To znowu ja:) Następną rzeczą na którą zwróciłem uwagę to stosunek powierzchni wężownicy do jej mocy w kW. Ciekawą rzeczą jest to że Biawar 300l przy 1.6 m2 wężownicy rozwija moc tylko 26 kW i 640 l/h przy 70/10/45C, podam przykłady jak to jest u innych producentów:
Lemet 300l wężownica 1.5 m2 moc 32.9 kW 760 l/h 70/10/45C
Galmet 300l wężownica 1.4 m2 moc 33.6 kW 800 l/h 70/10/45C
Metalbet 300l wężownica 1.6 m2 moc 33 kW 780 l/h 70/10/45C
Taurus 300l wężownica 1.4 m2 moc 25.7 kW 675 l/h 70/10/45C przepływ 2.2 m3/h
dodam jeszcze że wymagany przepływ we wszystkich przypadkach wynosi 2,5-3 m3/h
Widać tutaj dziwną sytuację u w/w trzech producentów widać zależność powierzchni do mocy, natomiast Biawar dużo odstaje od reszty - nie wiem co o tym myśleć...
Jeśli chodzi o ocieplenie Biawarów styropianem to również sprawdziłem, tutaj Biawar wypada jednak dobrze w porównaniu do konkurencji, niestety prawie wszyscy stosują już polistyren - styropian, ale Biawar w stratach dobowych energii wypada dobrze.
Piszę to wszystko po to aby ktoś kto jest tak samo upierdliwy w szczegółach jak ja miał jaśniejszą sytuację w kwestii bojlerów. Czekam na komentarze. Pozdrawiam
-
Witam,
Czy jak jest nagrzany na 60C to obudowa też jest ciepła? Nie wiem ilu domowników obsługuje ten bojler, ale czy raz nagrzany na 60C wytrzyma tak na 2-3 dni. Ja mieszkam z żoną i małym dzidzusiem i mamy Lemet 100l w dwupłaszczu, jak go nagrzeję do ok 70C to mi starcza na wieczorne oraz poranne prysznice i ciepłą wodę w ciągu dnia. Na prysznic wieczorem znowu trzeba grzać. Mój Lemet jest poziomy więc woda w nim się szybciej miesza niż w pionowym. Latem wrzucam kilka patyczków i mam 100l wody nagrzane na 70C prawie za darmo, dla tego wolał bym większy i raz na kilka dni palić.
Czy masz w nim grzałkę elektryczną, ja będę chciał założyć, tak awaryjnie i jestem ciekaw czy jest sens, czy nie trzeba będzie grzać nią 10 godzin aby wziąć prysznic. Pozdrawiam
-
Dla zainteresowanych tematem, bojlery Biawara izolowane są niestety styropianem EPS 200 - taką informację uzyskałem od doradcy technicznego Biawar Polska. Tłumaczą to możliwością demontażu izolacji - następny minus 4 długie łączenia plus górna pokrywa. Nie mają też zbadanych dobowych strat energii dla tych konstrukcji - chyba już wiem dla czego:) Przyznam szczerze że jestem zawiedziony tymi informacjami bo byłem już zdecydowany, a kupować za tyle kasy i dodatkowo docieplać...
-
Ten Biawar 300 l jest w wersji A? Nie bardzo rozumiem problem z termometrem, czyli jak jest z przodu to nie działa?
A z tym ociepleniem to jest dziwne, bo w opisie na stronie producenta pisze że to polistyren EPS30 a w instrukcji "po zdjęciu styropianu". I tu pytanie do właścicieli jak jest naprawdę? Pozdrawiam
-
Witam, Poszukuję opinii na temat bojlera Biawar W-E 220.81 A, może ktoś go ma, ewentualnie wersję bez "A" lub inne pojemności? Galmety odrzuciłem ze względu na kiepskie wykonanie, krótszą gwarancję i wiele niepochlebnych opinii. Używany Viessmann z nierdzewki to trochę duże ryzyko - nie wiadomo jak ktoś wcześniej go używał - tym bardziej, że cena taka sama jak nowy zasobnik emaliowany z gwarancją. Przeczytałem ostatnio dwie opinie o Biawarze, że ma słabo zrobioną izolację, co skutkuje ciepłą obudową, i to zasiało we mnie ziarnko wątpliwości. Bardzo proszę o pomoc właścicieli Biawarów:) Pozdrawiam
-
Dzięki, zaryzykuję i podłącze jak na schemacie. Jak już wykonam instalację to dam znać czy działa - będzie dla potomnych:) Pozdrawiam
-
Tylko jak tak połączę i będą grzały tylko kolektory to ciepła woda zostanie tylko w dużym bojlerze, a cały mały bojler będzie zimny. Zasilanie wody wchodzi oczywiście do dużego bojlera.
