktuje jak szalony, miałem piec na węgiel i go wymieniłem na pellet za parę zł z dofinansowaniem, a ocieplenie domu to za duża inwestycja na ten moment A kocioł nie był moim wyborem tylko taki był w projekcie Tak na prawdę to kwestia jest tego że większość instalatorów robi to co mam w kotłowni, żadne rozwiązanie ani urządzenie nie było moim pomysłem
  4. Kocioł gazowy wisi w osobnym pomieszczeniu, grzeje bojler i jest rezerwowy na dłuższe wyjazdy poza tym z tym piecem pelletowym miałem sporo problemów stał nawet 2 tygodnie w środku zimy więc nie mogę sobie pozwolić na odcięcie gazowego
  5. Piec gazowy wisi w piwnicy na wysokości pelleciaka i jego ciśnieniomierz wskazuje taki sam poziom jak na pelletowym, jak zamknę gazowy zaworami potrafi pokazywać ok 1.2 bara
  6. Czyli lepiej nie używać auto tylko regulować ręcznie żeby uzyskać odpowiedni przepływ, pewnie dlatego na auto sprzęgło było słabo wygrzane. Ciśnienie w piecu gazowym sprawdzałem w instrukcji serwisowej tego kotła, piec ma już 7 lat i podobno nie ma czujnika ciśnienia więc nie wyrzucić błędu
  7. Pompa CO chodzi na minimum, piec gazowy Junkers CerapurSmart ZSB 22 Co do biegu pompy na wyższym biegu albo na auto bardzo szumi w grzejnikach, chyba że pompa za mocna i minimum to za dużo
  8. Czyli reasumując, bez rozbebeszania kotłowni nic z tego nie będzie, jedyne co mogę na tą chwilę zrobić to zawór trzymać otwarty na sprzęgło i odpowietrzac pompę. Co do ciśnienia żeby był zapas musiałbym podnieść na instalacji do ok 1.7 bara, to już chyba dużo będzie szum w grzejnikach i pisk jak się głowice zaczną przymykać. Natomiast na przyszłość wyrzucić zawór lub zawór i sprzęgło a w obu przypadkach pompę na powrót? W piecu gazowym naczynie jest wewnątrz? Chciałbym sprawdzić cisnienie Znalazłem instrukcje do pieca gazowego i tu niespodzianka ciśnienie wstępne 0.5 bara
  9. Dziękuję za wsparcie, pewnie się nie uda dopóki nie skończy się okres 5 lat , bo wątpię czy instalator przyjedzie to przerobić. Zorientuje się czy mogę to teraz na własną rękę zrobić, sprzęgło może mogłoby zostać że względu na duża ilość chłodnej wody wracającej z podlogowki. Ostatnia kwestia dotyczy ciśnienia, przy tych problemach obniżyć je do 0.8 bara czy utrzymać obecne 1.5 bo nie wiem w którym przypadku kawitacja będzie mniejsza plus że są głowice termostatyczne na grzejnikach więc ciśnienie w instalacji się zmienia jak się niektóre głowice pozamykają albo otworzą.
  10. Zawór zwrotny na podłogowe jest nie ma na obiegu grzejnikowym i nie ma na powrocie do sprzęgła, bazując na tym schemacie rozumiem że zawór za kotłem na 100% otwarty i pompa na auto i może będzie chodzić przez 2 lata żebym mógł sam przerobić. A co do sprzęgła to zostawić czy likwidować przy założeniu 2 kotła gazowego? Kocioł gazowy Junkers a kondensat, wpięty w trójniki przed samym sprzęgłem Pompa wewnętrzna pieca uruchamia się tylko na chwilę po spadku temp na powrocie poniżej 55 stopni podbija powrót i się wyłącza więc chyba nie poda do sprzęgła
  11. Pompa do sprzęgła musi być bo 2 pompy obiegowe nie zabiorą z pieca przez sprzęgło, a pompa w piecu jest tylko na krótki obieg zasilanie - powrót wewnątrz pieca
  12. Sprzęgło było wcześniej przed tym kotłem, bo jest wpięty jeszcze 2 piec gazowy, poza tym pompa podlogowki za mocno podciągała z grzejnikow. Czyli zgodnie ze schematem jeżeli ustawie zawór 100% otwarty to zostaje kwestia pompy która powinna być na powrocie, za 2 lata mogę sam wszystko przerobić 😀 Prawdopodobnie projekt był jeden na wszystkie instalacje i w przypadku braku sprzęgła i mieszaczy na obiegach ten zawór ma sens żeby obniżyć temp na instalacje. Ja miałem sprzęgło co nie przeszkodziło instalatorowi zrobić tak samo jak wszędzie.
  13. W samym kotle jest wewnętrzny obieg ochrony powrotu z pompa, poniżej 55 stopni na powrocie uruchamia się i dobija do 60 stopni
  14. Sam nie mogę ruszyć ale zawsze mogę ściągnąć instalatora który to robił żeby coś poprawić, tylko co ? Czy jak obnize temp kotła na 65 stopni to ograniczę nieco proces kawitacji ?
  15. Instalacja kotła i podejście do sprzęgła zostało wykonane z dofinansowania i nie bardzo mogę to ruszyć, kocioł ma swój wewnętrzny obieg ochrony powrotu więc też nie wiem po co ten zawór, instalator twierdził że odcina kocioł jak nie ma potrzeby poboru, zawsze mogę go ręcznie ustawić na 100% i tak zostawić z tym że wtedy mocniej zapowietrzalo pompę. Kolego Sambor a co wg Ciebie jest źle w instalacji ? Jakieś sugestie co do zmiany ?
