Kupiłem piec z pleszewa na ekogroszek 38KW + podajnik + sterownik compit R510
powierzchnia do ogrzania około 240 metrów (1 pietrowy dom - dwa mieszkania)
tempreretura pieca była ustawiona na 57 więc minimum, podawanie 55 sekund co 80 sekund
przedmuch po osiagnieciu temp trwał 5 minut, w trybie podtrzymania ładowanie co 10 min przez 60 sekund
było ciepło w domu, zużycie koszmarne - zasobnik na 2,5 doby
teraz zrobiło się ciepło na zewnątrz i musiałem zmniejszyć podawanie do 25 sek co 80 sek, bo piez przy przedmuch kiedy wchodził na podtrzymanie osiągał 80 stopni.
Teraz nie osiąga takiej temperatury, kaloryfery poprzykręcane lub pozakrecane a zużycie takie samo
instalacja jest nowa,, nie znam sie na tym ale coś tu chyba nie gra. fachowcy od montażu tak na prawdę nie wiedza o co chodzi, ja metodą prób i błędów niewiele osiągąłem, serwis producenta do niczego, gadanie przez telefon sprowadzajace się do odsyłania - pleszew do compitu i odwrotnie.
żadnych urządzeń dodatkowych na grzejnikach nie ma.
od czego zacząć regulację, co sprawdzić i gdzie zeby trochę nauczyć zanim znajdę kolejnego "fachowca"?
dziękuję za pomoc