Niestety nic zmiana P13 z 6 na 10 nic nie dała. Dalej jest :
Pr - 99 %
Fr - 28 % lub czasem 11%
I piec się przegrzewa, sprawdziłem na kaloryferach bo tu jest ten problem.
Niestety nic zmiana P13 z 6 na 10 nic nie dała. Dalej jest :
Pr - 99 %
Fr - 28 % lub czasem 11%
I piec się przegrzewa, sprawdziłem na kaloryferach bo tu jest ten problem.
Sterownik pokojowy jeden na podłogówkę i jeden na kaloryfery.
-
Tak parametr P-15 jest na - 0 czyli ECO jest wyłączone.
-
Czyli reasumując co mam zmienić żeby było ok, jaki parametr ?
-
Tak grzeje taka samo ale ma możliwość przykręcenia. Jak zmniejszyłem moc do minimum to też zużywał tyle samo gazu nie wiem czemu wiec nie ma to sensu bo chodzi dłużej i tyle samo gazu idzie.
-
Nie mam pojęcia tak naprawdę, są 4 grzejniki w tym jeden podwójna płyta reszta pojedyncza.
Ponadto w garażu i kotłowni ale one są zakręcone bo nie ma potrzeby. Grzeją tylko te co wymieniłem wiec nie wiele.
-
Na niższej temperaturze jeszcze szybciej dochodzi do przegrzania pieca L3, a w sumie gazu bierze tyle samo co na 55 stopniach czy ustawie 48 czy 55 na piecu tyle samo gazu w sumie idzie.
Serwisanci maja chyba za dużo marek piecy do serwisowania i nie kojarzą co w danym piecu jest i jakie ustawienia, mój powiedział że L3 nie da się zwiększyć a okazało się że jest zakres od 1-60 min.
-
No tak jak ciągle się włącza i wyłącza czyli taktuje "L3" to idzie dużo gazu i do tego w komin bo nawet nie zagrzeje się woda.
-
To moc startowa czyli P1 ma aż taki wpływ ?
Z tego co wiem u mnie moc startowa trwa tylko 20 sekund po uruchomieniu pieca a potem wchodzi na modulacje niby.
-
Właśnie polega sprawa na tym że z serwisu już był, latał jak kura bez głowy i tego nie można tamtego nie można a jak powiedziałem mu ze przegrzewa się piec i ma duży pobór gazu to powiedział że tak ma być 🙂
I niby wszystko ok ale gazu zużywa sporo i nie moduluje do FR - 00 tylko przegrzewa się piec i wchodzi w L - 3 zamiast zmniejszać obroty i zużycie .
-
Ale co obroty wyglądają na dobrze ustawione chyba ale piec nigdy nie schodzi w Fr poniżej 11-16 %. Sprawdzę dobowe zużycie jeszcze.
-
Nie sprawdzałem w sunie bo pogoda jest różna raz cieplej raz zimniej i nie jest to miarodajne mi się wydaje.
Mieszkam 2 lata a temperaturą sterują regulatory temperatury, jeden mam na podłogówkę a drugi w pokoju i steruje kaloryferami.
-
Czyli ?
Gaz jest z sieci gazowej wiec PGNiG chyba jakieś normy ma.
Z licznika gazowego sprawdzałem, pobiera od 10.5 najmniej do 14-16 litrów na minutę ?
Powinien modulować od 3 do 25 kw ale chyba mam więcej ustawione na min bo bierze dużo gazu piec, a przy 3 kw powinien brać 5-5.5 litra.
-
Mam problem-pytanie:1. Czemu piec na P4 - 1300 i P5 - 5800 i na ustawionej mocy P3 - 50 % spala aż 10.5 litra na 1 min skoro jest informacja że powinien 5 litrów na minutę ?2. Fr nigdy nie spada poniżej 11-15 % nie moduluje do Fr - 00 ?Parametry ustawione przez instalatora uprawnionego:
P1 -40
P2- 99
P3 - 50
P4 - 1300
P5 - 5800
P6 -
P7 - 01
P8 - 00
P9 - 01
P10 - 01
P11 -02
P12 - 01
P13 - 06
P14 - 50
P15 - 00
P16 - 00
P17 -
P18 - 99
P19 - 99
P20 - 5 STOPNI
P21 - 75 STOPNI
P22 - 00
P23 -01
P23 - 01
P24 - 20
P25 - 3
P26 -01
P29 - 01
P31 -00
Jak chodzi na kaloryferach i podłogówce to takie parametry są na piecu:
Piec - 55 stopni
In - -45 stopni
Pr - 99 %
Fr - 28 % lub czasem 11%
Mam do ogrzania 96 m ale 61 m to jest podłogówka na której się nie przegrzewa piec a 35 m to grzanie na kaloryferach i tu mam problem. Mam na piecu ustawione 48 stopni lub 55 stopni i jak chodzą same kaloryfery to przegrzewa się i pojawia się L3 po 11 min.
Zużycie gazu wychodzi mi ok 10.5 litrów na min czyli sporo przy minimalnej pracy?
Piec głośno chodzi.
ECOCONDENS GOLD PLUS - 25 dwufunkcyjny z zasobnikiem 120l, duży pobór gazu
w Kotły gazowe
Opublikowano
Miał analizator spalin, testował to.
No dokładnie powinien pracować wolno cały czas ale jak ustawie niższa temperaturę to przegrzewa się jeszcze szybciej i wchodzi w L3, i tak w koło.
Wiec optymalnie bo najmniej taktuje czyli wchodzi w L3 jak jest 55 stopni. Na niższych było tylko gorzej.