  1. Przepływomierzem masowym jest hallotron. Ale on bada objętość powietrza, a masa różni się bardzo w zależności od temperatury.... Stąd możecie mieć inne tlenu jak kocioł zasysa powietrze powiedzmy 0 stopni a jak zasysa 20.... Pytanie tylko czy dawkowanie węgla jest na tyle precyzyjne żeby się w to bawić?
  2. No właśnie spodziewałem się po sv200 większej stabilności.... Odnośnie aspektow technicznych - używasz hallotronu na płytce wentylatora? Jeśli to stabilizuje pracę dmuchawy to dołożę do swojego kotła. Patrząc na strojenie silników spalinowych przydałby się jeszcze czujnik temperatury powietrza zasysanego, to tym bardziej ustabilizowałoby stosunek tlenu do węgla.
  3. Hej, fajnie to wszystko wyglada. Docelowo chcialbym podpiąć piec prosto z ztki do dmuchawy. Taki układ zamknięty jak w piecach gazowych.... już sobie ztke wyprowadziłem, muszę się jedynie przekopać pod chodnikiem, bo wyjście z kotlowni mam pod ziemią i muszę odsunąć się od elewacji.... Do rzeczy do Twoich halotronów. Fajne rozwiązania. Korzystasz z halotronów na orginalnej płytce wentzlatorów? Ten doklejany na magnesy na magnesy super.
  4. Alf, a powiedz mi jak sobie taką turbinie zamontować? Widziałem u sąsiada i ogólnie wydaje mi się, że moc na dmuchawie w ogóle się nie pokrywała z tym co pokazywał hallotron. Na początku, żeby rozpędzić dmuchawę trzeba było dużej mocy, a następnie ta moc była potrzebna dużo mniejsza aby utrzymać przepływ.... Pozdrawiam Jakub
  5. Na chwile obecna przy tym obciazeniu pieca nie jestem w stanie zatkac otworow. Wszystko tak gorace po wygaszeniu, musialbym czekac z kilka godzin az przestygnie, a dzieci chore.... Jak sie zrobi troche cieplej to potestuje. Na razie w wiekszosci ignoruje wskazania analizatora i ustawiam tradycyjnie kociol. Chociaz musze powiedziec, ze patrzac na filmiki intruktazowe na youtube kolegow z forum, to moj kociol musi miec o wiele mocniejszy nadmuch zeby nie kopcil..... Wali iskrami z palnika, ze glowa mala.... Wydaje mi się również, że możnaby dodać do kotła czujnik temperatury powietrza zasysanego przez dmuchawę, bo jak sie zimniej robi na dworze, to przy tych samych ustawieniach mocno rośnie tlen na analizatorze.....
  6. Dziękuję za rady. Tak zrobię. Zaślepię pierwsze dwa rzędy otworów od ślimaka. Może nawet jutro wieczorem mi się uda. Możecie mi jeszcze podpowiedzieć jakiej są średnicy? Żeby dobrać jakieś śrubki? Sylikonem bez wyjmowania rusztu raczej nie dam rady. A dopiero go czyscilem, więc nie powiem ale nie mam za bardzo ochoty go znów wyjmować... Pozdrawiam
  7. Ok. Dziękuje. Ale przyznam się szczerze, że chyba lepiej się w piecu paliło jak go ustawiłem na "oko" niż z analizatorem.... Niby wszystko szczelne a z tlenem nie mogę jeść na zalecany poziom. Alf właśnie gdzieś czytałem w tym wątku że ktoś zaślepiła otwory. To byłeś ty? Pozwala ci to zejść z tlenem na niskich modulacjach ? Bo powiem szczerze, z tych otworów jest mnóstwo. Przy takiej słabej pracy dmuchawy na niskich modulacjach to nie wiem czy tam w ogóle coś więje. Zatkales pierwsze od strony podajnika? Czy od zewnętrznej (piecowej) strony palnika? Po prostu je wkładałes? Czy nitowales? Pozdrawiam. Kuba
  8. Alf, wczoraj zmieniłem dmuchawę. Miałem domar 40w na wpa06 z tym silnikiem 75w. Domek dziwnie się zachowywał ogólnie. Może już się kończy. Nie wiem, ale na wpa zupełnie inne zachowanie kotła. Powietrza jakby miało większą prędkość i większą siłę przebicia przez złoże. Pomimo to jak na minimalnej modulacji ustawię mniej niż 15 to zaczyna mi kopcić. I jak schodzi z wysokich modulacji koło 100tki na sam dół to też kopci, pomimo że za chwilę ma powietrza 18-19. Jakieś sugestie?
