Postów
9 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Odpowiedzi opublikowane przez Snookus
-
-
Odświeżam w chwili załamania nerwowego, czy ktoś jest w stanie pomóc z tym piecem ? Spalania po 30 kg dziennie przy -2 i cenie 1500zl tona tego ***** pelletu... już wiem, że piec się zachowuje tak bo pid mu tak karze, natomiast nie wiem czy mogę jakoś go ustawić bez tego pid ? Fora przeszukane, odpowiedzi brak.
Pozdrawiam.
-
-
Mam pytanie, co ustawione na 70 histereza na 9, piec nagrzewa się do 75, wchodzi w nadzór, następnie jak temp spadnie do 70 zaczyna znów nagrzewać się do 75 i tak w koło, nie powinno to wyglądać tak, że nagrzewa się do 79 i potem nadzór do 61 ? Już na 1 rzut oka widzę, że zajada się pelletem jak przy stole wigilijnym.
.
-
Dzięki za rady, w środę mam wolne to jutro powprowadzam nowe ustawienia i sprawdzę.
-
-
Sadza ma kolor biały, nie myślałem o takiej dużej temperaturze, na tę chwile zabezpieczenie jest na 85 stopni to by było ok? Regulacje pogodówki mam na zaworze, za chwile podeśle fotki jak to wygląda co tam można zmienić.
-
Pogodówke odłączyłem, po załączeniu przez instalatora dwukrotnie piec dobił do max temperatury i się wyłączył. ( zabezpiecznie zagotowania)
Być może ktoś mógłby opisać jak ją dobrze ustawić ?
Piec dogrzewa się do 65 stopni aby przejść do nadzoru. Różnice taką dałem ze względu na lepsze spalanie. Wcześniej miałem ustawione 5 stopni na zaworze.
Pozostałe ustawienia są względnie ok ? Ile taki piec powinien spalać ?
-
Witam,
wydaje mi się, że mam problem z ustawieniami pieca (chyba, że za dużo wymagam od spalania). Dom 1 piętrowy, kotłownia w piwnicy, ogrzewane 110m2 + CW 200l, grzejniki bez podłogówki. Dom 15 cm styropian + wełna na dachu, wymienione okna oraz drzwi. Spalanie:
temp. + 5 /+ 10 - 1 worek 15 kg,
temp. 0 / +5 około 1,5 worka 22 kg,
temp. 0 / -5 około 2 worków 30 kg,
temp. -5 /- 15 potrafi wciągnąć ponad 2 worki - przy tym weekendzie było pod -17 - 3 worki w dobę... 😞Zdjęcia instalacji w załączniku (nie wiem czy mam zawór 4d - szczerze to trochę tego nie rozumiem, jednak liczę na waszą pomoc)
Temperatura w domu: 22-23 stopnieUstawienia Pieca:
Praca w trybie ciągłym bez wygaszania
Temp CO 60 st
Histereza CO 8 st
Temp CWU 48 st
Histereza CWU 7 st
Praca pomp: równolegle
Moc pieca 86 procent
korekta went dolna 0
Korekta went górna 0Regulator pokojowy - zmniejsza temp. zadaną o 2 stopnie, i 13 stopni na zaworze
Nadzór:
Wygaszanie: wył
Czas podawania: 5s
Przerwa podawania: 5 min
Czas pracy wentylatora: 9 sek
Przerwa wentylatora: 5 min
Obroty wentylatora: 40 procentOchrona powrotu załączona: 37 stopni
Ustawienia admin:Min. Praca podajnika: 1 sek
Max. praca podajnika: 3 sek
Min. przerwa podajnika: 16 sek
Max. przerwa podajnika: 27 sek
Min. wentylator roboczy: 10 procent
Max. wentylator roboczy: 28 procent
Min. obroty: 290 obr/min
Max. obroty: 1000 obr/min
Max. temperatura spalin: 190 st. - mimo tego ustawienia przy rozpalaniu max osiąga ok 150 st
Będę wdzięczny za jakiekolwiek rady.
Sas Spark bio 12 KW - duże spalanie/ustawienia
w Instalacje CO i CWU
Opublikowano
Najgorsze, że wszyscy monterzy w moim cudownym mieście tylko potrafią zamontować piec. Jeżeli chodzi o dalsze ustawienia, ocenienie co jest źle to bez szans..