Dzień Dobry
Mam taki chyba nietypowy przypadek , niedawno zmieniałem piec węglowy na kocioł gazowy VC 15CS/1-5 ( w zasadzie to nie ja tylko instalator ) . Ogrzewanie działa super , natomiast przy podgrzewaniu CWU piec nie chce podgrzewać startuje do max 40 stopni , chwilę pochodzi ( tak z minutę po czym rzęzi na zaworze ) i miesza wodę z tą z resztą instalacji bo ochładza się . Pojawia się przy tym komunikat zawór trójdrożny nie przesuwa się f.318 . Zadzwoniłem za radą instalatora na serwis , przyjechał przedstawiciel serwisu , wymienił płytę sterującą , pompkę , i nic się nie zmieniło . Już mi ręce opadają , jestem praktycznie 2 tygodnie bez ciepłej wody ,jedynie w słoneczne dni mam trochę ciepłej z instalacji solarnej . Zasobnik z 2 wężownicami i vitosel 100 pojemności 300 l . Dodam jeszcze że w trybie serwisowym kiedy ustawi sie test max. mocy grzewczej to grzeje wodę przez te 15 minut i podgrzewa szybko i mocno . Czy może być jak sugeruje serwisant problem z instalacją na tym krótkim obiegu że coś przytyka i pompka na wolniejszych obrotach/mocy nie chce pompować ? w tym obiegu i stad problem ( instalacja jest odpowietrzona ) .Z góry dziękuję za rady i sugestie .