  9. Witam Panowie, piszę, bo kupilem analizator spalin do mojego kotla i chcialem ustawić sv200 24kw na analizator. Kocioł malina 19kw. Wczesniej mialem ustawione "na oko" zeby nie kopcił, ale w piecu mialem ciągle czarno. Paliwo Karlik luzem. Do sedna: Aktualnie mam problem z tlenem na niskich modulacjach ( aktualnie minimalna modulacja u mnie to 20%). Jak schodzi z dużych modulacji to mieści sie miedzy 14-16% tlenu, natomiast jak dłużej pochodzi to tlen zaczyna rosnąć nawet do 18%. Po czym jak chce wejsc na wyzsze modulacje to po pierwsze bardzo długo mu zajmuje a potem przebija. Tlen tez utrzymuje się wysoki. Po czym po 15 minutach pełnej modulacji tlen schodzi na 7-8.... Dodam, że dmuchawy już nie mogę zmniejszyć, bo skalę mam już od 22, a dmuchawa rusza od 25. RCK w kominie zamontowany i ustawiony na 10mbar. Komin modułowy FI 200. Wszystko uszczelnione, lewego powietrza nie bierze. Sprawdzałem poprzez podanie dużej ilości wegla na palenisko i obciecie powietrza. czopuch uszczelniony sylikonem do 1000stopni. Jak kocioł się odstawi, to tlen bardzo powoli rośnie. Dmuchawa jakas RV nie WPA06. Pomóżcie, bo osiwieje. Z góry dziękuję za wszelkie rady Jakub
  10. A tak, żeby sam nadmuchem regulował dobicie do konkretnej temperatury? Jak w pidzie zasypowych kotłów. Pozdrawiam Jakub
  11. Witam, szukam odpowiedzi na pytanie, czy SKZP obsluzy piec zasypowy z dmuchawa, w ktorym palone bedzie od gory? Mam kopciucha, ktory bedzie wymieniany, ale sterownik jest spalony i zamiast kupowac jakis stary zlom z mysla o nowym kotle wyposazylbym go juz w skzp.... pomoze ktos? pozdrawiam Jakub
  12. U mnie też już dziala. Dziękuję za pomoc 🙂 Jakub
  13. Witam, mam problem z modulem internetowym timela. Z serwerem timela laczy sie bezproblemowo i przez aplikację Timela mozna bez problemu wchodzic na piec. W momencie, gdy zmienie serwer na wojszyma port 8802 , 8803, 8804 nie laczy sie. kropka kolo statusu pozostaje czerwona a na piec nie mozna wejsc ani przez apke ani przez strone. Problem pojawil sie po letniej przerwie jak sterownik byl wylaczony. Wszystko 1000 razy od nowa programowane i resetowane.... Czy ktos moze cos pomoc w tej materii? NA stronie jak zmieniam port na piecu to zmienia sie liczba uzytkownikow na portach podanych na zasobniku cwu na stronie wojszyma, ale podajac DevID i pin nie da sie zalogowac. Prosze o pomoc, bo juz mi brakuje pomyslow. Pozdrawiam Jakub
  14. Witam, mam problem z modulem internetowym timela. Z serwerem timela laczy sie bezproblemowo i przez aplikację Timela mozna bez problemu wchodzic na piec. W momencie, gdy zmienie serwer na wojszyma port 8802 , 8803, 8804 nie laczy sie. kropka kolo statusu pozostaje czerwona a na piec nie mozna wejsc ani przez apke ani przez strone. Problem pojawil sie po letniej przerwie jak sterownik byl wylaczony. Wszystko 1000 razy od nowa programowane i resetowane.... Czy ktos moze cos pomoc w tej materii? NA stronie jak zmieniam port na piecu to zmienia sie liczba uzytkownikow na portach podanych na zasobniku cwu na stronie wojszyma, ale podajac DevID i pin nie da sie zalogowac. Prosze o pomoc, bo juz mi brakuje pomyslow. Pozdrawiam Jakub
  15. Witam, Przesyłam zdjęcia 🙂 Pozdrawiam Jakub
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.