A z przekaźnikiem jakby to wyglądało?
-
4 minuty temu, PioBin napisał:
A jakie zadanie ma pelnic? Czemu nie do sterownika? Czy to ma awaryjnie odcinac zasilanie? Na tej listwie jest mostek do obu silownikow?
Tak. Awaryjne.
Zmostkowalem wyjście fazy z termostatu na dwa siłowniki
-
A co z termostatem? Powinien obsłużyć dwa siłowniki. Czy takie rozdzielenie fazy jest w porządku?
-
Obawiam się ze mam do dyspozycji tylko te 2 zaciski na sterowniku. Reszta jest wykorzystana przez inne siłowniki.
Sugerujesz jakbym jeden z zacisków regulatora przepiął do drugiego siłownika zeby sygnał zwrotny zaczynał zamykanie to było by ok?
-
Jeden zawór ma sie otwierać od 0 do 100, i gdy otwiera się całkiem uruchamia się drugi zawór i też otwiera od 0 do 100. I odwrotnie. Drugi sie zamyka od 100 do 0 i powoduje ze ten 1 się zamyka.
Kaskadowe połączenie przez wykorzystanie krańcówek.
Aplikacja A390
-
Witam.
Mam taki problem. Nie bardzo wiem jak to zrobić:
Potrzebuje podłączyć kaskadowo (jeden się otwiera a później drugi i spowrotem) te dwa siłowniki (DANFOSS AMV23) i wspólny termostat (Samson 5343-2) do regulatora Danfoss ECL310.
Wstępnie to podłączyłem w ten sposób ale po sprawdzeniu się okazuje że nie bardzo to zadziałaW zał. rysunki.
Ma ktoś pomysł na to ?
Podłączenie automatyki węzła
w Instalacje CO i CWU
Opublikowano
No tak.
Otwórz DTR to będzie wszystko wiadomo.