eltermo-instalacje
-
Postów
3 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Odpowiedzi opublikowane przez eltermo-instalacje
-
-
Może być rura źle zgrzana (pierścień zawężający) zostaje sprawdzić, od kotła do rozdzielacza zbudować prowizorkę, wężem lub rurą pex.
-
Sprawdz zawór 3-d w kotle bo jak jest tak że grzeje i co i cwu jednocześnie to jest źle, woda w większości płynie przez zasobnik cwu a na co tylko troszkę. 0- na przepływomierzach.
Jak masz możliwość to zakręć grzanie cwu podczas co to całość pójdzie na co.
Termet gold 20kw 1f, problemy z ogrzewaniem podlogowym
w Kotły gazowe
Opublikowano
Możesz podpiąć pod rozdzielacz zasilanie wody w górny zawór spustowy i dać ciśnienie z sieci a dolny odprowadzić do kanalizacji (przy zakręconych zaworach zasilających) zobaczysz przepływy i zarazem odpowietrzysz.