  1. Możesz podpiąć pod rozdzielacz zasilanie wody w górny zawór spustowy i dać ciśnienie z sieci a dolny odprowadzić do kanalizacji (przy zakręconych zaworach zasilających) zobaczysz przepływy i zarazem odpowietrzysz.
  2. Może być rura źle zgrzana (pierścień zawężający) zostaje sprawdzić, od kotła do rozdzielacza zbudować prowizorkę, wężem lub rurą pex.
  3. Sprawdz zawór 3-d w kotle bo jak jest tak że grzeje i co i cwu jednocześnie to jest źle, woda w większości płynie przez zasobnik cwu a na co tylko troszkę. 0- na przepływomierzach. Jak masz możliwość to zakręć grzanie cwu podczas co to całość pójdzie na co.
×
×