-
Witam wszystkich serdecznie! Proszę o ocenę mojego "projektu" instalacji cwu.
Posiadam zbiornik Galmeta 140l. z wężownicą i grzałką, który jest podpięty do c.o. wężownicą przed zaworem 4-drożnym.
Do tego chcę dokupić Biawara 220l. i połączyć je ze sobą miedzią fi 22 tak jak na schemacie. Zawór zwrotny będzie do góry nogami z wyciągniętą sprężynką, czyli otwarty w pracy grawitacyjnej, przy odbiorze wody z kranu powinien się zamknąć i woda będzie zasysana tylko z góry Biawara. Oczywiście cały osprzęt typu naczynia przeponowe (jedno większe dla dwóch bojlerów?) i zawory będą w instalacji:)
Tyle teorii, pytanie czy zadziała grawitacja i wymiesza mi wodę w obu zbiornikach, w jakim czasie?
Plusy wg mnie:
- niewielka inwestycja w zbiornik a mam 360l. i dwie wężownice
- ewentualne grzanie prądem tylko 140l.
- grzanie z c.o. tylko 140l.
- oba bojlery mają gwarancję na 5 lat:)
-
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów, jest to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość:) Zamierzam przerobić moją istniejącą instalacją w sposób taki jak na schemacie:
Mieszkanie 1 to stare budownictwo (poniemieckie) , grzejniki płytowe i instalacja miedziana fi 18 - duże zapotrzebowanie na ciepło
Mieszkanie 2 nowe budownictwo , instalacja rozdzielacze i grzejniki płytowe - małe zapotrzebowanie na ciepło
Piec wszystko-palny 25 kW
Wyjście z pieca 1' i obiegi kotłowe zamierzam zrobić na miedzi fi 28
Zawory mieszające 1'
Do tej pory cała instalacja chodziła bez zaworów mieszających i zasobnik wody był 100l. - pracowało bez problemu, ale mieszkanie 1 potrzebowało większej temp. grzejników podczas gdy w mieszkaniu 2 było za gorąco. W cieplejsze dni przy temperaturze na piecu ok 42 stopni słabo grzała się woda w zasobniku. Myślę, że dodanie zaworów mieszających da mi możliwość podniesienia temp. na piecu przez co nie będę go katował niskimi temp. i woda w zasobniku lepiej się nagrzeje. Będę mógł również różnicować temperaturę w mieszkaniach i wymienić zasobnik na 300l. z możliwością podłączenia w niedalekiej przyszłości solarów. Co o tym myślicie?
Biawar 220 - Czy Warto?
w Instalacje CO i CWU
Opublikowano
U mnie decyzja właściwie podjęta, stawiam na Biawara. Według mnie najlepiej wypada z pośród polskich braci, aczkolwiek warto pod uwagę też wziąć markę Kospel. Kilka telefonów po serwisach naprawiających bojlery i wszystko jasne. Pozostaje mi tylko wybór między modelem 220.81 A i 300.81 i cena ta sama. Szczególnie zależy mi aby latem grzać wodę raz na 2-3 dni, tylko nie wiem czy to tak zadziała; teraz mam 100l. i starcza na 1 dzień użytkowania, więc teoretycznie 300l. na 3 dni, a praktycznie to boję się czy ta woda samoistnie przez te 3 dni się nie wystudzi? Dodam, że zamierzam grzać wodę na ok 75C. Pozdrawiam