  16. PioBin, dziękuję za wyjaśnienie postaram się w najbliższym czasie odpiąć naczynie i zmniejszyć ciśnienie. Mam jeszcze kolejne pytanie, zaraz za wyjściem z pieca jest zawór 3d który utrzymuje żądaną temp na sprzęgle, niestety jego praca wygląda najczęściej tak że otwiera się na 100 % i piec chodzi na full po osiągnięciu temp na sprzęgle przymyka się prawie na 0, czas otwarcia to 120 sec więc zanim znowu puści wodę z kotła, piec się właściwie wygasza a na sprzęgle temp spada do 40 stopni, i od nowa rozpalanie więc zaczyna sie taktowanie. Jak mogę sobie z tym poradzić ? I jaka temp lepiej trzymać na sprzęgle? Tyle co w piecu, 60 stopni jak mam teraz czy np 48-50 przy założeniu 46 stopni na grzejniki? A kolejna sprawa to czy jest sposób żeby na podstawie parametrów i ustawień pomp za sprzęgłem obliczyć albo określić z jaką moca powinna chodzić pompa do sprzęgła żeby zbilansować przepływy, zwłaszcza że pompa na grzejniki uruchamia się okresowo kilka razy na dobę.
  17. Jeżeli dobrze rozumiem, najwyższy punkt CO od posadzki jest na wysokości 4.4 m czyli ok 0.45 bara + 0.3 bara daje max 0.8 bara które powinienem mieć w instalacji natomiast ciśnienie w zbiorniku powinno być ok 0.6 bara. Czy tak że obecnie mam ciśnienie w instalacji i zbiorniku 1.5 bara czy ponad 2 x więcej może powodować problemy ?
  18. Piec stoi w piwnicy, za nim na posadzce naczynie przeponowe fabrycznie 1.5 bara, nie ruszałem, w instalacji na ten moment również 1.5 bara choć to dużo bo szumi w grzejnikach jak głowice się przymykają dlatego wolałbym trzymać ok 1.2 bara. Instalacja tylko na parterze, najwyższy grzejnik w łazience wisi na wysokości ok 2 metry nad piecem reszta instalacji nieco niżej. Pompa do sprzęgła Ferro GPA II 25-4-180 moc 45 W, max ciśnienie 1.0 MPa , natomiast obie pompy za sprzęgłem Ferro GPA II 25-6-180 moc 45 W, max ciśnienie 1.0 MPa
  19. Posiedziałem trochę w piwnicy i mam wrażenie że temat jest związany z wzajemnym zaburzeniem pracy pomp, pompa pierwsza od kotła jak jest na auto to mam wrażenie że pompy za sprzęgłem są niedogrzane odpowiednio i piec chodzi na full nie mogąc nagrzać sprzęgła, natomiast podkręcenie pompy do sprzęgła powoduje właśnie pojawienie się w niej powietrza, choć nie wiem czemu, są to tylko moje przypuszczenie (nie ma zaworu zwrotnego na powrocie z instalacji do sprzęgła)
  20. Jest jeszcze odpowietrznik automatyczny w piecu na korpusie, serwisant go zamknął ale teraz jest ponownie otwarty, dobiłem ciśnienia do 1.5 bara bo tyle jest na naczyniu przedtem na instalacji było 1.2 bara, czy to może robić różnice ? I ewentualnie gdzie powinien być jeszcze odpowietrznik ? A może coś z odpowietrznik iem na sprzęgle? Tam jest chyba automat ale nie wiem jak działa i nigdy go nie ruszałem
  21. Zapowietrza się pompa na drugim zdjęciu, z pieca wychodzi zasilanie następnie jest trójnik, od trójnika do góry idzie strażak a w bok w kolejności zawór 3drogowy z siłownikiem (ma czujkę na sprzęgle i pilnuje temp na sprzęgle ) potem zawór ręczny, potem filtr, następnie pompa, zawór zwrotny, odpowietrznik automatyczny, zawór ręczny i sprzęgło Dodam tylko że piec ma wbudowany obieg ochrony powrotu z pompą więc ten zawór jedynie utrzymuje temp na sprzęgle, jak trzymam ten zawór otwarty na 100% to pompa ciągnie na full z pieca a proces zapowietrzanie nasila sie
  22. Witam, jestem nowy na forum, przeglądałem już sporo wątków i nie mam pomysłu na swoją instalacje. Piec Heinztehnic one basic 15KW, układ zamknięty, dom 150m, sprzęgło + 2 obiegi podłogowy i grzejnikowy, załączam zdjęcia Problem polega na ciągłym zapowietrzaniu się pompy kocioł-sprzeglo oraz samego kotła, powietrze stuka po wymienniku. Odpowietrzanie całego obiegu i pomp pomaga na kilka godzin, po czym ponownie słychać jak pompa zaciąga powietrze z pieca. Piec pracuje na 70 stopniach mocy 15KW. Na sprzęgło puszczam 60 stopni, na podłogę 36 stopni, na grzejniki 46 stopni. Podlogowka pracuje 24h natomiast grzejniki uruchamiane są przez regulator pokojowy. Pompa kotła chodzi na auto (sprawdzałem też na max), grzejniki na minimum, podłogowka lekko powyżej minimum. Proszę o rady gdzie szukać przyczyny, dodam tylko że instalator był i twierdzi że wszystko ok, wymieniony strażak i zamkniety odpowietrznik automatyczny w piecu - niestety ich to nie dało.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.