Cześć
Dom kostka z lat 80, powierzchnia 140m2. Parterowy z wysoką piwnicą. Podwójne ściany, Okna wymienione na trzyszybowe rok temu, w tym ocieplony dach. Ściany zewnętrzne nieocieplone. Wszedzie grzejniki.
Od sierpnia wymieniłem kocioł śmieciuch na gazowy kondensacyjny saunier Duvall thelia condens.
Sterownik saunier Duvall mi pro V5
O ile mam ustawione piec na TERMOSTAT, czyli piec nagrzewa dom do 22 stopni zadanych na sterowniku to przy temp w dzień 15 stopni i w nocy 5
stopni to spalanie na dobe wychodzi mi 30kWh. Przy ustawionej KOREKCIE i krzywej grzewczej 0,9 (instalator ustawił początkowo 1,1) czyli piec pracuje cały czas, ale na mniejszych obrotach spalanie przy tych samych temp. zewn. wychodzi 50kWh na dobe. W domu przy zadanej temp 22 stopnie, kocioł grzeje do 22,5-23 stopni, czyli ewidentnie przegrzewa. W ustawieniach na sterowniku mogę ustawić tylko krzywa grzewcza, ale nie mogę ustawić jej nachylenia. Wydaje mi sie że krzywa grzewcza 0,9 dla ogrzewania grzejnikowego to już jest minimum. Wie ktoś może jak wyjść z tej sytuacji pozostając przy KOREKCIE? Niby na niej piec pracuje ekonomiczniej niż na Termostacie, ale na razie tego nie widać.